![]() Перенос электрощитка в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перенос электрощитка в квартиру |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2017 Пользователь №: 52652 ![]() |
Здравствуйте люди добрые. Хочу заменить алюминий на медь, перенести управление электрикой в квартиру и максимально разделить . На трёхкомнатную квартиру получилось 18 автоматов:
Варочная панель С20 4.0 кв.мм Духовка С20 4.0 кв.мм Холодильник. С16 2.5 кв.мм Посудомоечная машина С16 2.5 кв.мм Чайник, микроволновка С16 2.5 кв.мм Вытяжка, телевизор + 3 розетки С16 2.5 кв.мм Стиральная машина С16 2.5 кв.мм Кухня свет С10 1.5 кв.мм Таулет, ванная свет С10 1.5 кв.мм Комната 1 свет С10 1.5 кв.мм Комната 1 розетки С16 2.5 кв.мм Комната 2 свет С10 1.5 кв.мм Комната 2 розетки С16 2.5кв.мм Комната 3 свет С10 1.5 кв.мм Комната 3 розетки С16 2.5 кв.мм Коридор свет С10 1.5 кв.мм Коридор розетки С16 2.5 кв.мм Запасной ( лоджия ) С16 2.5 кв.мм Вызвал электрика, он говорит: "купи щиток, автоматы и кабеля и я все соберу. Дом панельный , 30 лет ему, на вводе стоит автомат С32 фирмы ДЭК. Электрик говорит , что можно заменить на С50 , но при этом кабель на ввод в квартиру 6 кв. мм тянуть. Вопрос не слишком большой автомат , может для 6 кв. мм и С40 подойдёт или вообще С32 , но по качественней производителя поставить .... Нужно ли ставить УЗО и диф. Автоматы или и так можно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
На 6 мм кв. нужно ставить автомат 32 А по условиям безопасности.
УЗО и дифы, да и автоматы после вводного ставятся по желанию, бывает, кроме вводного ничего и нет. УЗО очень желательно поставить, хотя бы для "мокрухи". Также всем рекомендую ставить реле напряжения. Короче, если выбирать, лучше вместо стопицот автоматов поставить хотя бы 1 УЗО и РН. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Автор, гоните вашего электрика пинком под зад. Это что ещё за новости? Мало того, что ваша типа схема с ошибками, так ещё и этот бугор на ровном месте клиента гонет за покупками того, в чём он не понимает. Нормальный мастер не доверяет клиенту покупки.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Хочу заменить алюминий на медь, перенести управление электрикой в квартиру и максимально разделить . На трёхкомнатную квартиру получилось 18 автоматов: ... Дом панельный , 30 лет ему, ... Для Ваших "хотелок" существующих каналов не хватит - где-то канала вообще нет, где-то даже два провода 3х1,5 в двойной изоляции не войдут в канал из-за размера. Штробить - несущие конструкции нельзя, так что сразу ориентируйтесь на применение электротехнических плинтусов и кабель-каналов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2017 Пользователь №: 52652 ![]() |
Кабель каналы особо не нужны, думал пневмо пистолетом к потолку пристрелить , где несущие стены - фальш стены из гипсокартона... Что делать ??? Где взять нормального электрика в СПб .... Из ЖЭКа пришел узбек вообще хрен поймёшь , что говорит , предлагал провода скруткой соединять
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
.... На трёхкомнатную квартиру получилось 18 автоматов:... блин вот хоть бейте. не понимаю, нахрена из обычного квартирного щитка делать пульт управления полётами!? У меня дом 130 квадратов, в щитке 2 узо и 8 автоматов, не знаю как вам, по мне - более чем достаточно, за 4 года эксплуатации никаких проблем и неудобств не возникало.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Поставьте дифавтоматы на розетки.
Это положено по ПУЭ. Либо УЗО и АВ. Это прошлый век... Можете поставить противопожарное УЗО на 300 мА. Реле напряжения - вещь полезная. Желательно поставить. Себе и УЗИП надо поставить. В Питер приехать не проблема с любого города России. Самолеты летают. Поезда ходят. Я в Приморском делал квартиру, в Лахта-Парк апартаменты. Все дело в деньгах. А спецов - полно!!! блин вот хоть бейте. не понимаю, нахрена из обычного квартирного щитка делать пульт управления полётами!? У меня дом 130 квадратов, в щитке 2 узо и 8 автоматов, не знаю как вам, по мне - более чем достаточно, за 4 года эксплуатации никаких проблем и неудобств не возникало.. Разные люди - разный подход к жизни. Кому-то жена блондинка, кто-то живет с брюнеткой. У кого-то регулярно перекрашивается... Про жигули и мерседес можно вспомнить... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Поставьте дифавтоматы на розетки. Это положено по ПУЭ. Либо УЗО и АВ. Это прошлый век... Только вот на дифах собрать будет раз в 10 дороже и раза в 2 больше щит. При этом безопасности не увеличится. Может даже наоборот, если дифы электронные, а вот УЗО электромеханические. И насчет прошлого века просветите? Можете поставить противопожарное УЗО на 300 мА. Тоже не понятен смысл в КВАРТИРЕ, да еще и если все подряд линии будут под диф. защитой. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
И насчет прошлого века просветите? вот мне тоже интересно! бывает не целесообразно ставить дифы на каждую группу розеток, лучше поставить по автомату на каждую группу и под одно общее узо.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Себе и УЗИП надо поставить. Тоже хотелось бы увидеть лекцию про необходимость в квартире. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Vitalich, пуск холодоса может быть до 20 крат, но у современных меньше на много, автомата С10 хватит за глаза, вопрос другой: нафига холодильнику отдельная линия?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
вопрос другой: нафига холодильнику отдельная линия? У хороших холодильников в паспорте так написано. Можете себе позволить - сделайте. Жигули тоже хороший автомобиль. А 6 - легендарный. Но кто-то на других авто ездит. И нормально! Тоже хотелось бы увидеть лекцию про необходимость в квартире. Есть возможность - поставьте! Будет лучше? Да! Нет возможности... ну нет и нет... вот мне тоже интересно! бывает не целесообразно ставить дифы на каждую группу розеток, лучше поставить по автомату на каждую группу и под одно общее узо.. Напишите честно - нет денег! Ваш вариант бюджетней. Кому-то самое то... Но прошлый век... Только вот на дифах собрать будет раз в 10 дороже и раза в 2 больше щит. Про цену сейчас речь не ведем. Есть квартиры по 30 м.кв. Есть по 100 м.кв. Есть на окраине мухосранска и в центре гадюково... Разный кошелек у людей. Про в 2 раза больше. Почему? Есть дифы на 1 модуль. Сейфы ставят в рост человека. А щит на 36/54 модуля...в квартире >50 кв.м. уместится легко. Согласны? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
Vitalich, пуск холодоса может быть до 20 крат, но у современных меньше на много, автомата С10 хватит за глаза, вопрос другой: нафига холодильнику отдельная линия? Это Вы как мастер по ремонту холодильников говорите? Если да, то скажите в каких это случаях 20 крат при пуске компрессора?(Наверное, когда он подгоревший). Между прочим я дал реальные токи (и это по старым холодосам). Ну да ладно тема не об этом. Для справки можете почитать, как расчитывается релейная защита эл.двигателей. Так я Вам скажу, что кратность, в зависимости от пуска двигателя 4-7 раз. Ну никак не 20 крат. А для холодильника хватит и автомата на 6А (с головой), на, что я и указал в посте. |
![]() |
|
Гость_Сало Бонд_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Дом панельный , 30 лет ему, на вводе стоит автомат С32... Автомат где, в этажном щите? Небось установлен до прибора учета ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
3-5 автоматов куда ни шло, но 18 - это уже похоже на психическое отклонение. В защиту количества автоматов выскажусь. Сразу уточню, к доктору на медкомиссию хожу регулярно, ![]() ![]() , вопрос другой: нафига холодильнику отдельная линия? Блин, вот я на этом сэкономил, не стал делать холодосу выделенку. Втыкаю в отдельную розетку объединенную в розеточную группу. Автомат где, в этажном щите? Небось установлен до прибора учета ![]() В большинстве этажных щитов до ПУ стоят пакетники, а они без защиты. А после ПУ пломбы не ставят, сами дальше решите как по закону. Можно поставить и 2 АВ в паралель на 32А, а можно один на 32 остальные на 10-16А. Вопрос только как защищен стояк и чем он проложен, что бы не навредить общему имуществу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В защиту количества автоматов выскажусь. Сразу уточню, к доктору на медкомиссию хожу регулярно, ![]() Это как у бабки в однушке - сначала была одна кошка, потом две, потом пять, потом сорок. Соседи уже задыхаются, а бабке нормально, она проблему не видит. Это уже мания, это не нормально. Дальше с возрастом будет только хуже. Схему проводки с автоматами правнукам не забудьте передать, иначе в случае поломки и поиска неисправности Вас проклянут. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.2.2018, 11:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Автору посоветовал бы на освещение С6 поставить и некоторые розетки на С10 для быт техники которые без заземления, если они есть у него. Всю прокладку проводки заснять на фото с линейкой, что бы знать и не сверлить в кабель потом.
Дальше с возрастом будет только хуже. Замена проводки была 8-10 лет назад, пока больше переделывать и добавлять не планирую. А с возрастом лень все больше. ![]() ![]() ![]() ![]() Это уже мания, это не нормально. Мания была в том, что хотел максимально избавиться от распред коробок в комнатах, но поделить на группы в доступном месте. Но все коробки все таки убрать не получилось, решил соединение в них сварить, а коробки сделать скрыто. Группы линий собрать в щиток, а соединение на АВ, конечно можно было соединить и на клемнике, сварить, спаять, но размер этой распред коробки был бы не намного меньше, щитка с автоматами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Надежность в этом варианте устраивает, запас прочности есть ![]() ![]() ![]() Это главное!!! А то чайник включат - свет пропал. Микроволновку только буржии имеют... А рабоче-крестьянским парням это в доме не надо. И стиралка не нужна. Есть корыто большее. Да и ПАР-6,3 самое то... Фонарь на работе выдали. Теперь дома свет и не включаю... Фонарем пользуюсь. А заряжаю только на работе... Разное отношение к жизни. Главное, своего спеца найти! Который мыслит одинаково с заказчиком... Да, алюминий опять в ходу. Можно сильно сэкономить на проводке! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 7:13 |
|
![]() |