![]() петля фаза-ноль |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Какие еще хоть не понятки? Замкни отверткой фазу и ноль в дальней точке и посмотри сразу ли сработал автомат. Если да, то напиши, что все ok. И хватит... А если погасло и больше не включается - то значит, так тому и быть... сами виноваты ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Какие еще хоть не понятки? Замкни отверткой фазу и ноль в дальней точке и посмотри сразу ли сработал автомат. ... Классный совет! В здравом уме и трезвой памяти, создавать КЗ собственными руками, (аварийный режим) это же надо додуматься! За такой совет я бы, на месте модераторов, забанил автора на месяцок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Классный совет! В здравом уме и трезвой памяти, создавать КЗ собственными руками, (аварийный режим) это же надо додуматься! За такой совет я бы, на месте модераторов, забанил автора на месяцок. Ну а кому нужны голые измерения? Надо же проверять отрабатывает защита аварийный режим или или нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ога... тут самое главное "дурачка включить" (я ж не виноват, что у вас проводка дерьмо) и по-быстрому ноги унести, пока заказчик не очухался...
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на первый взгляд - называется испытание боем))) , Но, если распайки будут на вагинах собраны, то есть вероятность и
..и по-быстрому ноги унести, пока заказчик не очухался... ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(haramamburu) Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на первый взгляд - называется испытание боем Можно и так сказать!А вообще-то это один из трёх основных официальных методов проверки петли "ф/0" и называется метод искусственно-созданного ТКЗ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
на полсекунды..секунду отверткой коротнуть - да как нечего делать. Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды. А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость. И что тогда начнётся? Да начнётся плавиться или даже гореть изоляция проводов. Я понимаю, что у Вас из-за возраста и недостаточного опыта не терпится поделиться своими идеями, только прошу учесть, что здесь "чайники" читают, и не дай Бог последуют таким советам. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды. "Хорошему" мастеру всегда экзотических приборов не хватает для нахождения неисправности. А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость. Вы ли либо на Луне живете? ![]() Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё. Она же не пригорает полностью, что оторвать нельзя. Сваркой когда нить работали, видели как иногда электрод пригорает? Его рукой тут же отрывают и заново варить начинают. Точно также и отвертку. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.3.2018, 13:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. иногда электрод пригорает..Его рукой тут же отрывают... Точно также и отвертку. Не каждый раз электрод отрывается легко, случается хорошо залипает. Был случай приваривания отвертки к шпильке очень качественный, насилу оторвал.Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё. Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ? Предположим линия медь 1,5 мм2, АВ как правило 16А. Для срабатывания МР такого АВ с хар.С ТКЗ должен быть от 160А и выше. Но это на время срабатывания автомата (см.ВТХ), если МР исправен. А допустимый (производителем) ток КЗ на одну секунду всего 170А. При превышении тока или времени - плавится ПВХ. Понятно, валить будете на хреноватый аппарат защиты, дескать зато мастером он был выявлен. А о том, что еще и проводку губите своим экспериментом, наверно промолчите. ps Вышестоящий АВ в распред.сети законно может не отработать, его время срабатывания допускается до 5 сек. Или ТКЗ недостаточный. Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2018, 17:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ? Никто ничего не гарантирует. Вы гарантируете, что при замыкании сейчас в Вашей квартире сработает автомат? Нет конечно. А если замкнет, а он не сработает когда Вас не будет дома... и так "а если бы..., да кабы...." можно до бесконечности. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Никто ничего не гарантирует. Я не за отсутствие проверки. Я за нормальные методы.Законный способ, озвученный сочувствующим, гарантирует при неисправном АВ отсутствие: - подплавления изоляции кабеля (или КЗ в нем, уже без секундного участия отвертки) - попадания в глаза экспериментёра окалины металла. Ток КЗ гораздо выше 160А (как в примере) бывает, а отвертка не ведает на что нарвется. Пороть хулюгана малоэффективно. Радикально поможет только хорошая дуга (это не пожелание!) ![]() Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2018, 22:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток всем. Прошу помощи по следующему вопросу. Дано ТП, тр- р 6/0,4кВ, в ТП распредустройство с которого медным кабелем 4х35 питается стационарный водяной насос (210кВт) с отдельного автомата. Схема IT нейтраль не используется. Заказчик указал в заявке "измерение петли фаза-нуль"(дословно). Я так понимаю надо проверить соответствие петли фаза-фаза аппаратам защиты. Да, на вводе 0,66 установлено устройство защиты от токов утечки на землю типа АРГУС. И как отображать петлю в протоколе - фаза-фаза?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А если провести измерение фаза - РЕ. Как то 35 мм для 210 кВт очень мало. Ничего не путаете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Думаю, что заявка на измерение петли сделана по шаблону аналогичных заявок и ошибочна.
Для интереса, а какое предприятие у Заказчика? Надо посмотреть их Правила. У нас есть рядом карьер известняковый, известняк изолятор, там используют сеть 0,4кВ IT , токи замыкания на землю мизерные. Есть и электродвигатели, так вот по их Правилам есть норматив по времени срабатывания защиты при ухудшении изоляции сети и они измеряют время срабатывания устройства автоматического контроля изоляции (УАКИ-380) или реле утечки (РУ-380)с действием на отключение выключателя ввода. У Вас установелн аналог Аргус. Измерение петли фаза-фаза не делают. Сообщение отредактировал НИР - 3.4.2018, 7:56 |
![]() |
|
Гость_Другой Алексей_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
А если провести измерение фаза - РЕ. Как то 35 мм для 210 кВт очень мало. Ничего не путаете. Ни чего не путает, на напряжение 0.66кВ у движка мощностью 210кВт ном.ток примерно может быть 190А, если длина кабеля небольшая, то 35мм2 по меди вполне может прокатить. В сетях с изолированной нейтралью петлю фаза-ноль не проверяют из-за отсутствия таковой. Могут сделать предписание проверить U2 к.з(фаза-фаза), но должно это проверяться или нет в процессе эксплуатации я не знаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
210кВт ном.ток примерно может быть 190А, если длина кабеля небольшая, то 35мм2 по меди вполне может прокатить. В сетях с изолированной нейтралью петлю фаза-ноль не проверяют из-за отсутствия таковой. Все равно мало, по нагреву не проходит, надо 95 мм или хотя бы 70мм. Сообщение отредактировал rosck - 3.4.2018, 9:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |