Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 27.2.2018, 14:16
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.2.2018, 15:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну как бы помягче сказать... замер петли фаза-ноль и производится, чтобы узнать соответствующая ли защита установлена на линии... (частный случай)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2018, 15:08
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14:16) *
... обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? ...

Измерение петли "фаза-ноль" обязательно, ибо только это измерение даёт нам измеренное значение тока КЗ в линии. Зная этот ток КЗ и имея прогруженные автоматические выключатели (зная их время и ток срабатывания), обеспечиваем адекватную защиту линии от перегрузок и КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 27.2.2018, 18:45
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14:16) *
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.

По ПУЭ обязательно.
По ПТЭЭП... тоже.
Единственно, если разработанный стандарт вашей организации говорит другое.
Наличие УЗО, раз вы сделали на нем акцент, никак на замер петли ф-о не влияет.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.2.2018, 16:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) *
...если разработанный стандарт вашей организации говорит другое.
то какова легитимность сего документа?
Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) *
Наличие УЗО, раз вы сделали на нем акцент, никак на замер петли ф-о не влияет.
солидарен


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2018, 16:45
Сообщение #6





Гости






Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) *
...
Наличие УЗО, раз вы сделали на нем акцент, никак на замер петли ф-о не влияет.

Не вижу никакого акцента, У ТС:
Цитата
на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом
или я что-то не понял? Автомат+УЗО - проверяем соответствие автомата результатам измерения петли "фаза-ноль" и всё! В чём акцент?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 1.3.2018, 9:10
Сообщение #7





Гости






Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ разве не будет утечки и разве УЗО не сработает уже при минимальных токах (миллиамперах), еще быстрее автомата. А для автомата ток должен создаться в десятки ампер, чтоб он отработал в установленое время, а для УЗО таких токов не нужно. В чем я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 1.3.2018, 9:12
Сообщение #8





Гости






В чем смысл замера петли на линии защищенной УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.3.2018, 9:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 9:10) *
Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ разве не будет утечки и разве УЗО не сработает уже при минимальных токах (миллиамперах), еще быстрее автомата. А для автомата ток должен создаться в десятки ампер, чтоб он отработал в установленое время, а для УЗО таких токов не нужно. В чем я не прав?
хотя бы в том, что назначение УЗО и АВ разные, да, если фаза коротнет на землю УЗО сработает (если даже АВ не успееет или не сможет), а вот если КЗ будет просто между фазой и нулем, тут уж прерогатива только у АВ, и УЗО не сработает от слова ВООБЩЕ


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2018, 10:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17993
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Помнится и тема была, посвященная странному явлению. ЭТЛ измеряет сопротивление петли фаза-ноль не между фазой и рабочим нулем (N), а только между фазой и защитным проводником (РЕ).

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14:16) *
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
Т.е. при наличии в цепи УЗО результат измерений не критичен, лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО.
А замыкание на N (сохранность кабеля, пожары) как бы никого и не волнует.

Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2018, 10:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 1.3.2018, 10:44
Сообщение #11





Гости






Еще вопрос-просьба разъяснить п. 7.1.72 ПУЭ, где сказано, что если АВ или предохранитель не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номин. напряж. 220В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена СУП, установка УЗО является обязательной. Ну случилось КЗ, а АВ не хочет отключаться в установленое время, я так понимаю это, (установка УЗО), относится к безопасности людей больше , а не к безопасности проводов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.3.2018, 10:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) *
В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
помним помним про сей пункт)))
только даже чтоб доказать обеспечиваюся эти 0,4 или нет - все равно нужны замеры)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 1.3.2018, 10:52
Сообщение #13





Гости






Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) *
Помнится и тема была, посвященная странному явлению. ЭТЛ измеряет сопротивление петли фаза-ноль не между фазой и рабочим нулем (N), а только между фазой и защитным проводником (РЕ).

В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
Т.е. при наличии в цепи УЗО результат измерений не критичен, лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО.
А замыкание на N (сохранность кабеля, пожары) как бы никого и не волнует.

Пока писал Олега практически ответил. Только непонятна фраза "лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 1.3.2018, 11:07
Сообщение #14





Гости






Ну все таки как принимать решение о соответствии или не соответствии, если АВ не обеспечивает требуемое время cрабатывания? Например Cделали замеры- ток КЗ низкий (время отключения не обеспечивается)-УЗО не стоит в цепи-значит не соотв.? А если поставим УЗО, то даже при низких токах КЗ и необеспечении срабатывания АВ в установленое время- пишем соответствует? Я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2018, 11:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17993
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 1.3.2018, 10:50) *
только даже чтоб доказать обеспечиваюся эти 0,4 или нет - все равно нужны замеры)))
Предельно допустимое время отключения УЗО (не S) — 0,3 с . Типовое -0,1 с

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 11:07) *
.. пишем соответствует?
Не имею представление, что пишет в графе отчета работник ЭТЛ. А Правила такое дозволяют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 1.3.2018, 11:26
Сообщение #16





Гости






А кто имеет представление? - отзовитесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 1.3.2018, 20:21
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Ixtim @ 28.2.2018, 16:28) *
то какова легитимность сего документа?
н

Для объектов подведомственных Ростехнадзору, тобишь опасных производственных- никакой.
Это для Энергонадзора... это оборудование собственника, п.э СО лигитимен только на предприятии его принявшем.
По сути ваш вопрос не так прост.

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 11:26) *
А кто имеет представление? - отзовитесь.

отозвались же.
УЗО никоим образом не касаеся замера ф-о.
УЗО проверяется отдельно и по другим правилам.

Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) *
Помнится и тема была, посвященная странному явлению. ЭТЛ измеряет сопротивление петли фаза-ноль не между фазой и рабочим нулем (N), а только между фазой и защитным проводником (РЕ).

В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
Т.е. при наличии в цепи УЗО результат измерений не критичен, лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО.
А замыкание на N (сохранность кабеля, пожары) как бы никого и не волнует.

Все правильно. Но только ЭТЛ этот пункт не особенно волнует, есть 1.8 и все. Если в проекте не указано иное. Но чот не видел применение сего пункта в проектах.

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 11:07) *
Ну все таки как принимать решение о соответствии или не соответствии, если АВ не обеспечивает требуемое время cрабатывания? Например Cделали замеры- ток КЗ низкий (время отключения не обеспечивается)-УЗО не стоит в цепи-значит не соотв.? А если поставим УЗО, то даже при низких токах КЗ и необеспечении срабатывания АВ в установленое время- пишем соответствует? Я правильно понимаю?

Ничего подобного.
В идеале в проекте по крайним точкам расчитан то КЗ и вписан в проект. Измеряем в этих точках. Не бьёт- или проект меняем, или аппарат, или кабель перекидываем. Можно еще контакты по всей линии протянуть.
В протоколе пишем, что не соответствует.

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 9:10) *
Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ разве не будет утечки и разве УЗО не сработает уже при минимальных токах (миллиамперах), еще быстрее автомата. А для автомата ток должен создаться в десятки ампер, чтоб он отработал в установленое время, а для УЗО таких токов не нужно. В чем я не прав?

Выше тоже ответили. АВ сработает тогда, когда в фазном проводнике появится ток срабатывания. В УЗО не так- он срабатывает на разницу тока между фазным и нулевым проводником. Нюанс в том, что при КЗ токи в фахном и нулевом проводнике равны и УЗО не сработает. А утечка как может возникнуть, так и не может. При идеальном монтаже-её нет. При неидеальном оператиники просто выводят УЗО из цепи, чтоб не мучаться.

Сообщение отредактировал Shapiton - 1.3.2018, 20:05


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 2.3.2018, 10:49
Сообщение #18





Гости






Cпасибо всем, но непоняток много
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 3.3.2018, 7:48
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Shapiton @ 1.3.2018, 20:21) *
... При неидеальном оператиники просто выводят УЗО из цепи, чтоб не мучаться.

не только УЗО, а и вообще всё, что мешает спокойной жизни... icon_biggrin.gif автомат - нафик... предохранитель - нафик... скрутка напрямую - наше всё... а что сгорит, то не сгниёт... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.3.2018, 9:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 2.3.2018, 10:49) *
Cпасибо всем, но непоняток много


Какие еще хоть не понятки? Замкни отверткой фазу и ноль в дальней точке и посмотри сразу ли сработал автомат. Если да, то напиши, что все ok. И хватит.
Что хоть тут еще мусолить то? УЗО - это уже другая "петля".

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.3.2018, 9:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения