![]() Термистор , Термистор стоит в разрез нагрузки! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Термистор , Термистор стоит в разрез нагрузки! |
![]()
Сообщение
#1
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.2.2018 Пользователь №: 53658 ![]() |
Ребята добрый вечер!
Попытаюсь объяснить проблему, достался по наследству объект, столкнулся с такой проблемой есть релле ABB 24В они коммутируют нагрузку 1.5 кВт 220В (на фото для понятности) Сообщение отредактировал Высокое напряжение - 13.2.2018, 1:27 |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2341 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А какие сейчас стоят ?
И что за нагрузка у них ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
судя по фото нагрев произошел в контакте, просто не закрутили как следует, плохой контакт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.2.2018 Пользователь №: 53658 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Нагрузка 1.5 кВт, стоят термисторы JNR15S2R5M 2,5 Ом, 8А А из каких соображений вы исходили из амперов или омов. Я так понимаю омов больше падение больше нагрев больше.Амперов меньше нагрев больше. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.2.2018, 9:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В рабочем режиме NTC до 160°С нагревается, а клеммы ЗВИ из полиэтилена работают только до+80°С. Сопротивление термистора меняется в диапазоне рабочих температур на 2 порядка.
2,5 Ом - Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2018, 12:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2341 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
И не совсем холодного а +25.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Высокое напряжен...) посоветуйте как быть надоело менять эти термисторы! Советую!..... Либо продолжать менять, либо правильно подобрать термисторы.А для этого нужно вначале ответить на ряд вопросов, например на этот: Цитата(eugevict) что за нагрузка у них?.... имеется в виду характер нагрузки. Цитата(Roman D) Сопротивление термистора меняется в диапазоне рабочих температур на 2 порядка. В двоичной системе....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.2.2018 Пользователь №: 53658 ![]() |
Советую!..... Либо продолжать менять, либо правильно подобрать термисторы. А для этого нужно вначале ответить на ряд вопросов, например на этот: В двоичной системе.... Извиняюсь за долгое молчание, был в отъезде, нагрузка 15 ламп накаливания по 40 Вт+ диодная подсветка , я откровенно не понимаю зачем вообще, тут нужны термисторы! В общем ~1.5 кВт Сегодня, как временное решение поставлю JNR20S050M И поменять реле ABB CR-P024DS2 на RZ03-1C3-D024 Сообщение отредактировал Высокое напряжение - 14.2.2018, 17:46 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2341 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.2.2018 Пользователь №: 53658 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Скорее всего, нагрузка в первоначальном (проектном) варианте отличалась от ныне существующей. Защиту от бросков тока требуют лампы накаливания и импульсные блоки питания. А светодиодные светильники таковой не требуют.
Понятное дело (до кого не дошло после прочтения даташитов), что выбор токоограничивающих NTC термисторов - дело тонкое. Как Вы думаете, зачем на Вашей фотке у термистора такие ноги длинные? Чтоб раскалённая деталька не спалила эти полиэтиленовые винтовые соединители. Загляните на "паяльник". Там была статья на ту же тему. Сообщение отредактировал Roman D - 14.2.2018, 20:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Roman D) .....(до кого не дошло после прочтения даташитов), что выбор токоограничивающих NTC термисторов - дело тонкое. Выбор термисторов, действительно дело не простое и зависит от рабочих и стартовых токов.PS: Роман!..... Вы представляете рабочий диапазон температур на 2 порядка? Это же от 500 до 1200 Вольт получается! В реале же температура более 200-250 не может подняться (Вы даже указали вообще 160). Ну какие тут 2 порядка? И если термистор правильно выбран по току и стартовому сопротивлению, то в установившемся рабочем режиме его температура обычно находится в районе 60-80 градусов. При такой температуре ни термисторы не будут в длительном перегреве, ни клеммы не оплавяться. Поэтому понимая и принимая в принципе Вашу мысль, счёл должным уточнить, что будет полностью справедливо Ваше рассуждение, если числовой порядок будет представлен в двоичной системе, а не в обычной обыденной "по-умолчанию" десятичной..... Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2018, 21:15 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
PS: Роман!..... Вы представляете рабочий диапазон температур на 2 порядка? Мне стало интересно, до какой степени разогревается NTC при включении. Мерил пирометром. получилось 160. Я, кажется, говорил об изменении сопротивления на два порядка (если быть точным, с 2,5 ома до 0,062 для данной детальки). А Вы, Rezo, это поняли. И даташит читали. Так что ... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2018, 8:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если уж помогать ТС-у , то как минимум надо сказать, что надо выкинуть полиэтиленовые клеммники и концы деталек NTC оставить в первозданном виде (не обрезать).
А когда я вижу легкоплавкие ЗВИ рядом с раскалёнными NTC, ну и с релюхами, явно на такие градусы не рассчитанными, то сомневаюсь в адекватности проектировщика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Если уж помогать ТС-у , то как минимум надо сказать, что надо выкинуть полиэтиленовые клеммники и концы деталек NTC оставить в первозданном виде (не обрезать). А когда я вижу легкоплавкие ЗВИ рядом с раскалёнными NTC, ну и с релюхами, явно на такие градусы не рассчитанными, то сомневаюсь в адекватности проектировщика. Может проектировщик считал на 220 а факт 240. И лампочки может были по 25 .Конечно интересно чье производство этого шита. А вот интересно автор старое реле, нагрузку посчитал по АС15 1А. А вот на новом что то такого обозначения нет.просто 16А. Можете пояснить. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.2.2018, 9:37 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |