Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

трехфазный частотник. , Без панели.

НИР
сообщение 21.2.2018, 6:27
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



1. В наличии однофазная сеть 220В, значит запитать т регулировать сможете только электроприемники на 220В, в том числе трехфазные, но в 3 раза меньше по мощности чем частотник.

2. В принципе панель управления с кнопками не нужна, если спецы сделают управление и контроль под другим входам и выходам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2018, 9:51
Сообщение #22





Гости






Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 5:48) *
Сегодня с утра посмотрел параметр Е 1-01 на своем Яскава, каюсь извини уважаемый был не прав. Действительно ТАМ можно выбрать несколько вариантов входного напряжения. Меняется правда ступенями, типа 110/210/400. Что будет на практике если переключить на 110 а запитать от 220 проверять не рискнул. Жаль у меня нет напряжения именно 110 . У Омрона я такого параметра не нашел, может плохо искал. Омрон то у меня древний, более 12 лет. Такие уже и не выпускают давно.

шахтер вот вы пишите: <Модель у меня Омрон 3G3MV читайте не вопрос>
так может вы попутали что-то с моделью и потихоньку тему тяните как кота за хвостicon_smile.gif

Так вам нужно почитать свой 12 летний паспорт повнимательней если он у вас есть или вы методом тыка параметры рулите по напряжению и того подоб.
Вот посмотрите сюда вниз подом налево направо, может что-то и выяснится...
Имеются следующие модели 3G3MV класса 200-V (3-фазные и 1-фазные 200 VAC) и класса 400-V (3-фазные 400 VAC).

www.koirt.ru/437/Preobrazovately_chastoti_OMRON_3G3MV.html

Я так думаю, что если, как вы сказали <А ЗАБЫЛ сам частотник я не переделывал ума просто не хватит.> - то, навряд ли ваш ОМРОН рассчитанный на питания от трёх фаз - станет работать на одной фазе. Его внутреннее ПЛК просто не допустит этого. У всех частотников есть эта функция по перекосу фаз или пропадание какой либо из фаз отсекать мозги.
Так что хватит мозги парить, а то вы его еще не испытывали пишите, а потом он оказывается уже чуть ли не на танке у вас уже стоял и работал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.2.2018, 10:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость @ 21.2.2018, 9:51) *
шахтер вот вы пишите: <Модель у меня Омрон 3G3MV читайте не вопрос>
так может вы попутали что-то с моделью и потихоньку тему тяните как кота за хвостicon_smile.gif

Так вам нужно почитать свой 12 летний паспорт повнимательней если он у вас есть или вы методом тыка параметры рулите по напряжению и того подоб.
Вот посмотрите сюда вниз подом налево направо, может что-то и выяснится...
Имеются следующие модели 3G3MV класса 200-V (3-фазные и 1-фазные 200 VAC) и класса 400-V (3-фазные 400 VAC).

www.koirt.ru/437/Preobrazovately_chastoti_OMRON_3G3MV.html

Я так думаю, что если, как вы сказали <А ЗАБЫЛ сам частотник я не переделывал ума просто не хватит.> - то, навряд ли ваш ОМРОН рассчитанный на питания от трёх фаз - станет работать на одной фазе. Его внутреннее ПЛК просто не допустит этого. У всех частотников есть эта функция по перекосу фаз или пропадание какой либо из фаз отсекать мозги.
Так что хватит мозги парить, а то вы его еще не испытывали пишите, а потом он оказывается уже чуть ли не на танке у вас уже стоял и работал
Тут проблема то в чем, Я не настолько умен как вы. Если бы я знал что он работать не будет, Я бы конечно даже не пытался его заставить работать. Но вы мне это ведь раньше не объяснили что он работать не будет, и я просто этого не знал, и он у меня работает. Что мне теперь делать даже не знаю. Вот сегодня переделал питание, запитал сразу на шину постоянки, вот кино для всех сомневающихся. А мануал у меня конечно есть.
https://youtu.be/43FoyDi-26g

Сообщение отредактировал шахтер - 21.2.2018, 10:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2018, 10:15
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



шахтер, icon_cool.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.2.2018, 10:25
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Костян челябинский, Спасибо Константин, на добром слове.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость ваня_*
сообщение 21.2.2018, 10:40
Сообщение #26





Гости






Шахтер спасибо вам за кино. Взял я себе частотник, автотрансформатор намотать не получится. Значит народ запитывает такие частотники через удвоители. Да нагрузка на сеть и на конденсаторы удвоителя не радует, но что делать. Вот накопал такой вариант удвоителя. Ваше мнение по емкости конденсаторов для частотника на 3 кВт. Блин не вставляется, ну думаю удвоитель вам и так знаком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2018, 10:42
Сообщение #27





Гости






Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 10:14) *
Тут проблема то в чем, Я не настолько умен как вы. Если бы я знал что он работать не будет, Я бы конечно даже не пытался его заставить работать. Но вы мне это ведь раньше не объяснили что он работать не будет, и я просто этого не знал, и он у меня работает. Что мне теперь делать даже не знаю. Вот сегодня переделал питание, запитал сразу на шину постоянки, вот кино для всех сомневающихся. А мануал у меня конечно есть.

<А ЗАБЫЛ сам частотник я не переделывал ума просто не хватит.>
<А ЗАБЫЛ сам частотник я не переделывал ума просто не хватит.>
<А ЗАБЫЛ сам частотник я не переделывал ума просто не хватит.>

<Вот сегодня переделал питание, запитал сразу на шину постоянки>

да, уж, и обратная связь с ПЛК по трем фазам сразу появилась. И мануал у вас с полной развернутой принципиальной схемой Э3 тоже есть.
не а чем черт не шутит, "шахтер" это кличка подпольного инженера сервис-ника icon_smile.gif по ремонту и переделыванию частотников
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.2.2018, 10:56
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Да пожалуйста. Удвоитель конечно видел, по емкости чем больше тем лучше, но не меньше чем 3000 мкф. в каждое плечо. ТОК при запуске удвоителя просто
охренеть, поэтому запуск через резистор Вт. так на 50, сопротивление примерно 50 Ом. Ну понятно реле времени + реле промежутка шунтирующее это сопротивление. Ну и блокировка не позволяющая включить привод если сопротивление промежутка не зашунтировала. Всяко ведь бывает.

Цитата(Гость @ 21.2.2018, 10:42) *
<А ЗАБЫЛ сам частотник я не переделывал ума просто не хватит.>
<А ЗАБЫЛ сам частотник я не переделывал ума просто не хватит.>
<А ЗАБЫЛ сам частотник я не переделывал ума просто не хватит.>

<Вот сегодня переделал питание, запитал сразу на шину постоянки>

да, уж, и обратная связь с ПЛК по трем фазам сразу появилась. И мануал у вас с полной развернутой принципиальной схемой Э3 тоже есть.
не а чем черт не шутит, "шахтер" это кличка подпольного инженера сервис-ника icon_smile.gif по ремонту и переделыванию частотников

Возможность запитать этот частотник сразу постоянным напряжением заложена производителем этого частотника. Для этого производитель сделал две клеммы ( +1 и — ) Что не так? Мануал полистать не пробовали?

Сообщение отредактировал шахтер - 21.2.2018, 11:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2018, 11:02
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 12:56) *
Возможность запитать этот частотник сразу постоянным напряжением заложена производителем этого частотника. Для этого производитель сделал две клеммы ( +1 и — ) Что не так? Мануал полистать не пробовали?

Как и практически любого. Не каждый из них, правда, снабжен этими клеммами, но найти две шины и подключить к ним два провода сможет и выпускник электротехнического ПТУ. А заткнуть рот контроллеру, чтобы не сигналил об ошибке тоже можно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2018, 11:06
Сообщение #30





Гости






Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 10:51) *
Да пожалуйста. Удвоитель конечно видел, по емкости чем больше тем лучше, но не меньше чем 3000 мкф. в каждое плечо. ТОК при запуске удвоителя просто
охренеть, поэтому запуск через резистор Вт. так на 50, сопротивление примерно 50 Ом. Ну понятно реле времени + реле промежутка шунтирующее это сопротивление. Ну и блокировка не позволяющая включить привод если сопротивление промежутка не зашунтировала. Всяко ведь бывает.

а ка вы посчитали или откуда вам известно какой ток будет на емкости 3000мкф, да и не мало ли этой емкости для вытягивания провалов между полупериодами через один полупериод. Вы же сами сказали что у вас частотник трехфазного питания и через встроенный трехфазный выпрямитель вы выпрямляете (нет скорей всего пропускаете) только один полупериод от одной фазы, а потом из этого огрызка ипульсного в 10мсек. вы пытаетесь поднять напряжение и выпрямить частоту тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2018, 11:12
Сообщение #31





Гости






Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 10:51) *
Д Возможность запитать этот частотник сразу постоянным напряжением заложена производителем этого частотника. Для этого производитель сделал две клеммы ( +1 и — ) Что не так? Мануал полистать не пробовали?

а вы точно знаете назначение этих клемм, что к ним подключается для чего они нужны и что ими управляется и ими управляет.
Дайте ссылку на этот док с местом по этим клеммам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.2.2018, 11:38
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Костян челябинский @ 21.2.2018, 11:02) *
Как и практически любого. Не каждый из них, правда, снабжен этими клеммами, но найти две шины и подключить к ним два провода сможет и выпускник электротехнического ПТУ. А заткнуть рот контроллеру, чтобы не сигналил об ошибке тоже можно.

Да это все понятно, а рот контроллеру я не затыкал, зачем и так все работает. Человек походу частотник видел то только на картинке, но пыжится умничает. А мне старому по приколу с ним пообщаться. Пусть пыжится почитаем, делать то все равно нечего, выходной.

Цитата(Гость @ 21.2.2018, клее) *
а вы точно знаете назначение этих клемм, что к ним подключается для чего они нужны и что ими управляется и ими управляет.
Дайте ссылку на этот док с местом по этим клеммам.

Я точно ничего знать не могу, Это вы все точно знаете, я не настолько умен. модель я вам назвал скачайте мануал почитайте. А ТАК ВОТ ВАМ СКРИНШОТ С МАНУАЛА.

Цитата(Гость @ 21.2.2018, 11:06) *
а ка вы посчитали или откуда вам известно какой ток будет на емкости 3000мкф, да и не мало ли этой емкости для вытягивания провалов между полупериодами через один полупериод. Вы же сами сказали что у вас частотник трехфазного питания и через встроенный трехфазный выпрямитель вы выпрямляете (нет скорей всего пропускаете) только один полупериод от одной фазы, а потом из этого огрызка ипульсного в 10мсек. вы пытаетесь поднять напряжение и выпрямить частоту тока
Боже упаси, как я посчитаю? Я и закон то Ома не помню, а уж посчитать ток трехкиловатного двигателя... Я это просто прочитал на форуме где пацаны запитывают трехфазные частотники с линейным 380 вольт от однофазной сети 220 вольт через удвоитель напряжения десятками. Там сложилось такое мнение, вам ссылку может дать, зарегистрируетесь и расскажите что так работать не будет. А то там там что то заскучали смотрю. Вы бы им просто как подарок от меня были.

Сообщение отредактировал шахтер - 21.2.2018, 11:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2018, 11:39
Сообщение #33





Гости






Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 11:21) *
Да это все понятно, а рот контроллеру я не затыкал, зачем и так все работает. Человек походу частотник видел то только на картинке, но пыжится умничает. А мне старому по приколу с ним пообщаться. Пусть пыжится почитаем, делать то все равно нечего, выходной.


Я точно ничего знать не могу, Это вы все точно знаете, я не настолько умен. модель я вам назвал скачайте мануал почитайте. А ТАК ВОТ ВАМ СКРИНШОТ С МАНУАЛА.

ой как же вы все это интригуете, как всё закамуфлировано прямо секретные материалы вы и впрямь Штирлиц. Не скрою, мне тоже интересно с вами общаться в свое дежурство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.2.2018, 11:44
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость @ 21.2.2018, 11:39) *
ой как же вы все это интригуете, как всё закамуфлировано прямо секретные материалы вы и впрямь Штирлиц. Не скрою, мне тоже интересно с вами общаться в свое дежурство.

Неужто сдался? Слабак, не так не пойдет. ОТСТУПАТЬ НЕ НАДО.

Сообщение отредактировал шахтер - 21.2.2018, 11:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2018, 11:45
Сообщение #35





Гости






Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 11:21) *
Да это все понятно, а рот контроллеру я не затыкал, зачем и так все работает. Человек походу частотник видел то только на картинке, но пыжится умничает. А мне старому по приколу с ним пообщаться. Пусть пыжится почитаем, делать то все равно нечего, выходной.


Я точно ничего знать не могу, Это вы все точно знаете, я не настолько умен. модель я вам назвал скачайте мануал почитайте. А ТАК ВОТ ВАМ СКРИНШОТ С МАНУАЛА.

из трубы тоже можно стрелять как из пушки но, пушкой или танком это не назовешь. Вашим пацанам нечего делать вот они опытами и занимаются, а потом показывают таким как выicon_smile.gif
если вы насмотрелись всякой пор нушки по этому вопросу, так не выдавайте это за свои идеи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.2.2018, 11:48
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость @ 21.2.2018, 11:45) *
из трубы тоже можно стрелять как из пушки но, пушкой или танком это не назовешь. Вашим пацанам нечего делать вот они опытами и занимаются, а потом показывают таким как выicon_smile.gif
если вы насмотрелись всякой пор нушки по этому вопросу, так не выдавайте это за свои идеи.

Где я писал что идея МОЯ? Я ПРОСТО показал как это сделано именно у меня. И ВЕДЬ РАБОТАЕТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2018, 12:15
Сообщение #37





Гости






Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 11:44) *
Неужто сдался? Слабак, не так не пойдет. ОТСТУПАТЬ НЕ НАДО.

и ещё дедушка шахтер, вы с пальчиком ничего не попутали когда говорите об реакторе как об устройстве электромагнитной совместимости
реакторы подключенные последовательно в шину постоянного тока частотника как и реакторы со стороны переменного тока (ввод) хорошо влияют на снижение ГК вызванных работой преобразователей

При этом функционал питание частотника не отменяется со стороны его ввода. Ну из полена Буратино тоже можно выстрагать нечто похожее на человека, вот только человек ли это.

А вы вобще как, перевозчиком между форумами всякой ахинеи работаетеicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.2.2018, 12:49
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(zendo057 @ 20.2.2018, 20:57) *
шахтер, вСЕТАКИ ОТВЕТТЕ можно ли без какихто доработок привод омрон запитка 380в три фазы питать от однофазного источника при этом с полными выходными характеристиками. Проверить нет возможности,но я по прежнему не верю.Привод уйдет в ошибку.

Вот еще что хотел сказать. Естественно я тоже был уверен что частотник при отсутствии одной фазы сразу упадет в ошибку. Несколько лет назад у нас пропала фаза на питании частотника, И МЫ ЭТО ЗАМЕТИЛИ НЕ СРАЗУ И ТО ЧИСТО СЛУЧАЙНО. Потом мне попался частотник трехфазный по питанию но на линейное 210 вольт, ( японский стандарт напряжения) И он может работать от одной фазы, это прямо написано в его мануале. Потом в воскресенье, когда нет начальников, я просто взял отвертку и прошелся по заводу тупо отключая одну фазу на входе на тех станках что в этот день не работали, после чего запускал станок. РУГАТСЯ на отсутствие фазы на входе начал только Данфос (конкретную модель ДАНФОСА не помню сейчас) Все остальные станки запускались. В настоящее время из всех брендовых частотником которые есть на моем заводе я не проверял как реагирует на отсутствие фазы Альтивар и забыл блин название американского частотника вид которого говорит что стоит он очень МНОГО МНОГО американских рублей. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАБОТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. Я это к тому как проверить самому. ПРОСТО отключите фазу питания на любом частотнике на работе, и запустите станок. Получится ли при таком раскладе поиметь станок на всю его паспортную мощность? По смыслу нет, надо увеличивается емкость конденсаторов, потому как пульсации будут больше. Если посмотреть на любой однофазный по питанию частотник там емкость электролитов всегда больше, чем на аналогичном по мощности трехфазном.

Цитата(Гость @ 21.2.2018, 12:15) *
и ещё дедушка шахтер, вы с пальчиком ничего не попутали когда говорите об реакторе как об устройстве электромагнитной совместимости
реакторы подключенные последовательно в шину постоянного тока частотника как и реакторы со стороны переменного тока (ввод) хорошо влияют на снижение ГК вызванных работой преобразователей

При этом функционал питание частотника не отменяется со стороны его ввода. Ну из полена Буратино тоже можно выстрагать нечто похожее на человека, вот только человек ли это.

А вы вобще как, перевозчиком между форумами всякой ахинеи работаетеicon_smile.gif

Ну где я говорил за реактор. Что то говоришь ты уже непонятное. ИДИ ПРОСПИСЬ. КАК ПРОСПИШЬСЯ ПРИХОДИ.

Сообщение отредактировал шахтер - 21.2.2018, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 21.2.2018, 13:17
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Можно,для всех сомневающихся.Зашел на ресурс омрона и вот ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.2.2018, 13:26
Сообщение #40





Гости






Цитата(шахтер @ 21.2.2018, 12:49) *
Ну где я говорил за реактор. Что то говоришь ты уже непонятное. ИДИ ПРОСПИСЬ. КАК ПРОСПИШЬСЯ ПРИХОДИ.

шахтер, те мальчики с форума которого ты присвоил себе идеи, совсем не мальчики, а сервисные инженеры ну или около этого, имеют свободный доступ к частотникам и не боятся их курочить и делать над ними что угодно (опыты).
Эти мальчики залезли глубоко в частотники со своими хорошими знаниями, чтобы проделать такой трюк. А вы им не чита со своими знаниями методом тыкала. Хорошо, что вас не засняли на камеру когда вы курочили станки и был этот режим как для частотника и двигателя кратковременным. А то б жп не рассчитались за спаленное оборудование, знаю я такие случаи когда приходилось восстанавливать линии после таких как вы дедушка знаток лампочек и розеток. Чайники вроде вас даже не понимали как правильно подключить электродвигатель к однофазному частотнику или трехфазному с линейным напряжением 220В потому как и покупались эти частотники по незнанию, рекомендации и выбору таких же инженеров (белые воротнички с купленными дипломами), я уже не говорю о параметрировании частотников и задание ПИД регулирования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 12:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены