автомат защиты вводной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
автомат защиты вводной |
Гость_Гость_Серый_*_* |
7.2.2018, 20:10
Сообщение
#1
|
Гости |
Привет всем.
Мне срочно нужно узнать у знающих людей и на сколько это законно, установка автомата защиты вводного - отличающегося от ТУ по его классу и величине тока если нет подходящего. Слышал, источник слухи, что можно ставить на ступень ниже или выше... в общем можно было бы спросить у поставщика электроэнергии по договору но, не думаю что они этого расскажут да и обращаться к ним после всех распрей после выбивания мощности да и самой электроэнергии уже нет желания. главное что я добился своего и взял электроэнергию не из их собственного кармана за которую мне еще и предстоит платить по полной как и всем потребителям, но крови попили - суки короче еще те, только на словах все для народа |
|
|
|
7.2.2018, 20:55
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
А теперь еще раз, спокойно и по-русски.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
Гость_Гость_Гость_Серый_*_*_* |
7.2.2018, 21:12
Сообщение
#3
|
Гости |
А теперь еще раз, спокойно и по-русски. значит такой расколбас. не помню точно, не стану щаз рыть макулатуру, но точно знаю что на схеме 50А и по моему ВА 47-... что-то вроде этого вводной автомат. требуется понять, подтвердить или опровергнуть: законна ли , установка автомата защиты вводного - отличающегося от ТУ по его классу и величине тока если нет подходящего (под рукой ). Слышал, источник слухи, что можно ставить на ступень ниже или выше : |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2018, 22:09
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
8.2.2018, 11:42
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
значит такой расколбас. Вот Вы точно пишите, что по ТУ должно быть 50А, а сколько поставили скрываете или не понимаете ...не помню точно, не стану щаз рыть макулатуру, но точно знаю что на схеме 50А и по моему ВА 47-... что-то вроде этого вводной автомат. требуется понять, подтвердить или опровергнуть: законна ли , установка автомата защиты вводного - отличающегося от ТУ по его классу и величине тока если нет подходящего (под рукой ). ВА 47- ... дальше еще цифры , это модель (фамилие такое) ... а параметр по току пишется ниже, типа С50 (50 ампер значит) или С16 (16 ампер). Сообщение отредактировал off.open - 8.2.2018, 11:43 |
|
|
Гость_Гость_Гость_Серый_*_*_* |
9.2.2018, 16:54
Сообщение
#6
|
Гости |
Вот Вы точно пишите, что по ТУ должно быть 50А, а сколько поставили скрываете или не понимаете ... ВА 47- ... дальше еще цифры , это модель (фамилие такое) ... а параметр по току пишется ниже, типа С50 (50 ампер значит) или С16 (16 ампер). да ничего я не скрываю, посмотрел талмуд и там так написано: ВА 47-100 In=50A без всяких классов какой поставил? ешо в думах |
|
|
9.2.2018, 16:59
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
|
9.2.2018, 17:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Гость_Серый_*_*_*) Слышал, источник слухи, что можно ставить на ступень ниже или выше Без "слухов" - можно!Ниже - по-желанию или необходимости, а выше - по обоснованию (считай согласованию), либо если в ТУ не указана конкретно величина (такое иногда встречается). Сообщение отредактировал Rezo - 9.2.2018, 17:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.2.2018, 22:41
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Обычно вводной пломбируют. Так что бы поменять, без аварийной ситуации, нужно согласование с сетевой.
|
|
|
11.2.2018, 22:51
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Обычно вводной пломбируют. Вопрос вроде бы не об этом. Цитата Так что бы поменять, без аварийной ситуации, нужно согласование с сетевой. Не всё так однозначно.....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
12.2.2018, 12:22
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Не всё так однозначно..... Да, не все однозначно. По разному может быть прописано в договоре. Когда я заключал договор со сбытовой, в нем было прописано примерно следующее " ... поменять вводной автомат на большой мощности, нужно согласовать с диспетчером СО". Что меня не то что бы удивило, а ..... слов нет. Каким боком диспетчер сетевой к этому автомату. : : Но мне очень этот пункт понравился и я не стал спрашивать, как они(сбыт) его будут трактовать. |
|
|