Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Якут
сообщение 28.2.2018, 11:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 53733



Здравствуйте. В трёх соснах заблудился. Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт. Подскажите, какое напряжение при этом необходимо получать с каждой вторичной обмотки? 80 В?

Сообщение отредактировал Якут - 28.2.2018, 11:41
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
Прикрепленное изображение
333 x 237 (8.99 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.2.2018, 12:04
Сообщение #2





Гости






А погуглить самому влом? icon_smile.gif
Соотношение для схемы Ларионова: Uвыпр. = 2,34*Uф
Откуда получим:
Uф = Uвыпр./2,34 = 160 В/2,34 = 68,37 В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Якут
сообщение 28.2.2018, 12:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 53733



За ответ спасибо. Что же до Гугла, то зачем тогда нужны форумы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.2.2018, 12:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Какого фенимора для этой задачи вам нужно Uф,вам нужен тр-р трехфазный с выходом 160в.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.2.2018, 13:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(zendo057 @ 28.2.2018, 12:18) *
Какого фенимора для этой задачи вам нужно Uф,вам нужен тр-р трехфазный с выходом 160в.

Какого фенимора 160В, должно быть линейное 120-125В. Мост Ларионова повышает напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.2.2018, 23:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Мост не повышает,а выпрямляя сглаживает пульсации,160 может и много,но вопрос был о фазном напряжении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.3.2018, 8:11
Сообщение #7





Гости






Да, фазное здесь не причем. Тогда ответьте на вопрос, если по вашим словам нужно 160В переменки, какое напряжение будет постоянки? А то начинается игра слов: "Ну может быть 160 и многовато...."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.3.2018, 8:17
Сообщение #8





Гости






И еще, Гост Гость во втором посте все правильно написал, не нравится Вам фазное, умножьте на 1,73 и будет вам счастье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.3.2018, 18:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Якут @ 28.2.2018, 11:22) *
Здравствуйте. В трёх соснах заблудился. Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт. Подскажите, какое напряжение при этом необходимо получать с каждой вторичной обмотки? 80 В?

В вашем случае если так как у вас нарисовано вам надо 112 вольт переменки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.3.2018, 0:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(шахтер @ 2.3.2018, 18:26) *
В вашем случае если так как у вас нарисовано вам надо 112 вольт переменки.

Странная цифра, у меня получилось: 118,4 В и это значение линейного напряжения во вторичной обмотке трансформатора и 68,37 В значения фазного напряжения во вторичной обмотке трансформатора.
Когда: Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт
Если нужна точность необходимо учитывать падение напряжения на диодах, дросселе и обмотках тр-ра.

Сообщение отредактировал eugevict - 3.3.2018, 0:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.3.2018, 12:18
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(eugevict @ 3.3.2018, 0:03) *
Странная цифра, у меня получилось: 118,4 В и это значение линейного напряжения во вторичной обмотке трансформатора и 68,37 В значения фазного напряжения во вторичной обмотке трансформатора.
Когда: Выпрямленное напряжение должно составлять 160 вольт
Если нужна точность необходимо учитывать падение напряжения на диодах, дросселе и обмотках тр-ра.

ВОЗМОЖНО, ПРИКИНУЛ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Потому что когда имеешь дело с выпрямителем запитаным от транса который подключается в сеть, какая там нахрен может быть точность. Смысла считать точно просто не вижу. На практике всегда делается больше а потом уже постоянка как то стабилизируется, или по току или по напряжению.В зависимости от поставленных задач.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 4.3.2018, 13:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Линейное напряжение должно быть 120В. Это правильный ответ.
Я когда-то заказывал трансформатор с линейным напряжением 70В, так вот выпрямленное получалось примерно 95В Коэффициент 1,34
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1019 x 664 (261.17 килобайт)

Вот на этот автодром на пол подается минус, сверху на сетку плюс. Движки на машинках на 100 вольт постоянки.
Транс заказывал на 15 кВа. 6 мощных диодов В200. В итоге получил на верхней сетке 95В относительно пола.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.3.2018, 13:35


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 4.3.2018, 13:37
Сообщение #13





Гости






Подскажите , пожалуйста, что не так ??? Задача у меня была такая собрать нагревательный элемент для улья с пчелами. Нагреватели есть готовые... На них надо подать по 15 ватт ( 4 нагревателя). На базаре купил трансформатор 220 в переходящий в 12вольт 60 ватт (трансформатор для лампочек подсветки). Подключил к нему 4 нагревателя ( параллельно ) не работает.... подключил один не работает... подключил лампочку подсветки работает ... Что не так???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 4.3.2018, 13:45
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_гость_* @ 4.3.2018, 15:37) *
На них надо подать по 15 ватт

А напряжение на них какое надо подать?
15 ватт это мощность которую они потребляют, а при каком напряжении?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 4.3.2018, 15:06
Сообщение #15





Гости






По идее 12 вольт вот аналогичное заводское устройство беда только в том что мне не надо такое большое устройство да и дорогое оно....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 4.3.2018, 15:10
Сообщение #16





Гости






предоставил бы ссылку на такой блок питания но на этом форуме это запрещено ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 4.3.2018, 18:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_гость_* @ 4.3.2018, 13:37) *
Подключил к нему 4 нагревателя ( параллельно ) не работает.... подключил один не работает... подключил лампочку подсветки работает ... Что не так???

ТЭНы дохлые, или смотрите на какое напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 5.3.2018, 0:48
Сообщение #18





Гости






тэны самодельные нихром ( 0.5) нить натянутая общей длиной 384 см сопротивление 40 ом про напряжение не понял .... Потключал трансформатор побольше все грелось просто этот транс большой в нем 380 ватт было многовато...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.3.2018, 1:30
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_гость_* @ 5.3.2018, 0:48) *
тэны самодельные нихром ( 0.5) нить натянутая общей длиной 384 см сопротивление 40 ом

Уважаемый Гость_гость_*. Определим расчётную мощность одного из Ваших ТЭНов сопротивлением 40 Ом при его питании напряжением 12 В.
Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/40 = 0,3 A;
Мощность (теоретическая): P = I^2*R = 0,3x0,3x40 = 3,6 Вт.
С учётом значительной просадки выходного напряжения маломощного трансформатора при подключении 4-х ТЭНов параллельно, реальная тепловая мощность, выделяемая ТЭНами будет ещё меньше в 1,5-2 раза, т.е. будет порядка 2 Вт на каждом ТЭНе, а всего не более 8 Вт. Этого конечно же недостаточно для прогрева Ваших ульев ! icon_sad.gif

Чтобы увеличить мощность, нужно уменьшить сопротивление каждого ТЭНа в 4 раза. Для этого надо оставить 96 см нихромового провода, чтобы получилось сопротивление 10 Ом.
Подсчитаем теперь мощность одного ТЭНа сопротивлением 10 Ом:
Ток в холодном состоянии: I = U/R = 12/10 = 1,2 A;
Мощность (теоретическая): P = I^2 * R = 1,2 x 1,2 x 10 = 14,4 Вт;
Суммарная мощность 4-х ТЭНов: Pобщ. = 4*Р = 4 х 14,4 = 57,6 Вт, т.е. то что Вам и требуется.
С Вас баночка мёда (если пчёлы не замёрзнут до весны)! icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2018, 8:56
Сообщение #20





Гости







А сам только что про какую-то просадку говорил на 40 Ом тэнах. icon_biggrin.gif
ТС поставь хороший транс от пуско-зарядного устройства.
Вернуться в начало страницы