![]() Вопрос про заземление в мерзлоте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос про заземление в мерзлоте |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53573 ![]() |
Здравствуйте, у нас имеется мобильная метеорологическая станция, которую мы размещаем обычно в чистом поле. Состав станции:
1) 20-ти футовый контейнер с отсеком для работы операторов, системой жизнеобеспечения и спец. оборудованием. Все это размещено на шассси КАМАЗа. 2) Две дизель-генераторных установки (ДГУ) Atlas Copco QAS20 (по 16 кВт каждая, по принципу основная и резервная) в агрегатных отсеках контейнера. 3) Распределительный щит, дистанционный пульт управления ДГУ 4) Шина защемления, соединённая с корпусом контейнера и корпусом ДГУ. 5) Специализированное оборудование для работы (потребляет около 8 кВт) Объясню ситуацию: В конце ноября 2017 года мы работали под Хатангой на территории аэродрома, температра в среднем -25, -30 гр., ветер 15 м/с. На панели нашего контейнера есть клемма для подключения заземления, мы взяли наш рабочий кабель подключили наш корпус к флагштоку (который по заявлению местных специалистов находится глубоко в грунте). Колья вкапывать не стали, хотя когда работаем на менее экзотических объектах всегда вкапываем, ну а тут вроде есть флагшток. В общем - подготавились к включению ДГУ , на котором, к слову, стоит прибор bender IR423 (для контроля сопротивления), т.е. если на корпусе ДГУ 0,03 А, то ДГУ вырубается посредством автомата, устаеовленного на нем. Собственно отработали мы отлично, никаких проблем не было. А теперь мы приехали туда же в январе, поключились к флагштоку, а ДГУ вырубается когда подаёшь на него полноценную нагрузку. Более-менее держит только свет и один теплоконвектор 1,5 кВт внутри. Когда врубаешь наши железки- автомат на ДГУ все вырубает. Мы облазили весь распределительный щит в контейнере, ничего не трещит, подкрутили кабели питания. Начали думать, что за два месяца земля промерзла сильнее и, соответственно, сопротивление увеличилось, может флагштока уже не хватать. Решили залить в основание флагштока раствор соли, обкопали флагшток (это 1,5 снежного наста), а там еще и все залито бетоном, в обшем лить некуда. Местные сказали, что под бетоном флагшток еще в земле, на сколько - не знают. В общем на нашей панели контейнера есть также разъем для подключения УЗО с двумя колами. Но площадка, на которой мы встали это не природный грунт, а присыпка гранитной крошки с песком. С горес пополам сегодня на 20 см вбили один кол и залили солью, результата нет, завтра вобьем второй. Может у кого-нибудь появятся еще какие идеи, на верном ли мы пути? В общем еще отличие от первой (ноябрьской) экспедиции, что мы встали дальше от флагштока и подсоедили корпус к нему последовательно двумя кабелями (по 25 м каждый), в прошлый раз был один, сейчас ближе не встать из-за снежного наста, там где мы встали более-менее расчистили. Просьба помочь, может навести на мысль какую, что-нибудь проверить, КЗ мы вроде как исключили. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
25м.Сечение кабеля какое?Два соединили как? небось скрутку руками?вот вам и переходное сопротивление.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Вам бы сваркой "чирикнуть" к флагштоку. имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53573 ![]() |
25м.Сечение кабеля какое?Два соединили как? небось скрутку руками?вот вам и переходное сопротивление. Кабель поставлялся с системой жизнеобеспечения, толстый одножильный, медный, в диаметре около 1 см. Соединили конечно не скруткой, на концах клеммы, соединили винтом с гровером и гайкой. Да и к флагштокк присоединили гайкой и винтом, благо там было колечко на нем, все предварительно зачистили естественно. Я думаю надо все таки попытаться подъехать ближе к флагштоку, чтобы дотянуться одним кабелем. Остальные два кабеля подключить от других клемм корпуса контейнера также к флагштоку параллельно. Сварку мы точно не найдем, но можно зачистить полметра кабеля и еще обмотать вокруг флагштока перед подключением гайкой, поверхность флагштока тоже зачистить. Привариться тут точно не выйдет, нет ресурсов. Что скажете насчет моих задумок?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Этот робот Бендер bender IR423 вам покою не даёт? Может, и вправду с изоляцией беда?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Чет читаю, читаю и понять не могу. "Земля" - это резервный проводник (по существу резервный ноль), между средней точкой любого генератора, подстанции, трансформатора и корпусом электроустановки, который идет через грунт. Если в земле мерзлота, то работайте без заземления, либо от средней точки своих ДГУ возьмите и протяните дополнительный провод. Это и будет земляная шина. Соедините ее с корпусом своего оборудования и контейнера и со своей хренью, торчащей из земли (на случай удара молнии). Вот и все "заземление". Единственное - нужно следить, чтобы ни при каких условиях этот провод не оторвался.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53573 ![]() |
Этот робот Бендер bender IR423 вам покою не даёт? Может, и вправду с изоляцией беда? Да не похоже, что с изоляцией. Просто выбивает, когда нагрузка увеличивается, причем по сути без разницы в какой последовательности включаем приборы. При плохой изоляции выбивало бы сразу, причём при включении приборв, на котором проблемы. Чет читаю, читаю и понять не могу. "Земля" - это резервный проводник (по существу резервный ноль), между средней точкой любого генератора, подстанции, трансформатора и корпусом электроустановки, который идет через грунт. Если в земле мерзлота, то работайте без заземления, либо от средней точки своих ДГУ возьмите и протяните дополнительный провод. Это и будет земляная шина. Соедините ее с корпусом своего оборудования и контейнера и со своей хренью, торчащей из земли (на случай удара молнии). Вот и все "заземление". Единственное - нужно следить, чтобы ни при каких условиях этот провод не оторвался. У нас схема с «глухозаземленной нейтралью» |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да не похоже, что с изоляцией. Просто выбивает, когда нагрузка увеличивается, причем по сути без разницы в какой последовательности включаем приборы. При плохой изоляции выбивало бы сразу, причём при включении приборв, на котором проблемы. Вовсе не обязательно при включении. Чтобы не гадать (похоже-не похоже) отключите провод на расцепление |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53573 ![]() |
Так Вам "шашечки" или ехать надо? Как правильно заметил Dimka1, если у Вас нет под рукой "Земного шара", от нейтрали тащите два проводника ... один будет рабочим нулем, второй "Земным шаром". Куда тащить? Не совсем понимаю, поясните пожалуйста, если на корпусе будет потенциал, то изометр будет вырубать автоматы. Ехать нам конечно надо, но чтобы не пожечь персонал и оборудование |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так Вам "шашечки" или ехать надо? Как правильно заметил Dimka1, если у Вас нет под рукой "Земного шара", от нейтрали тащите два проводника ... один будет рабочим нулем, второй "Земным шаром". Господа, не вдаваясь в подробности рац.предложения.. данное мероприятие исключит срабатывание аппарата защиты ? Ехать нам конечно надо Начните с отключения проводка от изометра к расцепителю, это не долго. Может поочередное отключение групп что-то выявит ? Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2018, 10:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Господа, не вдаваясь в подробности рац.предложения.. данное мероприятие исключит срабатывание аппарата защиты ? Название темы - про заземление в мерзлоте и далее все свалено в кучу. Я ответил в части организации "заземления" в вечной мерзлоте (в вечной сухоте тоже пойдет). Что касается вырубания автоматов, то для начала попробовать подключить нагрузку без земли. Если тянет нормально, то дело в земле. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.1.2018, 10:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53573 ![]() |
Коллеги поправили, нейтраль у нас изолированная
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А может, "соплю пробросить" от корпуса до корпуса, имитируя землю, а потом разбираться с системой заземления. А то дубу врежете.
А бывает иногда, некий умник в пятиконтактной вилке четырёхпроводного потребителя лепит перемычку между контактами N и PE. Гена запускается, но работает ровно до включения нагрузки. УЗО... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Коллеги поправили, нейтраль у нас изолированная Ваш bender именно для такой сети. А может, "соплю пробросить" от корпуса до корпуса, имитируя землю, а потом разбираться с системой заземления. А то дубу врежете. Пока один корпус обозначен - контейнер, в котором все оборудование (и генераторы в нем же) При этом условии бендеру до лампочки насколько хорошо контейнер соединяется с землей. Он измеряет сопротивление изоляции внутреннего оборудования. Если проверять, то прежде всего связь выводов Е и КЕ с корпусом контейнера. Ну и L1,L2 с нейтралью. А больше вроде бы и нечего.. Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2018, 12:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3915 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Expo988! И всё-таки причиной Ваших проблем, вероятнее всего, является низкое сопротивление изоляции электооборудования вследствие повышенной сырости. Относительно тёплый воздух, соприкасаясь с настывшими деталями электрооборудования и электропроводки, приводит к выпадению конденсата, а это в свою очередь вызывает снижение сопротивления изоляции. Поэтому срабатывает устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции A-ISOMETER IR423 фирмы "Bender", которое отключает питание. Это устройство имеет две уставки по сопротивлению изоляции: ALARM 1 – предупреждающий сигнал и ALARM 2 – отключение питания, которые имеют возможность их настройки в диапазоне от 0 до 200 кОм. Заводские настройки первой уставки 46 кОм (ALARM 1), а второй уставки 23 кОм (ALARM 2). Если сопротивление изоляции по каким-то причинам снижается ниже уровня уставки ALARM 1 срабатывает сигнализация, а если ниже уставки ALARM 2 – происходит отключение подачи питания от генератора. Посмотрите, пожалуйста, на индикацию прибора IR423 при подключении дополнительной нагрузки, что он показывает на дисплее и какие горят или мигают светодиоды? Добавляя "нагрузку" Вы увеличиваете протяжённость электропроводки, и как следствие происходит снижение сопротивления её изоляции. Первая мысль, которая может прийти в голову, снизить настройки этих уставок, однако этого делать не следует, т.к. они и без того ниже всяких норм, составляющих для нормальных условий 500 кОм и выше. Поэтому нужно бороться с первопричиной снижения сопротивления изоляции – сыростью, т.е. необходимо тщательно просушить всё электрооборудование. Понимаю, что в таких экстремальных условиях это сделать непросто.