#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это главное!!! А то чайник включат - свет пропал. Микроволновку только буржии имеют... А рабоче-крестьянским парням это в доме не надо. И стиралка не нужна. Есть корыто большее. Все это имеется в наличии. При этом на трех автоматах на всю квартиру. Пять лет ничего не выбивает. Что я делаю не так? Автоматы, кстати больше 16 А только вводной. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Главное, своего спеца найти! Который мыслит одинаково с заказчиком... Главное, чтобы у этого спеца тормоза были, чтобы вовремя остановиться, иначе замена проводки будет продолжаться до тех пор, пока в щите не закончиться свободное место под автоматы, а у заказчика деньги. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Все это имеется в наличии. При этом на трех автоматах на всю квартиру. Пять лет ничего не выбивает. Что я делаю не так? Автоматы, кстати больше 16 А только вводной. Блин, а что я делаю не так? Поясните. На стиралку отдельный АВ С16 провод 3*4мм2, пробило ТЭН в машине, на глазах штатный шнурок стал перегреваться и проводка в машине задымилась, плассмаска рядом с проводом оплавилась и ЗАГОРЕЛАСЬ(машинка БОШ), еле успел автоматик отключить(автоматик АВВ). При вскрыти выяснилось, что ТЭН пробило на корпус в баке и ток был не короткого замыкания, а через воду, длина кабеля от розетки до АВ 3 метра. Было бы УЗО или ДИФ машинка бы проводку внутри не поплавила. С того момента поставил ДИФ на стиралку и на все что может замкнуть на воду. При перегорании лампочки светодиодной в люстре, выбивает два автоматика, один на С6, другой С16. Что не так? Где селективность? Поставить вместо С16 на С25, так кабель 2,5 мм2. Или взять другую букву, даже на заказ не привозят в магазин, С6 с трудом нашел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сергей ДД, Ну так сами себе и ответили. Не было УЗО. Было бы - не загорелось бы. А про селективность в домашней проводке, да еще и при хорошей общедомовой сети нужно забыть. Миф это. Не существует ее. Я спрашивал, почему у меня не выбивает автоматы по перегрузу, если все приборы, кроме посудомойки у меня есть?
Цитата А то чайник включат - свет пропал. Микроволновку только буржии имеют. Вот я и спрашиваю, почему у меня не срабатывает по перегрузке?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.2.2018, 17:06 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Я на писал свое мнение.
Вы свое. Плюс - то, что мы друг друга читаем(слышем). Выбор за тем, у кого деньги! Разные люди и разное отношение к эл.приборам. Есть, обычно девчонки!, которые всЁ включат, что только можно включить. Типа, мне так надо/хочется. И начинается разные отключения/непонятки... Главное, чтобы у этого спеца тормоза были, чтобы вовремя остановиться, иначе замена проводки будет продолжаться до тех пор, пока в щите не закончиться свободное место под автоматы, а у заказчика деньги. В щите всегда должно оставаться свободное место под автоматы. У заказчика как закончатся деньги? Электрика не последний этап. Щит поставить/подключить - это не завершение стройки/ремонта. Про тормоза - соглашусь. Это всегда должно быть. Разумность должна быть... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Сергей ДД, Ну так сами себе и ответили. Не было УЗО. Было бы - не загорелось бы. Вот и я все тянул с его установкой, вроде провода толстые, ввод еще толше, автоматик как положено при мощности в 2,5кВт=11,5А (выбрал на С16), должен отключится, стоит не в сыром помещении машина, а без УЗО(ДИФа) никак.Вот я и спрашиваю, почему у меня не срабатывает по перегрузке? У меня все срабатывает и по короткому и по времени по току, спецом носил к релейщикам пару автоматов которые ставил потом, все как заявлено, причем как АВВ так и ИЭК. В вашем случае, могу только предложить соблюсти требование при поверке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Проверено. Исправно. Но не срабатывает. Почему?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Перечислите ещераз, что подключаете, какой автомат какой ток через автомат и сколько по времени. Ну и что ожидаете что бы сработало.
Насколько помню, вы писали по току превышала норму, на 5-8 минут, на 40-50% от номинала. если так то время маловато для теплового расцепителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
вы писали по току превышала норму, на 5-8 минут, на 40-50% от номинала. если так то время маловато для теплового расцепителя. А я о чем. Не надо кошмарить клиентов и чайников. ВСЯ кухонная нагрузка, даже включая духовку вполне спокойно висит на одном автомате 16А. Потому что вся она кратковременная. А то начинается, чайник включишь, автомат ошибет... ВТХ автомата изучите сначала. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
ВСЯ кухонная нагрузка, даже включая духовку вполне спокойно висит на одном автомате 16А. Потому что вся она кратковременная. Вешайте, но фонарик держите на готове, малоли. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Есть, обычно девчонки!, которые всЁ включат, что только можно включить. Типа, мне так надо/хочется. И начинается разные отключения/непонятки... Поддерживаю, есть обычные "чайники" и включают всё что влезает, так что бы они дальше включали и все работало, делаем с запасом. А не так что чайник включил и думаешь, совпадет с временем нагрева стиралки или подождать пока микроволновку включать, а то холодильник своим пусковым током в 5-7 раз от номинала добавит последнию "каплю". |
![]() |
|
|
Гость_гость Олег_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Костян, не вводите людей в заблуждение, вы хотите сказать, если включить духовку на 2,5-3,5 кВт и чайник или стиралку 2 кВт, то это нормально? Да, автомат может отбить и не успеет, но скрутки в коробках, места подключения да и сам кабель в целом будут греться, в итоге где-то отгорит. Конечно, когда на освещение каждой комнаты гонят отдельную группу(по сути напару светодиодных лампочек)это может и лишнее. Но такие мощные нагрузки как духовка, стиралка, кондей и т.д. лучше разделять.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Костян хочет сказать, что 1,4-1,6Jн, температура кабеля 60-70 градусов, и "ходить"на грани это нормально.
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
"Сказка про белого бычка" на марше.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Проверено. Исправно. Но не срабатывает. Почему? Потому, что если почитать, что пишут и делают, то люди помешаны на установках автоматов, избавлении от скруток и доведению надежности электрооборудования до бесконечности. Это навязчивое состояние, при котором люди не осознают достаточности проделанных мероприятий. Если в следующий раз будет переделывать проводку, то наставит уже 40 автоматов, т.к. навязчивые мысли (обсессии) типа "а вдруг здесь замкнет, а в друг там нагреется, т.к. баба на кухне может включить все что можно и забыть об этом..." не дают им покоя, и они убирают скрутку и ставят защиту (компульсии). И так до бесконечности. Подобный синдром есть у "помешанных на чистоте". Они постоянно моют руки, убираются в идеально чистой квартире и не могут осознать, что уже достаточно чисто и надо остановиться. Это болезнь "обсессивно-компульсивное расстройство". Может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.2.2018, 9:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
избавлении от скруток А вот это неплохое занятие. Скрутки надо уничтожать как класс. Есть достаточно много надежных, недорогих и безопасных методов соединения проводов. В остальном согласен. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
*Dimka1, растроенно вздохнул и схватился руками за голову*
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
От темы отклонились.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Скрутка - скрутил продки и все. Проваренная уже не скрутка. Это сварное соединение. Его еще нужно качественно заизолировать и тогда проблемы минимальны. +100 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |