![]() Индукционная панель + духовка , Help me |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Индукционная панель + духовка , Help me |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2018 Пользователь №: 53442 ![]() |
Здравствуйте.
Индукционная панель номинальная мощность 7.2 квт Духовой шкаф энергопотребление 2.8 квт Провода медь сечение 2.5 Автомат 25 ампер Как я вычитал нужна отдельная розетка для каждого, на сколько ампер? И что с автоматом и с сечением, все ли в порядке? Если да то прошу помочь определиться с розетками, если нет, то со всем остальным. Заранее благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если однофазное подключение, то кабель под замену однозначно.
И панель и шкаф могут подключаться и через розетку и через клемную коробку, решение принимает клиент. Сначала озвучьте, какой кабель проложен и поддерживает ли варочная панель трёх/двухфазное питание, тогда и будут рекомендации. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2018 Пользователь №: 53442 ![]() |
Если однофазное подключение, то кабель под замену однозначно. И панель и шкаф могут подключаться и через розетку и через клемную коробку, решение принимает клиент. Сначала озвучьте, какой кабель проложен и поддерживает ли варочная панель трёх/двухфазное питание, тогда и будут рекомендации. Подскажите что значит однофазное подключение? кабель 3-х жильный, медь, сечение 2.5 Отправил запрос в фирму насчет поддерживает ли панель трех\lдвухфазное, хоть и не до конца понимаю что это такое. Не знаю когда они ответят если ответят. Панель: Bosch PIC645F17E |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. речь шла о кабеле, который проложен в стене до места установки электроплиты.
2. если, действительно, кабель 3х2,5, то к нему сможете подключить только духовку 3. для варочной поверхности нужен кабель 3х6 при однофазном подключении или 5х2.5 при трёхфазном 4. фазность в квартире можно определить по счётчику или вводному автомату 5. возможность подключения 1ф или 3ф на варочной можно посмотреть на шильдике (наклейке) или в паспорте -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Сало Бонд_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Чем обосновываете такое сечение? Нормативными требованиями.Либо закладывать кабель под конкретную нагрузку, что проще, если нагрузка известна и никогда не будет меняться в большую сторону... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Сало Бонд_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...считаю что поперечное сечение 4мм2 достаточно. И соответственно аппарат защиты для этого дела на 32А. Не спорю... даже без мотивации. Автору сегодня этого хватит, ибо имеет ВП 7 кВт. Про перспективы умолчим... Но кто заложил кабель 3х2.5? Загадка... Или же дом газифицирован... Сиди и гадай... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Сало Бонд_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2018 Пользователь №: 53442 ![]() |
savelij®, из компании бош ответили картинкой, по поводу фазности подключения панели, прикладываю. По поводу фазности квартиры местный электрик сказал, что только однофазное, но в голосе его звучали сомнения и неуверенность, и это "главный" электрик на жк
![]() Есть ли смысл выяснять? у двух трех фазного питания будут какие то плюсы? Раз уж тянуть отдельный кабель под панель, то наверное духовку лучше тоже к нему? Или нет? ведь на кабеле 3х2.5 будут висеть еще время от времени мультиварка, мясорубка, комбайн, мультипекарь, чайник, и тп разная кухонная техника. То есть я не знаю для 3х2.5 будет нормой включить духовку и задействовать одновременно + четыре а то и пять приборов (на праздники всякое может быть). В общем я так понял однофазного сечения в 6мм мне хватает на духовку с плитой? судя по таблице. Если все верно просьба подсказать какой ставить автомат. пс. дом действительно газофицирован Сообщение отредактировал Progress - 21.2.2018, 20:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата из компании бош ответили картинкой, по поводу фазности подключения панели И это нормально, т.б., есть оба варианта подключения... Такая же картинка должна быть и в мануале на варочную, а может и на ней наклеена с тылу...Цитата Как выяснить самостоятельно по автомату и счетчику не знаю, гугл не помогает Для этого достаточно посмотреть, какой счётчик стоит (по названию) и вводной автомат (по числу полюсов)Цитата Есть ли смысл выяснять? Скорее всего нет, ибо не встречал газифицированных домов с трёхфазным вводом в квартиру...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Люди, вы с ума посходили? Зачем вы разом на многих форумах вдруг потащили электроплиты в газифицированные дома? Чем вас газ не устраивает? Вы хотите оставить дом без электричества и потом огребать от соседей? Я надеюсь, что кто нибудь из ваших соседей имеет разряд по боксу. Чтобы доходчивее было
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
savelij® Раз уж тянуть отдельный кабель под панель, то наверное духовку лучше тоже к нему? Или нет? ведь на кабеле 3х2.5 будут висеть еще время от времени мультиварка, мясорубка, комбайн, мультипекарь, чайник, и тп разная кухонная техника. То есть я не знаю для 3х2.5 будет нормой включить духовку и задействовать одновременно + четыре а то и пять приборов (на праздники всякое может быть). В общем я так понял однофазного сечения в 6мм мне хватает на духовку с плитой? судя по таблице. Если все верно просьба подсказать какой ставить автомат. Рассмотрите вариант: 2 кабеля по 4 мм.кв.(3*4). Еще лучше 2 кабеля по 6 мм.кв.(3*6). И спите спокойно!!! Автомат С25 либо С32. На каждый кабель. Делаете себе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Костян челябинский, полностью согласен!!!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Костян челябинский, полностью согласен!!! Попробую втиснуть сюда свой комментарий в поддержку Костяна. "Ну как зачем? Это ж так круто, по европейски! А по-русски, сначала сделаем (купим), потом начинаем "репу" чесать, как всё это "присобачить"! Во времена СССР для того, чтобы поставить электроплиту в газифицированный дом (квартиру) требовались очень веские обоснования и куча согласований. В нашем населённом пункте с 18000 населения это смог сделать только один человек, как это ему удалось - не скажу." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2018 Пользователь №: 53442 ![]() |
Рассмотрите вариант: 2 кабеля по 4 мм.кв.(3*4). Еще лучше 2 кабеля по 6 мм.кв.(3*6). И спите спокойно!!! Автомат С25 либо С32. На каждый кабель. Делаете себе? Благодарю! Да, себе. Подскажите, для электроплиты, при автомате 32а с сечением кабеля 6мм подойдет розетка на 16а? Номинальная мощность плиты 7,2квт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Благодарю! Да, себе. Подскажите, для электроплиты, при автомате 32а с сечением кабеля 6мм подойдет розетка на 16а? Номинальная мощность плиты 7,2квт. Предлагаю уже в игнор поставить такого "умника" и писать только что он хренью занимается. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
7,2 кВт это не опечатка? Или это при частоте , примерно (условно) 1,0 кГц. ?
просветите. Спасибо. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
7,2 кВт это не опечатка? Вообще, для любой варочной панели это чуть выше среднего значения. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 9:58 |
|
![]() |