Перекос фаз и заземление

Сергей Георгиеви...
сообщение 29.1.2018, 11:46
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53569



Согласно паспорта, ОПС-1D включается после предохранителя/автомата параллельно нагрузке. При превышении порога напряжения он лавинно открывается и коротит нагрузку, вызывая срабатывание предохранителя/автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.1.2018, 12:21
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Сергей Георгиеви...)
Согласно паспорта, ОПС-1D включается после предохранителя/автомата параллельно нагрузке.
Вот именно - параллельно нагрузке и её элементов защиты (предохранитель, АВ), а не вводного АВ, как Вы изволили организовать:
Цитата(Сергей Георгиеви...)
ток КЗ через него был длительным и.....оказался недостаточным для быстрого срабатывания входного автомата.

Защита от импульсных перенапряжений то же должна иметь последовательную селективность, в зависимости от ожидаемого уровня импульса.
Было бы УЗИП-II, а потом локально (для Вашего устройства конкретно) УЗИП-III, то и результат был бы иной.
Короче.... организуете всё на должном уровне - проблем не будет.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Георгиеви...
сообщение 29.1.2018, 18:52
Сообщение #63


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53569



Rezo, не буду спорить, в терминологии я был неточен, что Вы и подметили.
В моей схеме кроме вводного АВ на общем щите ГСК, есть ещё мой вторичный щит с трёхфазным АВ и счётчиком эл.энергии снаружи моего гаража, а в гараже есть ещё малый щиток с однофазным диф АВ на входе, в котором, собственно и развернулось действие сей истории. Данный щиток я уже разобрал и продумываю его дальнейшую конфигурацию. Собственно, обозвав этот диф.АВ входным, (впрочем, не вводным), я и ввёл Вас в заблуждение. После диф.АВ стоял ОПС-1D, далее от этой цепи питался БП.

Ваша рекомендация в части УЗИП - хорошая, но требует дополнительных затрат. А у меня в гараже накопилось много чего полезного. icon_smile.gif
Из всей дискуссии я сделал вывод, что перенапряжений мне не избежать, значит надо к ним приспособиться.

По результатам отпишусь после следующей аварии icon_smile.gif
Ещё раз всем спасибо за внимание к моей проблеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.1.2018, 20:16
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Сергей Георгиеви...)
Ваша рекомендация в части УЗИП - хорошая, но требует дополнительных затрат.....Из всей дискуссии я сделал вывод, что перенапряжений мне не избежать, значит надо к ним приспособиться.
Не усложняйте!
Намотать для Вашего устройства свой LC-фильр и простейший за 100 руб варистор после в параллель, решат Ваши проблемы по импульсному пренапряжению.
Остальное по исчезновению фаз на Ваш выбор либо согласно Вашей идее, либо реле контроля и выбора фаз.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Георгиеви...
сообщение 31.1.2018, 15:35
Сообщение #65


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53569



Вчера побывал в гараже и обнаружил, что последствия аварии в октябре не устранены до сих пор. Нулевой провод от ВЛ до ТП оборван. Сидит на заземлении. Фазы правла все три есть. Обнаружил это, когда попробовал включить тепловую пушку 3 кВт. Напряжение упало с 220 до 160 В. В других фазах поднялось до 250-260 В. Пересоединил один щуп вольтметра с нуля на заземление (ворота гаража). При включении пушки и перекосе фаз относительно нуля, напряжения всех фаз относительно земли почти не меняются, оставаясь в пределах 210-230 В. Так что похоже заземление нулевого провода находится далеко от меня, ближе к ТП. И есть смысл вернуться к идее питания сигнализации через землю.
Вот думаю, вырыть яму на дне подвала, туда вкрутить сваю, приварить проволоку, изолировать её кислородным шлангом, яму со сваей засыпать. Проволоку земли подвести к щитку для питания сигнализации и пропустить фазу с землёй через диф.АВ.
Таких мер безопасности будет достаточно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.1.2018, 16:52
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Сергей Георгиевич @ 27.1.2018, 9:45) *
Я по профессии-электронщик...


Цитата(Сергей Георгиевич @ 28.1.2018, 21:58) *
Помню когда-то в бытность гл.инженером


Цитата(Сергей Георгиевич @ 31.1.2018, 15:35) *
Вот думаю, вырыть яму на дне подвала, туда вкрутить сваю, приварить проволоку, изолировать её кислородным шлангом, яму со сваей засыпать. Проволоку земли подвести к щитку для питания сигнализации и пропустить фазу с землёй через диф.АВ.

"электронщик" и "гл.инженер" продолжает мочить коры на тему электропитания гаража... icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 31.1.2018, 16:56


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Георгиеви...
сообщение 31.1.2018, 17:01
Сообщение #67


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53569



Ixtim, плевать в протянутую руку нехорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.1.2018, 17:05
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Сергей Георгиевич, вы занимаетесь троллингом. Это не есть хорошо... имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Георгиеви...
сообщение 31.1.2018, 17:08
Сообщение #69


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53569



Ixtim, Отнюдь, ни провокации, ни обсуждения лично кого-либо я не предпринимал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.1.2018, 17:20
Сообщение #70


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По-нормальному это всё называется "колхозить". ispug.gif
Даже если Вы защититесь от поражения электрическим током, создав идеальное заземления с сопротивлением растеканию электрического тока в 0,5 Ома, окажется так, весь ток асимметрии (читай- нулевой) нагрузки всего "колхоза", простите, гаражно-строительного кооператива, потечет обратно на ТП не через отсутствующий нулевой проводник, а через Ваше заземление. И ток в Вашем заземляющем проводнике окажется какой угодно; а при коротком замыкании - вообще любой.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Георгиеви...
сообщение 31.1.2018, 17:33
Сообщение #71


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53569



Roman D, я не планирую нулевой провод соединять с моим заземлением. Мне надо сделать отдельную розетку для питания только БП охранной сигнализации, поскольку она работает круглосуточно и все аварии отражаются на ней. Мощность БП всего 24 Вт, поэтому даже насчёт сваи сомневаюсь, может просто штырь вбить в грунт? А колхоз пусть себе живёт своей жизнью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.1.2018, 19:27
Сообщение #72


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сергей Георгиевич, это в любом случае форсмажорный вариант, ни в коем случае не имеющий ничего общего ни с безопасностью, ни с надёжностью.
Но работать с большой долей вероятности будет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Георгиеви...
сообщение 31.1.2018, 19:38
Сообщение #73


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53569



Roman D, понятно, на свой страх и риск. В моей ситуации сейчас выбирать не из чего. Меньшее зло только. А то замучался покупать БП. Да и аккумулятор успевает выседать сильно без подзарядки, пока обнаружу и починю.

Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения