![]() Сюрприз двойного выключателя , Работаетпо разному с разными лампами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сюрприз двойного выключателя , Работаетпо разному с разными лампами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2018 Пользователь №: 53781 ![]() |
Добрый день.
Нужна помощь. В подшивном потолке 10 точечных светильников включаючихся 2ух клавишным выключетелем по грппам 4+6. Заменил все лампы накаливания на свтодиодные и при включении одной любой клавиши загорают сразу все 10, Причём раздаётся шипящий звук и пара ламп помигивают. При включении второй клавиши 7 лам гаснут остаются 2 из одрой группы и 1 из второй, шипение пропадает. Кто поможет? Как вылечить? Возвращаться к лампе Ильича не хочется. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Нужно позвать электрика и он вам это исправит.
|
![]() |
|
Гость_гость олег!_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну для начала попробуйте снять выключатель и просто проводами включать светильники.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для начала стоит озвучить, какие именно лампочки (напряжение) стояли и на какие произведена замена...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2018 Пользователь №: 53781 ![]() |
Стояли лампы накала 40Вт ( грибки 14мм). Заменил на 7Вт светодиодные
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
А в выключателе случайно нет индикации,само правильно читай пост№3
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2018 Пользователь №: 53781 ![]() |
Индикатора нет.
Выкрутил одну из зампочек. Ничего не изменилось. С любой кнопки включаются все. Обе нажимаю, горят две из трёх горевших ранее, т.к. третью выкрутил. Вкрутил старую лампу накаливания. Картинка изменилась: при включении клавиши группы со старой лампой включаются все ярко. При нажатии клавиши другой группы включаются все, но накаливания горит еле еле. Обе клавиши включил, горя три ярко. Снял выключатель и соединял провода. Всё повтроилось один к одному. Очень напрягает шипение при соединении входящего провода с одним из отходящих. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Все же не понятно.Когда вкручены все 10 ламп накала работает правильно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Источник "шипения" нужно поискать. Предположу распайку с плохим контактом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2018 Пользователь №: 53781 ![]() |
Чем дальше в лес тем толше партизаны...
Заменил 4 лампы на накаливание: Пр включнии этой группы загорают 2 из 4 и все лампы второй группы. Привключении второй группы загорают все лампы второй группы, а накаливания - чуть тлеют. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Индикатора нет. Выкрутил одну из зампочек. Ничего не изменилось. С любой кнопки включаются все. Обе нажимаю, горят две из трёх горевших ранее, т.к. третью выкрутил. Вкрутил старую лампу накаливания. Картинка изменилась: при включении клавиши группы со старой лампой включаются все ярко. При нажатии клавиши другой группы включаются все, но накаливания горит еле еле. Обе клавиши включил, горя три ярко. Снял выключатель и соединял провода. Всё повтроилось один к одному. Очень напрягает шипение при соединении входящего провода с одним из отходящих. Такое ощущение, что где-то патроны соединены последовательно и лампы запуститься не могут, поэтому "моргают". Снимайте люстру, находите в ней общий провод (0) и два групповых (фаза) и проверяйте работу групп ламп в люстре от обычной розетки. Если от розетки работает ok, то берите патрон с контрольной лампой и проверяйте корректность работы на участке "потолок-выключатель". Если от розетки тоже все плохо работает, то разбирайте люстру и ищите ошибки в соединении ламп в люстре. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.3.2018, 16:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вероятно тот человек, который прокладывал проводку в подшивном потолке внезапно умер и с ним была потеряна квантовая информация о разводке проводов. Теперь проводка у Вас находится в состоянии суперпозиции. При каждом новом включении она перекомутируется и так будет продолжаться до тех пор, пока Вы не нарушите квантовую неопределенность и не заглянете за подшивной потолок. Как только произойдет процесс наблюдения, суперпозиция разрушается, кот Шредингера сдохнет и начинают работать классические формулы электродинамики.
И еще. Проверьте ноль подходящий к лампам. Возможно у вас там не нОль, а нУль. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.3.2018, 16:25 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
У вас кабель на софиты скорее всего идёт трёх жильный. Причём один провод используется для обоих групп. Скорее всего этот общий провод оказался не на своем месте. Либо вы что-то пере соединяли и подключили неправильно либо соединение сделано на соплях и когда меняли лампы оно развалилось и цепь собралась не так как надо. Может где-то произошло КЗ. В любом случаи нужно на месте смотреть и делать замеры. Вызывайте мастера.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Такое ощущение, что где-то патроны соединены последовательно и лампы запуститься не могут, поэтому "моргают". Вполне вероятно. Чтобы это проверить можно выкрутить все лампы, потом вкрутить лампу (лучше накаливания) в один из патронов и включать клавиши выключателя. И так с каждым светильником. Сообщение отредактировал karcus - 10.3.2018, 19:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2018 Пользователь №: 53781 ![]() |
Подключение делали при усьройстве потолка. Тот элеутрик уже не работает. Заменил все лампы на старые 2 не горят. Буду звать спецов. Всем спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2018 Пользователь №: 53781 ![]() |
А ларчик просто открывался: когда выдёргивал точечные светильники из гипсокартона потолка обнаружил один выскочивший контакт. Вставил, зажал и всё работает как раньше. Видать был плохо зажат ещё при монтаже и выскочил при первой замене лампочек...
Сам не электрик и сложившаяся ситуация была как фокус для меня. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 13:31 |
|
![]() |