![]() Рабочая проектная и конструкторская документация , Уточнение по деталировке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Рабочая проектная и конструкторская документация , Уточнение по деталировке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся я с интересным моментом, на стадии завершения проекта. С стороны проектировщика, были выданы однолинейные схемы щитов МСС (управление двигателями и т.п.), в которых были указаны вводные, секционные и линенйные АВ. Был сделан расчет нагрузок. Заполнен опросный лист на шкафы и выданы технические требования к ним. Сейчас, подрядная организация, кототрая будет собирать данные щиты, просит предоставить полную спецификацию на шкафы..."до последнего болта". В данном случае, проектировщик просто физически не успеет разработать полную документацию (включая конструктив, вторичку и т.п.). Да и должен ли он ее разрабатывать, если изготовитель по контракту должен выпустить конструкторскую документацию на данные щиты? Может есть какая нормативная документация, разграничивающая данные проекты? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
договор с подрядчиком - вот ваша нормативка.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
В договоре прописано что проектировщик передает всего рабочую документацию. К тому же до начала проектирования был проведен тендер, в котором были представлены Технические требования на щиты МСС, эскизы внешних габаритов щитов и пердварительные однолинейные схемы. Разрабатывать конструкторскую документацию проектировщик не должен, это отдельные человеко/часы и деньги. Так вот, есть ли где инфа о том, что входит в конструкторскую документацию, а что в РД?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заполнен опросный лист на шкафы и выданы технические требования к ним. Сейчас, подрядная организация, кототрая будет собирать данные щиты, просит предоставить полную спецификацию на шкафы..."до последнего болта". В данном случае, проектировщик просто физически не успеет разработать ... Опросный лист составляется не для монтера, не имеющего представления о конструировании НКУ, а для завода-изготовителя, в штате которого есть специалисты конструкторы, размещающие оборудование в шкафах, просчитывающие все шалабушки для сборки.. Проектировщик ЭМО делать это не должен, либо комплектное НКУ, либо взаимодействие с заводом. На крайняк - бывалый прораб, монтажники. Но они могут и нагородить. К тому же лучше иметь паспорта на щиты. ..пердварительные однолинейные схемы. Что значит "пердварительные" в РД ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Опросный лист составляется не для монтера, не имеющего представления о конструировании НКУ, а для завода-изготовителя, в штате которого есть специалисты конструкторы, размещающие оборудование в шкафах, просчитывающие все шалабушки для сборки.. Проектировщик ЭМО делать это не должен, либо комплектное НКУ, либо взаимодействие с заводом. На крайняк - бывалый прораб, монтажники. Но они могут и нагородить. К тому же лучше иметь паспорта на щиты. Что значит "пердварительные" в РД ? Предварительные на стадии Тендера. Так вот, каким образом дать ответ этому "Изготовителю", что той документации, ктоторую передали, достаточно. И что все болты, жгуты, шины, проставки, изоляторы, перегородки для данного НКУ должны быть учтены в конструкторской документации? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Не того "изготовителя" вы выбрали. Намучаетесь с ним. Видимо аванс уже истратил и теперь ищет причины, что бы не делать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Господа! Вопрос решен.
Рабочая документация разделов ЭМ для щитов МСС, выполнена в соответствии с ГОСТ 21.613-2014. Пункт 9.1: Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии с данными предприятий - изготовителей оборудования и комплектуют их в виде отдельного выпуска с наименованием «Опросные листы». Опросных листов на МСС, от завода-изготовителя не было. Пункт 10.3 Электроаппараты, входящие в состав НКУ допускается в спецификации не приводить, при условии, что вся необходимая информация для заказа, приведена на опросном листе или другом документе, предназначенного для изготовления НКУ. Попросили выслать перечень комплектов и график выполнения КД, который указан в контракте на поставку МСС. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |