Питание освещения дома 48 вольт , Можно ли использовать в доме 48 вольт?

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 8.2.2018, 16:44
Сообщение #1





Гости






Вопрос простой и требует однозначного ответа (без формул) , дом 100 кв. вся проводка освещения проведена медным многожильным проводам 2,5 кв.мм (стандарт для 220в), длину проводов по дому можно представить, макс длина до 30 метров , до основного респред. узла по 5-ти комнатам в стене (то же 2,5 кв.мм) метров 3, можно ли просто из "шкафа основного" питать весь дом освещение 48 вольт (с учетам максимальной нагрузкой при всех включенных лампах 30 шт по 10 ватт составит 300 ватт. И ТАК можно ли осуществить данное подключение без ущерба и риска для домашней проводки (не грелась и не плавилась и т.д.) , по которой будет обеспечиватся функционирования освещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.2.2018, 17:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну коль просто и без формул и обоснований, то можно.
А уж вопрос пожаробезопасности, нагруженности линий... тут как бы нужны формулы и таблицы...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 8.2.2018, 18:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



при 220 ток 1,5А. При 48 ток 5,5А вот и вся разница.Соответственно и проводка на освещение не 1,5 а 2,5.К тому же добавте искрение выключателей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.2.2018, 23:55
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



И встречный вопрос. А накуа?
Однозначный ответ хочется увидеть.
И еще интересно, где собираетесь брать осветительные приборы на это напряжение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.2.2018, 1:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



S-cream, ну с лампочками проблем не будет... От рождественской горки на 5 лампочек подойдёт... Так как раз 48В 3Вт света залейся... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.2.2018, 9:32
Сообщение #6





Гости






Я так понимаю, ТС думает что счетчик меньше мотать будет, напряжение почти в 4,5 раза меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 9.2.2018, 13:13
Сообщение #7





Гости






1.Солнечные панели на 48 Вольт.(бесплатная энергия на 1квт.)
2. Лампочки в любом Инет и электро магазине 48 вольт 10 Ватт.(для темных).
3.Если о формулах то данные по сечению проводки,длинне и нагрузке указаны.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.2.2018, 14:17
Сообщение #8





Гости






При таком раскладе если сможете снять 1 кВт, 2,5 мм2 впритык будет, если как писали выше - 300 Вт, то хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 9.2.2018, 15:30
Сообщение #9





Гости






Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер , 25 А Х 48 В= 1 200 Ватт. Так о каком нагреве может идти речь при нагрузке 300 Ватт , Господа электрики Математики? )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.2.2018, 18:29
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.2.2018, 14:30) *
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки

Мистер тролль, так дела не делаются.
Рекомендую обратиться к таблицам из Правил устройства электроустановок. Там не всё так однозначно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2018, 7:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А потом мы ещё перейдем к падениям и потерям напряжения, мистер тролль. Вот где будет простор для веселья. Нашего


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.2.2018, 11:23
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.2.2018, 15:30) *
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер , 25 А Х 48 В= 1 200 Ватт. Так о каком нагреве может идти речь при нагрузке 300 Ватт , Господа электрики Математики? )

А я слышал, что провод 240 мм2 медный выдерживает 480А, значит делаем вывод такой 240 делим на 1 и выводим среднее арифметическое, а потом находим сколько выдержит ампер провод 2,5 какая цифра интересная получится господин математик. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 13.2.2018, 12:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(S-cream @ 9.2.2018, 0:55) *
И встречный вопрос. А накуа?
Однозначный ответ хочется увидеть.
И еще интересно, где собираетесь брать осветительные приборы на это напряжение.

А похоже в третьей строке ответ на вопрос из первой.
Предположу, что ТС имеет большой запас лампочек на 48В (причем именно на 10 Вт -?) или знает, где они "растут"
Я бы в такой ситуации просто включал по 5 шт последовательно к сети 220 В.

У меня тоже был запас ламп 40 Вт 36 В, была мысль в гараже 6 шт последовательно включить, но идея умерла:
1) влом было проводку в гараже переделывать, т.к. уже было 6 ламп по нормальной схеме
2) запас лампочек постепенно "трагически погиб" из-за сходства с лампочками на 220 В (сам тоже 1 раз перепутал icon_smile.gif )
3) при перегорании любой полная темнота, обидно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.2.2018, 15:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.2.2018, 15:30) *
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер ..

По каталогам производителей длит.допуст.токи для 1,5мм2 24А, для 2,5мм2 33А.
Если в каждой комнате не более 7 ламп (к примеру), то в новые требования по падению напряжения (3% для освещения) вписываетесь.
Прикрепленное изображение


ps. Для 9 ламп падение 2,94%.

Цитата(Сунцов Денис @ 13.2.2018, 12:01) *
А похоже в третьей строке ответ ..
Ответ в 1 строке сообщения #7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.2.2018, 17:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.2.2018, 12:23) *
А я слышал, что провод 240 мм2 медный выдерживает 480А, значит делаем вывод такой 240 делим на 1 и выводим среднее арифметическое.

Предположение не верное. Выбор идёт по нагреву. И здесь не только важно сколько ампер приходится на единицу поперечной площади проводника но и сколько тепла может рассеять проводник, чтобы он не перегрелся. Нужно выбрать по таблице. У более тонких допустимый ток на единицу площади больше чем у толстых.