Сообщение
#61
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53569 ![]() |
Согласно паспорта, ОПС-1D включается после предохранителя/автомата параллельно нагрузке. При превышении порога напряжения он лавинно открывается и коротит нагрузку, вызывая срабатывание предохранителя/автомата.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Сергей Георгиеви...) Согласно паспорта, ОПС-1D включается после предохранителя/автомата параллельно нагрузке. Вот именно - параллельно нагрузке и её элементов защиты (предохранитель, АВ), а не вводного АВ, как Вы изволили организовать:Цитата(Сергей Георгиеви...) ток КЗ через него был длительным и.....оказался недостаточным для быстрого срабатывания входного автомата. Защита от импульсных перенапряжений то же должна иметь последовательную селективность, в зависимости от ожидаемого уровня импульса. Было бы УЗИП-II, а потом локально (для Вашего устройства конкретно) УЗИП-III, то и результат был бы иной. Короче.... организуете всё на должном уровне - проблем не будет..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53569 ![]() |
Rezo, не буду спорить, в терминологии я был неточен, что Вы и подметили.
В моей схеме кроме вводного АВ на общем щите ГСК, есть ещё мой вторичный щит с трёхфазным АВ и счётчиком эл.энергии снаружи моего гаража, а в гараже есть ещё малый щиток с однофазным диф АВ на входе, в котором, собственно и развернулось действие сей истории. Данный щиток я уже разобрал и продумываю его дальнейшую конфигурацию. Собственно, обозвав этот диф.АВ входным, (впрочем, не вводным), я и ввёл Вас в заблуждение. После диф.АВ стоял ОПС-1D, далее от этой цепи питался БП. Ваша рекомендация в части УЗИП - хорошая, но требует дополнительных затрат. А у меня в гараже накопилось много чего полезного. ![]() Из всей дискуссии я сделал вывод, что перенапряжений мне не избежать, значит надо к ним приспособиться. По результатам отпишусь после следующей аварии ![]() Ещё раз всем спасибо за внимание к моей проблеме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Сергей Георгиеви...) Ваша рекомендация в части УЗИП - хорошая, но требует дополнительных затрат.....Из всей дискуссии я сделал вывод, что перенапряжений мне не избежать, значит надо к ним приспособиться. Не усложняйте!Намотать для Вашего устройства свой LC-фильр и простейший за 100 руб варистор после в параллель, решат Ваши проблемы по импульсному пренапряжению. Остальное по исчезновению фаз на Ваш выбор либо согласно Вашей идее, либо реле контроля и выбора фаз. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53569 ![]() |
Вчера побывал в гараже и обнаружил, что последствия аварии в октябре не устранены до сих пор. Нулевой провод от ВЛ до ТП оборван. Сидит на заземлении. Фазы правла все три есть. Обнаружил это, когда попробовал включить тепловую пушку 3 кВт. Напряжение упало с 220 до 160 В. В других фазах поднялось до 250-260 В. Пересоединил один щуп вольтметра с нуля на заземление (ворота гаража). При включении пушки и перекосе фаз относительно нуля, напряжения всех фаз относительно земли почти не меняются, оставаясь в пределах 210-230 В. Так что похоже заземление нулевого провода находится далеко от меня, ближе к ТП. И есть смысл вернуться к идее питания сигнализации через землю.
Вот думаю, вырыть яму на дне подвала, туда вкрутить сваю, приварить проволоку, изолировать её кислородным шлангом, яму со сваей засыпать. Проволоку земли подвести к щитку для питания сигнализации и пропустить фазу с землёй через диф.АВ. Таких мер безопасности будет достаточно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Я по профессии-электронщик... Помню когда-то в бытность гл.инженером Вот думаю, вырыть яму на дне подвала, туда вкрутить сваю, приварить проволоку, изолировать её кислородным шлангом, яму со сваей засыпать. Проволоку земли подвести к щитку для питания сигнализации и пропустить фазу с землёй через диф.АВ. "электронщик" и "гл.инженер" продолжает мочить коры на тему электропитания гаража... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 31.1.2018, 16:56 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53569 ![]() |
Ixtim, плевать в протянутую руку нехорошо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Сергей Георгиевич, вы занимаетесь троллингом. Это не есть хорошо... имхо
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53569 ![]() |
Ixtim, Отнюдь, ни провокации, ни обсуждения лично кого-либо я не предпринимал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По-нормальному это всё называется "колхозить".
![]() Даже если Вы защититесь от поражения электрическим током, создав идеальное заземления с сопротивлением растеканию электрического тока в 0,5 Ома, окажется так, весь ток асимметрии (читай- нулевой) нагрузки всего "колхоза", простите, гаражно-строительного кооператива, потечет обратно на ТП не через отсутствующий нулевой проводник, а через Ваше заземление. И ток в Вашем заземляющем проводнике окажется какой угодно; а при коротком замыкании - вообще любой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53569 ![]() |
Roman D, я не планирую нулевой провод соединять с моим заземлением. Мне надо сделать отдельную розетку для питания только БП охранной сигнализации, поскольку она работает круглосуточно и все аварии отражаются на ней. Мощность БП всего 24 Вт, поэтому даже насчёт сваи сомневаюсь, может просто штырь вбить в грунт? А колхоз пусть себе живёт своей жизнью.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сергей Георгиевич, это в любом случае форсмажорный вариант, ни в коем случае не имеющий ничего общего ни с безопасностью, ни с надёжностью.
Но работать с большой долей вероятности будет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53569 ![]() |
Roman D, понятно, на свой страх и риск. В моей ситуации сейчас выбирать не из чего. Меньшее зло только. А то замучался покупать БП. Да и аккумулятор успевает выседать сильно без подзарядки, пока обнаружу и починю.
Спасибо большое! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |