![]() Выключатель, диод, вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выключатель, диод, вопрос |
Гость_Varo_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Имеется двухкнопочный выключатель на который приходит фаза. Одна(1) кнопка включает свет в ванной комнате, вторая(2) - вытяжной вентилятор. Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор. Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен. Я так понимаю, можно просто между кнопками диод установить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Все гениальное-просто. Зачем себе усложнять жизнь? Почему не устраивает двухклавишник?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
трёхклавишный выкл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Имеется двухкнопочный выключатель на который приходит фаза. Простейший вариант, для решения Вашей "хотелки", купить в магазине двухклавишный проходной выключатель (т.е. два в одном корпусе) и установить его вместо имеющегося двухклавишного выключателя.... Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор. Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
off.open, и как вы себе это представляете?
Двухклавишный проходной переключатель это что? Перекрёстный двухклавишный (схема 7+7, которая в природе не встречается) или что то иное? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Varo_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Почему не устраивает двухклавишник? Может я не совсем понятно выразил свои "хочу"... Нужно одной клавишей включать и свет и вентилятор, второй клавишей только вентилятор. купить в магазине двухклавишный проходной выключатель (т.е. два в одном корпусе) и установить его вместо имеющегося двухклавишного выключателя. Не совсем понимаю, чем он мне тут поможет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
off.open, тогда это просто двухклавишный переключатель (без "проходного").
Но вопрос не отменяется: как с помощью этого двухклавишника реализовать нужный сценарий? ЗЫ. Может и правда при наличии двухклавишника подключить и свет и вытяжку к отдельным клавишам... так сказать, без геморроя... ![]() У меня в санузле так и сделано и нисколько не затрудняет клацнуть двумя клавишами при необходимости. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
off.open, тогда это просто двухклавишный переключатель (без "проходного"). Извините, я до сих пор считал, что слово "проходной" приписан был "продаванами", обыкновенному переключателю ... для понимания, простому люду-неэлектрикам.Объясните, пожалуйста, чем они отличаются. ![]() Не совсем понимаю, чем он мне тут поможет Но вопрос не отменяется: как с помощью этого двухклавишника реализовать нужный сценарий?
Сообщение отредактировал off.open - 27.1.2018, 9:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3917 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3917 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
... схемы идентичны. ![]() Да, действительно, схемы Вариант 1 и Вариант 3 абсолютно идентичны. Это Вариант 2 неправильный. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.1.2018, 13:45 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Varo_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Да, действительно, схемы Вариант 1 и Вариант 3 абсолютно идентичны. Это Вариант 2 неправильный. Как понимать слово "неправильный"? В схеме имеется ошибка или она просто Вам не нравится? ![]() Вариант 2 имеет различие в сценарии, но это не значит, что она не работоспособна и вполне может кому нибудь понадобиться. Этот вариант позволяет, на время посещения вентилируемого помещения (т.е. уже включен только "ВЕНТИЛЯТОР"), отключать "сквознячек" - воздействуя только на клавишу "СВЕТ" ... (Вариант 1 такое не позволяет). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3917 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый off.open! Схема по Варианту 2, конечно же, тоже будет работать, однако она не полностью соответствует условию задачи:
Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор. Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен. Здесь нигде не сказано, чтобы уже включенный вентилятор отключался при включении света. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Уважаемый off.open! Схема по Варианту 2, конечно же, тоже будет работать, однако она не полностью соответствует условию задачи: Опять Цитата Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор. Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен. Цитата Здесь нигде не сказано, чтобы уже включенный вентилятор отключался при включении света. является дополнительным бонусом, от которого можно отказаться. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 17:34 |
|
![]() |