Доброго времени суток всем!
В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители? В квартиру: входит 2 провода - 6 мм (один алюминий, второй медь) По квартире: плита - 6 мм (медь) розетки - 4 мм (алюминий) осещение 2,5 мм (алюминий) РН - реле напряжения, РИ - реле импульсное, АВ1,2,3 - группа автоматических выключателей. ●●●●●●СХЕМА●●●●●● ► 1) Плита + Розетки на кухне ВВОД (40А)=>РН=>УЗО ...|...|... =АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: АВ1= Плита АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка) ► 2) Розетки + Свет ВВОД (32А)=>РН=>УЗО ...|...|...|... =РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: РИ= Свет АВ1= Розетки квартири АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка) Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
рисуйте схему! ничё не понятно..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2018 Пользователь №: 53660 ![]() |
Дому 40 лет, 1978 года...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Уточните, какой у Вас тип автоматов: "В", "С" или "D" ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2018 Пользователь №: 53660 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
Пока ещё пробки. Планирую - В На ввод - "С", на группы - "В". Т.к. согласно ВТХ (время-токовой характеристики) отключение автомата у группы "С" происходит при 5-10-кратном увеличении тока нагрузки, а у группы "В" - 3-5-кратном. Сообщение отредактировал Vitalich - 13.2.2018, 18:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Было бы очень неплохо, чтоб защита (в данном случае автоматический выключатель ) сработала за установленное нормами время. А то проводка может уцелеть, а хозяин - нет.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |