![]() Подключение дачи к электричеству , помогите определиться с количеством киловатт, оборудованием и т.п. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение дачи к электричеству , помогите определиться с количеством киловатт, оборудованием и т.п. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2018 Пользователь №: 53740 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Здравствуйте ) Если не трудно прошу помочь с некоторыми вопросами.
Хочется провести электричество в маленький дачный домик. Столб рядом есть, соседи электрифицированы,то есть проблем по дистанции до столбов ЛЭП нет. Дача та - доброго слова не стоит, была заброшена лет 10, не пользовались мы. А вот в прошлом году затеялся табачок свой вырастить, расчистил кусочек дачи, посадил 30 кустов - и все неплохо получилось. Табак очень даже ничего, сигареты делал, сигары, трубочку курил. Могу точно сказать что лучше чем магазинный винстон который я привык курить. Но суть не в этом, отвлекся ) Вообщем хочу теперь почистить дачу немного, посадить больше. Но есть проблема - воды нет давно уже в дачном кооперативе. Да и сам кооператив ... все равно что нет. Есть на даче колодец из которого мог бы качать насосом - но нужно электричество. Мотопомпу рассматривал - но электронасос конечно предпочтительнее. Одна из основных задач - сделать максимально недорого. Тратить на электрификацию сумму сопоставимую со стоимостью самой дачи - они там копейки стоят, моя дачка - тысяч 20 - ну как то не очень разумно на мой взгляд. Узнавал - подключиться я имею право по федеральной программе за 550 рублей. Но вот свое электрохозяйство надо делать же самому. А я чет даже выбрать не могу - сколько элекричества мне надо. Можно в заявлении писать - до 15 кВт. Мне столько не нужно. Мне будет более чем достаточно чтобы питать небольшой насос - 500-700 вт, телевизор-холодильник, ну и возможно иногда небольшую походную электроплитку. Хотя - электроплитка не принципиально. 1 - какой ток мне нужен? Однофазный или трехфазный? Подозреваю что однофазный ) Но точно не знаю. Но понимаю что трехфазный ток обойдется дороже в плане необходимого оборудования - там и счетчик нужен трехфазный и т.д. 2 - хотелось бы знать - сильно ли влияет количество киловатт которое я выберу - до 15 кВт - на стоимость необходимого мне оборудования - щит учета с начинкой - вводной автомат, счетчик, узо, автоматы, сама коробка щита, заземление. что посоветуете - для работы небольшого насоса для воды, телевизора, холодильника и электроплитки походной - сколько взять киловатт? вот такой вот там у меня домик убогий Сообщение отредактировал AlexRev - 1.3.2018, 0:00
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. 1 фазного хватит
2. берите 5-6 кВт. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
У нас по умолчанию выдают техусловия либо на одну фазу 5 кВт либо 3 фазы 15 кВт, вам понятное дело нужно 5 кВт или меньше. значит в первую очередь идёте в энерго компанию где вы будете подключаться и оформлять все документы и пишите там заявление на присоединение к электросетям, далее они вам выдают тех условия. Вот там-то и написано всё что нужно будет Вам купить, обычно это кусок провода СИП 2х16, уличный щиток, однофазный счётчик, грозозащита и два-три автомата, всё это по стоимости обойдется тыщи в 3. Далее вам придется нанять электрика для сборки щита учета, Ну или выполнить самостоятельно если руки растут правильно в этом направлении. Далее обращайтесь в энергокомпанию, заявляете что тех условия выполнены. После этого они приезжают, проверяют, пломбируют счетчик и подключают вас к сети.. Примерно как-то так будет выглядеть вся Ваша процедура..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Эх!!! Лиха беда начало.. Пройдено многими знакомыми..
С другой стороны те же 550р. и 15кВт 380В (3 фазы) Ваши.. Для хозяйства.. Да мало ли в жизни бывает. Потом вопросы начнутся - а как трёхфазный двигатель на циркулярке подключить к однофазной цепи?.. ![]() Берите, коль цена одинакова, по максимуму. Разница в проводе СИП4х16+автомат трехполюсной+трёхфазный счетчик небольшая. Сообщение отредактировал ЛЕША - 1.3.2018, 8:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Разница в проводе СИП4х16+автомат трехполюсной+трёхфазный счетчик небольшая. А вы считали?? в 3 раза дороже обходится трехфазный учет! К тому же необходимость трех фаз на дачном участке весьма сомнительна. а на дачном участке автора тем более.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну давай посчитаем. Счётчик 2 тысячи против 700 руб. Автомат на вводе. 300 против 200от (при одной фазе на вводе лучше двухполюсный автомат). СИП. Вот тут не знаю. В ценах не ориентируюсь. Щиток тот же. От тысячи до трёх. Получается да , громко звучит, в 3 раза. Почти. Но в деньгах. По факту на 2-3 тысячи. На всякий случай предложил бы все таки получить 15 кВт по трем фазам. Какую нибудь рубилку-дробилку трехфазную подключить проще и экономичнее.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... Какую нибудь рубилку-дробилку трехфазную подключить проще и экономичнее. Правильно, Костян! У ТС: Цитата А вот в прошлом году затеялся табачок свой вырастить, расчистил кусочек дачи, посадил 30 кустов - и все неплохо получилось. Табак очень даже ничего, сигареты делал, сигары, трубочку курил. Могу точно сказать что лучше чем магазинный винстон который я привык курить. Вот и будет возможность у хозяина механизировать переработку табака, сушилка, крушилка и т.д. и т.п. Наверняка ТС будет расширять свою плантацию.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2018 Пользователь №: 53740 ![]() |
А вы считали?? в 3 раза дороже обходится трехфазный учет! К тому же необходимость трех фаз на дачном участке весьма сомнительна. а на дачном участке автора тем более.. Спасибо большое всем отвечающим! Вот, Вы совершенно точно уловили ) Вкладывать в электрификацию половину стоимости этой с большой натяжкой "дачи" - считаю нецелесообразным вообще. Если я захочу дачу для отдыха - можно купить на Волге, чтобы и купаться, и рыбалка. А это у меня - фактически огород около дома. Я живу в микрорайоне рядом - 15 минут пешком от дома до дачи. И общественный транспорт городской ходит. Вопрос по заземлению. Я так понимаю - вбивать стержни заземления на глубину 2-3 метра требуется чтобы они уходили ниже точки промерзания земли? А при устройстве заземления дачного домика, который только по теплу используется а в октябре электричество будет отключаться - можно обойтись меньшими стержнями? Вбить например на метр-полтора? Этого будет достаточно? Или я что то не так понимаю? Правильно, Костян! У ТС: Вот и будет возможность у хозяина механизировать переработку табака, сушилка, крушилка и т.д. и т.п. Наверняка ТС будет расширять свою плантацию. Нет, ничего я там механизировать не стану, плантация будет доведена до размеров необходимых мне для обеспечения табаком себя лично, чтобы в магазинах сигареты вообще не покупать. Послать табачные корпорации в жопу. А коммерческая составляющая - вряд ли что то получится. Сейчас и уголовка за торговлю без лиценизии, и вообще там много сложностей. Поэтому небольшие объемы только для себя. Но даже для себя - это классно ) Вы только посмотрите какие вкусняшки делал себе этой осенью )
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Вы только посмотрите какие вкусняшки делал себе этой осенью ) как человеку бросившему курить оценить сложно, но выглядит красиво! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2018 Пользователь №: 53740 ![]() |
Может затерялось в длинном посте, не все замечают, но тоже важный для меня вопрос
Вопрос по заземлению. Я так понимаю - вбивать стержни заземления на глубину 2-3 метра требуется чтобы они уходили ниже точки промерзания земли? А при устройстве заземления дачного домика, который только по теплу используется а в октябре электричество будет отключаться - можно обойтись меньшими стержнями? Вбить например на метр-полтора? Этого будет достаточно? Или я что то не так понимаю? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2018 Пользователь №: 53740 ![]() |
Если не собираетесь там капитально обживаться, то не нужно Вам там никакого заземления. Обычная сеть, как делали в совке - ноль, фаза и хорош. да фиг его знает, придут электрики из энергосбыта подключать меня, замеряют сопротивление на заземлении, скажут не пойдет - так бы нафиг в трубу лом вбил бы заземлив ящик щита. и все ) так наверняка проверять будут |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сбыту пофик на Ваше заземление
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Диск от ЗИЛа, в него полмешка соли и в землю на метр,-для "успокоения души" и создания видимости заземления достаточно. Вот только зачем? Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2018 Пользователь №: 53740 ![]() |
Диск от ЗИЛа, в него полмешка соли и в землю на метр,-для "успокоения души" и создания видимости заземления достаточно. Вот только зачем? Имхо. Заземление там вообще не нужно? Там заставят делать заземление именно из за самого щита учета который на улице.Для щита описанного вами хватит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Вы техусловия сначала получите, а заодно и поинтересуйтесь там, обязательно ли делать заземление или нет. Даже если и заставят, ничего сложного в этом нет..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
по тех.условиям требуют повторку на столбе обычно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53351 ![]() |
Здравствуйте! Хочу провести свет в гараж. Источник питания дача(100 метров от гаража) Все что нужно для проведения света имеется(провод,опоры и т.д.) Не могу найти изоляторы. Может можно обойтись без них? Провод одножильный, алюминиевый изолированный 4мм.
Сообщение отредактировал gljk56 - 17.3.2018, 23:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
gljk56, для воздушных линий надо использовать провод марки СИП и специально предназначенную для него арматуру.. но если по колхозному, можно и ВВГ закрепив его на трос.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 2:48 |
|
![]() |