![]() Мигает свет, искрит щиток , Электрик подтянул контакты в щитке - пару дней свет не мигал... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мигает свет, искрит щиток , Электрик подтянул контакты в щитке - пару дней свет не мигал... |
![]()
Сообщение
#1
|
|||||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53570 ![]() |
Доброго времени суток!
Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я ![]() Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать? ![]() 4 наши пробки Щиток - левая верхняя секция Щиток - левая нижняя секция, Mercury 200 - наш счётчик Щиток - правая секция Сообщение отредактировал _Vladimir_ - 1.2.2018, 5:30 |
||||
![]() |
|||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Причина в криворукости электрика вашего ОДС или его нежелании довести все до конца.
Либо искать другого толкового электрика, либо вернуть предыдущего,-предварительно настучав(слегка) ему по голове ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. 1. У Вас сплошные нарушения в щитке, его надо перебрать полностью, т.е. на все 4 квартиры, но это вопрос общий. 2. Конкретно о 3-4 автоматических выключателях (автоматах), то что Вы называете "пробками": Почему они у Вас соединены последовательно? Искрит потому что контакты на Ваших автоматах не "протянуты" 3. Наседайте на Вашу обслуживающую организацию, пусть приводят щиток в порядок. Грозите технадзором, прокуратурой, судом, чёртом в ступе ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Меня терзают смутные сомнения.Я так понимаю эти автоматы стоят после счетчика.
Вот эти провода что помечены стрелками которые подключены к первому автомату с обозначением свет.Точно ваши.А то может быть вы оплачиваете и соседа. А так самая адекватная и правильная схема подключения это самая правая. План действий.Если не разбираетесь что делать, написали выше.Когда придет попросите проверить и протянуть все соединения и в щитке где счетчик. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2018, 10:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53570 ![]() |
Меня терзают смутные сомнения.Я так понимаю эти автоматы стоят после счетчика. Вот эти провода что помечены стрелками которые подключены к первому автомату с обозначением свет.Точно ваши.А то может быть вы оплачиваете и соседа. Спасибо, проследил провод - входит в технологическое отверстие нашей квартиры. Помню, "до ремонта" на нём отдельно стиралка висела на собственном автомате, а после её на автомат №4 электрик перевесил. Чёто раздумывал (долго), потом сказал, что иначе - никак, ![]() Причина в криворукости электрика вашего ОДС или его нежелании довести все до конца. Либо искать другого толкового электрика, либо вернуть предыдущего,-предварительно настучав(слегка) ему по голове ![]() Да уж, специалист ещё тот. Сказал мне однажды, что искра в щитке, когда автомат включаешь - это нормально: "Под нагрузкой, понимаешь, всегда так!" ![]() Скажите, пожалуйста, как профессионал: 1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания), значит, в теории, перебирать его должны электрики из ОДС. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика... 2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)? 3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"? ![]() Сообщение отредактировал _Vladimir_ - 1.2.2018, 14:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Уточню там у вас 2 провода(белые). Какие то подозрительные. Подключенные на верх автомата самого левого.
Вот лично вашим автоматам нужна по хорошему, зачистка подходящих и отходящих проводов с последующей хорошей затяжкой их в креплении автоматов.А соседние слева желательно заменить.Все.Но это же не ваши. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2018, 16:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата Да уж, специалист ещё тот. Сказал мне однажды, что искра в щитке, когда автомат включаешь - это нормально: "Под нагрузкой, понимаешь, всегда так!" turn.gif Прав ваш электрик. Чем больше нагрузка, тем больше искра. Поэтому желательно включать автоматы, сняв нагрузку.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
... Цитата Поэтому желательно включать автоматы, сняв нагрузку. Т.е., по Вашему, в квартире следует выдернуть из розеток всё электрооборудование, выключить свет и только после этого автоматы выключать? Цитата Чем больше нагрузка, тем больше искра. Вот здесь Вы правы, ... А не задавались ли Вы вопросом, когда дуга возникает: при замыкании цепи, или при размыкании?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Т.е., по Вашему, в квартире следует выдернуть из розеток всё электрооборудование, выключить свет и только после этого автоматы выключать? Вот здесь Вы правы, ... А не задавались ли Вы вопросом, когда дуга возникает: при замыкании цепи, или при размыкании? Да, именно так. Только включать. Искра возникает при размыкании. Но не забываем про возможный дребезг контактов. Или будете советовать менять автомат при таком дефекте? Сообщение отредактировал Tad - 1.2.2018, 20:08 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Эк батенька, как занесло то Вас! А перед тем как люстру включить лампочки следует выкрутить? Анекдот: "Штирлиц порол чушь, чущь тихонько повизгивала". Лампочки можно оставить, а электроплиты, духовки и т. п. работающие нагрузки лучше отключить. Впрочем, Вам разрешаю манипулировать автоматами под любой нагрузкой) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
... Впрочем, Вам разрешаю манипулировать автоматами под любой нагрузкой) 1. Мне Ваше разрешение не требуется. 2. Вы внимательно посмотрите на первое фото ТС и его вопрос об искрении. Первое искрение у него было на отходящих проводах (два нижних провода) у четвёртого автомата. Он его устранил, начал искрить провод (синий) отходящий от третьего автомата на четвёртый, т.е. у него два автомата соединены последовательно, четвёртый от третьего. 4. Ещё раз относительно включения автоматов под нагрузкой: что, электродвигатели автоматом никогда не включали? Всё только пускателями? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
1.
![]() 2. Я отвечал на конкретное замечание о компетенции электрика. 3. Нет, не включал и не собираюсь. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53570 ![]() |
Был второй раз электрик из ОДС, но другой. 15 минут поработал и нашёл причину: перемычка между автоматами. Сеть работает, свет больше не мигает.
![]() Правда, состояние щитка он назвал ![]() В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже. Та самая перемычка. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 12:39 |
|
![]() |