![]() Питание освещения дома 48 вольт , Можно ли использовать в доме 48 вольт? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Питание освещения дома 48 вольт , Можно ли использовать в доме 48 вольт? |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вопрос простой и требует однозначного ответа (без формул) , дом 100 кв. вся проводка освещения проведена медным многожильным проводам 2,5 кв.мм (стандарт для 220в), длину проводов по дому можно представить, макс длина до 30 метров , до основного респред. узла по 5-ти комнатам в стене (то же 2,5 кв.мм) метров 3, можно ли просто из "шкафа основного" питать весь дом освещение 48 вольт (с учетам максимальной нагрузкой при всех включенных лампах 30 шт по 10 ватт составит 300 ватт. И ТАК можно ли осуществить данное подключение без ущерба и риска для домашней проводки (не грелась и не плавилась и т.д.) , по которой будет обеспечиватся функционирования освещения?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну коль просто и без формул и обоснований, то можно.
А уж вопрос пожаробезопасности, нагруженности линий... тут как бы нужны формулы и таблицы... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
при 220 ток 1,5А. При 48 ток 5,5А вот и вся разница.Соответственно и проводка на освещение не 1,5 а 2,5.К тому же добавте искрение выключателей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
И встречный вопрос. А накуа?
Однозначный ответ хочется увидеть. И еще интересно, где собираетесь брать осветительные приборы на это напряжение. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
S-cream, ну с лампочками проблем не будет... От рождественской горки на 5 лампочек подойдёт... Так как раз 48В 3Вт света залейся...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Я так понимаю, ТС думает что счетчик меньше мотать будет, напряжение почти в 4,5 раза меньше.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
1.Солнечные панели на 48 Вольт.(бесплатная энергия на 1квт.)
2. Лампочки в любом Инет и электро магазине 48 вольт 10 Ватт.(для темных). 3.Если о формулах то данные по сечению проводки,длинне и нагрузке указаны.) |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
При таком раскладе если сможете снять 1 кВт, 2,5 мм2 впритык будет, если как писали выше - 300 Вт, то хватит.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер , 25 А Х 48 В= 1 200 Ватт. Так о каком нагреве может идти речь при нагрузке 300 Ватт , Господа электрики Математики? )
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки Мистер тролль, так дела не делаются. Рекомендую обратиться к таблицам из Правил устройства электроустановок. Там не всё так однозначно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А потом мы ещё перейдем к падениям и потерям напряжения, мистер тролль. Вот где будет простор для веселья. Нашего
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер , 25 А Х 48 В= 1 200 Ватт. Так о каком нагреве может идти речь при нагрузке 300 Ватт , Господа электрики Математики? ) А я слышал, что провод 240 мм2 медный выдерживает 480А, значит делаем вывод такой 240 делим на 1 и выводим среднее арифметическое, а потом находим сколько выдержит ампер провод 2,5 какая цифра интересная получится господин математик. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
И встречный вопрос. А накуа? Однозначный ответ хочется увидеть. И еще интересно, где собираетесь брать осветительные приборы на это напряжение. А похоже в третьей строке ответ на вопрос из первой. Предположу, что ТС имеет большой запас лампочек на 48В (причем именно на 10 Вт -?) или знает, где они "растут" Я бы в такой ситуации просто включал по 5 шт последовательно к сети 220 В. У меня тоже был запас ламп 40 Вт 36 В, была мысль в гараже 6 шт последовательно включить, но идея умерла: 1) влом было проводку в гараже переделывать, т.к. уже было 6 ламп по нормальной схеме 2) запас лампочек постепенно "трагически погиб" из-за сходства с лампочками на 220 В (сам тоже 1 раз перепутал ![]() 3) при перегорании любой полная темнота, обидно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер .. По каталогам производителей длит.допуст.токи для 1,5мм2 24А, для 2,5мм2 33А. Если в каждой комнате не более 7 ламп (к примеру), то в новые требования по падению напряжения (3% для освещения) вписываетесь. ps. Для 9 ламп падение 2,94%. А похоже в третьей строке ответ .. Ответ в 1 строке сообщения #7 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А я слышал, что провод 240 мм2 медный выдерживает 480А, значит делаем вывод такой 240 делим на 1 и выводим среднее арифметическое. Предположение не верное. Выбор идёт по нагреву. И здесь не только важно сколько ампер приходится на единицу поперечной площади проводника но и сколько тепла может рассеять проводник, чтобы он не перегрелся. Нужно выбрать по таблице. У более тонких допустимый ток на единицу площади больше чем у толстых. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |