![]() Прилепают контакты контактора , Что делать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прилепают контакты контактора , Что делать |
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
мощность двигателя какая? ток контактора какой?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
мощность двигателя какая? ток контактора какой? + кто допускает дебилов до управления кран-балкой? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Два движка по0.75кв, пускатели 35а, всё работало 10лет
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
контраточат без ума. Вот и причина.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Стоит всё заводское
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Блокировка-то есть? Чтоб сразу вперёд-назад не включить?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Всё есть, и в пульте и доп контакты стоят!!!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
В пятницу поставил всё новое, пускатели, доп контакты, поменял провода. Всё работало, сегодня опять фаза прилипла!?!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Фаза прилипает на одном пускателе или на двух.И одна всегда или разные.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 13:00 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Обмотак двигателей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!? Если не путаете и действительно залипают именно силовые контакты (не знаем один и тот же или каждый раз разные) ... скорее всего, скоро двигателю хана (при условии, что кабеля исправные и больше ничего в параллель не подключено).Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!? Обмотки, мегером на корпус прозвоните ... вдруг!Сообщение отредактировал off.open - 5.2.2018, 13:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А как это на двух, у вас что взаимоисключающей блокировки нет что ли.Там ведь должна быть по кнопкам и по пускателям.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 13:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Наверно где то, где кабель шевелится перетерло.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то какой и выбивает его или нет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А какой по счету контакт прилипает, считая слева на право.
Вы случаем не подаете питание моторов через правый контакт. И этой серии максимальный ток 25А а не 35А. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 15:50
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и сделать выводы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 7:04 |
|
![]() |