Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Селективность

morgan-id
сообщение 14.3.2018, 19:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Доброе время суток, хочу спросить совета, в ВРУ (3х фазка) стоят предохранители НПН2-60-63А от этих предохранителей идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 в щит учета, в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А
Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.3.2018, 20:44
Сообщение #2





Гости






Цитата(morgan-id @ 14.3.2018, 19:55) *
...
Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?

Время-токовые характеристики автомата и предохранителей смотрели? Сравнивали? Или хотите чтобы форумчане за вас это сделали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 15.3.2018, 8:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Вероятность - есть!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 15.3.2018, 12:06
Сообщение #4





Гости






Вероятности - нет. Первыми будут сгорать предохранители, автомат не выбьет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 15.3.2018, 16:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(morgan-id @ 14.3.2018, 20:55) *
...идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 ...

при таких условиях, говорить о селективности не имеет смысла...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2018, 16:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.3.2018, 12:06) *
Вероятности - нет. Первыми будут сгорать предохранители, автомат не выбьет.

Можете доказать ? К примеру при токе КЗ от 0,63 до 2 кА.

Цитата(morgan-id @ 14.3.2018, 19:55) *
Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?

Теоретически при КЗ в 1 кА преддуговое время НПН2-60-63 0,01с, а время отключки АВ от 0,008 до 0,016с Думаю, при токах КЗ до ≈800А предохранители имеют шанс уцелеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.3.2018, 13:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3254
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 15.3.2018, 16:39) *
...Думаю, при токах КЗ до ≈800А предохранители имеют шанс уцелеть.

Уважаемый Олега, позвольте внести некоторую поправочку. Для срабатывания плавких вставок предохранителей по ПУЭ-6 считалось достаточным иметь ток КЗ, который равен или превышает 3 (три) номинала плавкой вставки. В нашем случае это 3 х 63 = 189 А.
Теперь предположим, что ток КЗ равен примерно 200-250 А. Как поведёт себя автомат С63 при таком токе? Ответ вполне очевиден, автомат отключится только от действия теплового расцепителя, поскольку начальный ток срабатывания ЭМР этого автомата находится в пределах от 5 х 63 = 315 А до 10 х 63 = 630 А. Значит, в этом случае плавкий предохранитель сработает первым!
Но если ток КЗ будет больше 630 А, первым безусловно сработает ЭМР автомата, ведь "мгновенный" расцепитель - он и в Африке мгновенный!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2018, 18:18
Сообщение #8





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2018, 13:50) *
... Для срабатывания плавких вставок предохранителей по ПУЭ-6 считалось достаточным иметь ток КЗ, который равен или превышает 3 (три) номинала плавкой вставки. В нашем случае это 3 х 63 = 189 А.
Теперь предположим, что ток КЗ равен примерно 200-250 А. Как поведёт себя автомат С63 при таком токе? Ответ вполне очевиден, автомат отключится только от действия теплового расцепителя, поскольку начальный ток срабатывания ЭМР этого автомата находится в пределах от 5 х 63 = 315 А до 10 х 63 = 630 А. ...

Ваня, а где время срабатывания теплового расцепителя при таком токе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2018, 1:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2018, 13:50) *
Уважаемый Олега, позвольте внести некоторую поправочку. Для срабатывания плавких вставок предохранителей по ПУЭ-6 считалось достаточным иметь ток КЗ, который равен или превышает 3 (три) номинала плавкой вставки. В нашем случае это 3 х 63 = 189 А.
Допотопный подход, Ваня. А для сравнения характеристик и вовсе ни при чем.
Замечу, что в посте выше лишь показал, что в принципе есть области ткз, где плавкий предохранитель останется невредимым
. Без разборок по всему диапазону, лень приводить к одному масштабу втх.

Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2018, 13:50) *
Теперь предположим, что ток КЗ равен примерно 200-250 А.
Предположим 200А (на втх есть такая вертикаль)


Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2018, 13:50) *
.. автомат отключится только от действия теплового расцепителя, ..Значит, в этом случае плавкий предохранитель сработает первым!

Удивлюсь вслед за Сочувствующим. На основании чего это сказано ?
Если брать автомат ИЕК, согласен. Но если АВВ, то диапазон времени срабатывания АВ начинается от 0,4с (до 70-80). При преддуговом времени 0,6с предохранитель НПН все же имеет шанс выжить.

Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2018, 13:50) *
Но если ток КЗ будет больше 630 А, первым безусловно сработает ЭМР автомата, ведь "мгновенный" расцепитель - он и в Африке мгновенный!

Ваня, третий кик в одном сообщении.. Неужели нельзя не спеша сравнить характеристики устройств ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.3.2018, 13:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3254
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые господа-коллеги! В отличие от диванных теоретиков, Ваня, чтобы найти ответ на данный вопрос, проделал соответствующие практические опыты на прогрузочном стенде с автоматами и плавкими предохранителями различных типов и номиналов. Смею Вас заверить, что закон Джоуля-Ленца, на основании которого срабатывают плавкие вставки предохранителей, полностью подтвердился! Кроме того подтвердилась заявленная производителями плавких предохранителей точность ВТХ порядка +/_ (20-25) % . Это говорит о том, что для плавкой вставки номиналом 100 А разброс составляет +/_ (20-25) А, т.е. в одном случае она может сработать и при 80 А, а в другом случае не сработает и при 120 А.
Отсюда следует важный вывод: как на одном дереве не бывает двух одинаковых листьев, так не бывает двух одинаковых плавких вставок одного номинала. Номинал плавкой вставки - понятие условное, дающее лишь примерное представление о токе её срабатывания. Реальный ток срабатывания конкретной плавкой вставки не знает никто! Только путём проверки на прогрузочном стенде можно определить этот ток, но к сожалению, это будет первое и последнее испытание для данной плавкой вставки...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2018, 13:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ваня Иванов @ 17.3.2018, 15:03) *
Уважаемые господа-коллеги! В отличие от диванных теоретиков, Ваня, чтобы найти ответ на данный вопрос, проделал соответствующие практические опыты на прогрузочном стенде с автоматами и плавкими предохранителями различных типов и номиналов. Смею Вас заверить, что закон Джоуля-Ленца, на основании которого срабатывают плавкие вставки предохранителей, полностью подтвердился! Кроме того подтвердилась заявленная производителями плавких предохранителей точность ВТХ порядка +/_ (20-25) % .

А Костяну, в отличии от всяких Вань нужно было всего лишь вспомнить лекции в универе, которые были килограмм 30 тому назад, чтобы придти к такому же выводу. И не нужно было жечь предохранителей работодателя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2018, 14:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ваня решил проверить заводские ВТХ (с помощью Джоуля-с-Ленцем). Недоверчив, однако. )
На что же ориентироваться проектировщику как не на ВТХ в каталоге производителя ?
Может ему, ввиду разброса характеристик (реального) ПВ, нет смысла и селективностью заниматься ? Это еще без учета разброса характеристик АВ (в нашем случае). А если добавить дуновение ветерка (неизвестно на какой из предметов), отклонение напряжения, колебания курса валют... ))

Цитата(Ваня Иванов @ 17.3.2018, 13:03) *
.. к сожалению, это будет первое и последнее испытание для данной плавкой вставки...
Думаю, у производителя достаточное количество предохранителей для получения необходимой статистической погрешности. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.3.2018, 14:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3254
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 17.3.2018, 13:20) *
А Костяну, в отличии от всяких Вань нужно было всего лишь вспомнить лекции в универе, которые были килограмм 30 тому назад, чтобы придти к такому же выводу.

Возможно, уважаемый Костян челябинский подзабыл кое-какие лекции, поэтому в понедельник он возьмёт болгарский двигатель с коническим ротором и пойдёт делать "экскремент" с частотным преобразователем! Мало ли, что там говорят теоретики, а практически проверить - оно всегда надёжнее... icon_smile.gif


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 17.3.2018, 15:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(morgan-id @ 14.3.2018, 20:55) *
в ВРУ (3х фазка) стоят предохранители НПН2-60-63А от этих предохранителей идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 в щит учета, в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А

я бы выкинул нафиг пердохранители (каменный век), вместо них поставил АВ на 63 А, а в щите учета вводной АВ - совершенно не нужен. 5 м от счетчика до АВ - норма по ПУЭ.

Зачем загружать себе и окружающим мозги проблемой на пустом месте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2018, 15:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 17.3.2018, 14:47) *
.. а практически проверить - оно всегда надёжнее...
Забавно. Завод делает плавкие вставки, а лаборант Ваня (видимо в ОТК) их практически проверяет. Все при деле. За заводские ворота ни одна вставка не вывезена.

Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2018, 15:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2018, 15:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ваня Иванов @ 17.3.2018, 16:47) *
Возможно, уважаемый Костян челябинский подзабыл кое-какие лекции, поэтому в понедельник он возьмёт болгарский двигатель с коническим ротором и пойдёт делать "экскремент" с частотным преобразователем! Мало ли, что там говорят теоретики, а практически проверить - оно всегда надёжнее... icon_smile.gif

Причем тут этот высер?

Олега, beer.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 17.3.2018, 16:47) *
Возможно, уважаемый Костян челябинский подзабыл кое-какие лекции, поэтому в понедельник он возьмёт болгарский двигатель с коническим ротором и пойдёт делать "экскремент" с частотным преобразователем! Мало ли, что там говорят теоретики, а практически проверить - оно всегда надёжнее... icon_smile.gif

А. Лекций по приводу, в отличие от электрооборудования, у меня не было
Б. О наличии довольно большого разброса параметров предохранителей на лекциях сообщается, а вот о нестандартном включении двигателя, изначально не предназначенного для этого, ни в одной лекции не пишется и не читается


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.3.2018, 16:09
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Селективность - от слова "select" - выбор - это когда приходится выбирать, кто зимой натянет трусы и пойдёт включать вводный автомат за воротами, когда в бане дуганула лампочка.

Сообщение отредактировал Roman D - 17.3.2018, 16:10


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2018, 16:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чего там выбирать-то.. Пендаля в первую очередь получит проектировщик. Под пиво, в отсутствии электрика, и архитектор сгодится ))