Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мигает свет, искрит щиток , Электрик подтянул контакты в щитке - пару дней свет не мигал...

_Vladimir_
сообщение 1.2.2018, 5:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53570



Доброго времени суток!
Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я aaa.gif и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра.
Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать? pain23.gif

4 наши пробки
Прикрепленное изображение


Щиток - левая верхняя секция
Прикрепленное изображение


Щиток - левая нижняя секция, Mercury 200 - наш счётчик
Прикрепленное изображение


Щиток - правая секция
Прикрепленное изображение



Сообщение отредактировал _Vladimir_ - 1.2.2018, 5:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 1.2.2018, 6:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1010
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Причина в криворукости электрика вашего ОДС или его нежелании довести все до конца.
Либо искать другого толкового электрика, либо вернуть предыдущего,-предварительно настучав(слегка) ему по голове maniac.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2018, 9:36
Сообщение #3





Гости






Цитата(_Vladimir_ @ 1.2.2018, 5:20) *
... Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается.

1. У Вас сплошные нарушения в щитке, его надо перебрать полностью, т.е. на все 4 квартиры, но это вопрос общий.
2. Конкретно о 3-4 автоматических выключателях (автоматах), то что Вы называете "пробками": Почему они у Вас соединены последовательно? Искрит потому что контакты на Ваших автоматах не "протянуты"
3. Наседайте на Вашу обслуживающую организацию, пусть приводят щиток в порядок. Грозите технадзором, прокуратурой, судом, чёртом в ступе ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 1.2.2018, 9:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Меня терзают смутные сомнения.Я так понимаю эти автоматы стоят после счетчика.
Вот эти провода что помечены стрелками которые подключены к первому автомату с обозначением свет.Точно ваши.А то может быть вы оплачиваете и соседа.
А так самая адекватная и правильная схема подключения это самая правая.
План действий.Если не разбираетесь что делать, написали выше.Когда придет попросите проверить и протянуть все соединения и в щитке где счетчик.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2018, 10:00
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vladimir_
сообщение 1.2.2018, 14:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53570



Цитата(гудвин 30 @ 1.2.2018, 9:55) *
Меня терзают смутные сомнения.Я так понимаю эти автоматы стоят после счетчика.
Вот эти провода что помечены стрелками которые подключены к первому автомату с обозначением свет.Точно ваши.А то может быть вы оплачиваете и соседа.

Спасибо, проследил провод - входит в технологическое отверстие нашей квартиры. Помню, "до ремонта" на нём отдельно стиралка висела на собственном автомате, а после её на автомат №4 электрик перевесил. Чёто раздумывал (долго), потом сказал, что иначе - никак, durak.gif и перевесил.



Цитата(Искра @ 1.2.2018, 6:08) *
Причина в криворукости электрика вашего ОДС или его нежелании довести все до конца.
Либо искать другого толкового электрика, либо вернуть предыдущего,-предварительно настучав(слегка) ему по голове maniac.gif

Да уж, специалист ещё тот. Сказал мне однажды, что искра в щитке, когда автомат включаешь - это нормально: "Под нагрузкой, понимаешь, всегда так!" turn.gif

Скажите, пожалуйста, как профессионал:
1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания), значит, в теории, перебирать его должны электрики из ОДС. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика...
2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"? loki16.gif

Сообщение отредактировал _Vladimir_ - 1.2.2018, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 1.2.2018, 16:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Уточню там у вас 2 провода(белые). Какие то подозрительные. Подключенные на верх автомата самого левого.
Вот лично вашим автоматам нужна по хорошему, зачистка подходящих и отходящих проводов с последующей хорошей затяжкой их в креплении автоматов.А соседние слева желательно заменить.Все.Но это же не ваши.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2018, 16:28
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 1.2.2018, 17:55
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата
Да уж, специалист ещё тот. Сказал мне однажды, что искра в щитке, когда автомат включаешь - это нормально: "Под нагрузкой, понимаешь, всегда так!" turn.gif
Прав ваш электрик. Чем больше нагрузка, тем больше искра. Поэтому желательно включать автоматы, сняв нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 1.2.2018, 19:01
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Tad @ 1.2.2018, 17:55) *
Прав ваш электрик. Чем больше нагрузка, тем больше искра. Поэтому желательно включать автоматы, сняв нагрузку.

ничего не должно искрить в щите и с нагрузкой и без.если искрит то надо чинить .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2018, 19:17
Сообщение #9





Гости






Цитата(Tad @ 1.2.2018, 17:55) *
...

Цитата
Поэтому желательно включать автоматы, сняв нагрузку.

Т.е., по Вашему, в квартире следует выдернуть из розеток всё электрооборудование, выключить свет и только после этого автоматы выключать?
Цитата
Чем больше нагрузка, тем больше искра.
Вот здесь Вы правы, ... А не задавались ли Вы вопросом, когда дуга возникает: при замыкании цепи, или при размыкании?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 1.2.2018, 20:07
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2018, 18:17) *
Т.е., по Вашему, в квартире следует выдернуть из розеток всё электрооборудование, выключить свет и только после этого автоматы выключать?
Вот здесь Вы правы, ... А не задавались ли Вы вопросом, когда дуга возникает: при замыкании цепи, или при размыкании?

Да, именно так. Только включать.
Искра возникает при размыкании. Но не забываем про возможный дребезг контактов. Или будете советовать менять автомат при таком дефекте?

Сообщение отредактировал Tad - 1.2.2018, 20:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2018, 21:09
Сообщение #11





Гости






Цитата(Tad @ 1.2.2018, 20:07) *
Да, именно так. Только включать.
...

Эк батенька, как занесло то Вас! А перед тем как люстру включить лампочки следует выкрутить? Анекдот: "Штирлиц порол чушь, чущь тихонько повизгивала".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 1.2.2018, 21:12
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Tad @ 1.2.2018, 20:07) *
Да, именно так. Только включать.
Искра возникает при размыкании. Но не забываем про возможный дребезг контактов. Или будете советовать менять автомат при таком дефекте?

да можно и поменять чтоб ничего не дребезжало ..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 1.2.2018, 21:17
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2018, 20:09) *
Эк батенька, как занесло то Вас! А перед тем как люстру включить лампочки следует выкрутить? Анекдот: "Штирлиц порол чушь, чущь тихонько повизгивала".

Лампочки можно оставить, а электроплиты, духовки и т. п. работающие нагрузки лучше отключить. Впрочем, Вам разрешаю манипулировать автоматами под любой нагрузкой)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2018, 22:22
Сообщение #14





Гости






Цитата(Tad @ 1.2.2018, 21:17) *
... Впрочем, Вам разрешаю манипулировать автоматами под любой нагрузкой)

1. Мне Ваше разрешение не требуется.
2. Вы внимательно посмотрите на первое фото ТС и его вопрос об искрении. Первое искрение у него было на отходящих проводах (два нижних провода) у четвёртого автомата. Он его устранил, начал искрить провод (синий) отходящий от третьего автомата на четвёртый, т.е. у него два автомата соединены последовательно, четвёртый от третьего.
4. Ещё раз относительно включения автоматов под нагрузкой: что, электродвигатели автоматом никогда не включали? Всё только пускателями?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 1.2.2018, 22:48
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



1. icon_biggrin.gif
2. Я отвечал на конкретное замечание о компетенции электрика.
3. Нет, не включал и не собираюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vladimir_
сообщение 2.2.2018, 13:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53570



Был второй раз электрик из ОДС, но другой. 15 минут поработал и нашёл причину: перемычка между автоматами. Сеть работает, свет больше не мигает. beer.gif Пока что.
Правда, состояние щитка он назвал flag.gif " нормальным".
В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.
Прикрепленное изображение

Та самая перемычка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 2.2.2018, 19:14
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Tad @ 1.2.2018, 22:48) *
1. icon_biggrin.gif
2. Я отвечал на конкретное замечание о компетенции электрика.
3. Нет, не включал и не собираюсь.

таких как вы надо удалять с эл.форумов .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 12:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены