Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Ну и что? Точности подстроечников там хватит вполне. Их же не крутить каждый день. Один раз выставил и все. Не согласен. Но мы же не спорим, а разбираемся, почему это реле не называют цифровым. ![]() За отработанных схему, за пристойные параметры, за спасённую технику, многократно превышающую ценой стоимость этой двухмодульной шалабушки с релюхой на 80А. Спасибо, теперь понятно. Может когда-то и придётся такую поставить по причине компактных размеров и надёжности. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2018 Пользователь №: 53537 ![]() |
Еще вопрос. PE-проводник коммутировать запрещено в любом случае. N проводник, насколько я помню, тоже запрещено, за исключением одновременного отключения L и N двухполюсным автоматом. А у меня же PE нет, и получается нуль это PEN проводник? Или как? Можно ли его двухполюсным отключать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
А у меня же PE нет, и получается нуль это PEN проводник? Или как? Можно ли его двухполюсным отключать? Нет земли, так и не приплетайте её. Отключать только вместе с фазой (двухполюсным) или никак. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А у меня же PE нет, и получается нуль это PEN проводник? Или как? Можно ли его двухполюсным отключать? нет там у вас никакого PEN, просто N, 2х полюсником можно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2018 Пользователь №: 53537 ![]() |
Понятно. А если я захочу сделать заземление потом при капитальном ремонте, и кабель на 3-жильный поменяю везде кроме ввода, можно будет провод PE от квартирного щитка вывести наружу и сделать свое заземление под окном (2 этаж)? Это вроде TT схема получается?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
можно будет провод PE от квартирного щитка вывести наружу и сделать свое заземление под окном (2 этаж)? Это вроде TT схема получается? система ТТ в МКД невозможна и недопустима.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2018 Пользователь №: 53537 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
В частном доме вы не будете подвергать опасности соседей.
Лучше всего модернизировать подъездную проводку. Я в схожей ситуации сделал зануление. Но это опасно, поэтому не рекомендую. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А в частном секторе? не вопрос, можноЦитата И как тогда заземлять ВЧ технику, для которой желательно наличие нормального заземления? как и те миллионы людей с 2х проводкой - никак -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 По брэнду ИЕК если что кому и советую, то всегда только одно - никогда ничего не использовать этого брэнда. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я в схожей ситуации сделал зануление. Но это опасно, поэтому не рекомендую. Это ж как надо себя не любить, чтоб опасности подвергнуть ![]() И как тогда заземлять ВЧ технику, для которой желательно наличие нормального заземления? Лучше всего модернизировать подъездную проводку. Без модернизации стояка вполне законно использовать его нулевой проводник, выполняющий защитную функцию. Дом 70-х годов, строился либо по ПУЭ4, либо по ПУЭ5 (с 76г.). По тем ПУЭ корпус эл.плиты (и много чего еще) подключался отдельным проводником от нуля этажного щита. Некоторые ОПЧ (мелочовку) допускалось не занулять "до освоения промышленностью.." но уже давно всё освоено. В общем, если не боитесь зануленной эл.плиты, то аналогичное зануление прочего оборудования ничуть не опаснее. Не плохо было бы повторно заземлить ноль в этажном щите, раз уж земля близка. ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
как вы представляете заземлить ноль в Этажном щите ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
на практике в мкд вы где нибудь такое видели ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
За десятилетия практики в старом фонде и не такое видел. В данном-то случае что конкретно смущает ? то что лично вам не встречалось ?
ГОСТ 30331.1-2013 Рисунок 31С - Система TN-C трехфазная четырехпроводная, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе Примечание - В распределительной электрической сети и в электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника. Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке Примечание 1 - В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника или защитного проводника (РЕ). Может вред какой усматриваете ? Сообщение отредактировал Олега - 26.1.2018, 18:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
да допускается .но почему то не приветствуется . я тоже много чудес насмотрелся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
да допускается .но почему то не приветствуется . я тоже много чудес насмотрелся. Не стоит терминологию ПУЭ (толкование) использовать в ГОСТ. В нем есть обязательные ЗУ для типа заземления системы, и дополнительные, которые только положительно сказываются на безопасности. Дословный перевод "may be provide" из первоисточника (IEC 60364-1) выглядит "может быть предусмотрено", а вовсе не "допускается". О "не приветствии" нигде не указано. Возможно вы сами скажете пару слов, почему повторное ЗУ может "не приветствоваться", т.е. в чем его вредность ? Сообщение отредактировал Олега - 26.1.2018, 18:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
повторное ЗУ в межэтажных щитах хрущевок ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В 70-х строительство хрущевок в Питере прекратили. Но не суть, пусть будет хрущевка. Хоть сталинка. Что-то вредное усматриваете лично в повторном заземлении нулевого проводника (стояка), выполняющего защитную функцию ? Нарушения норматива, или негативные физические проявления (не учтенные в нормативах).. На третий раз пора бы и ответить толково.
Моя-то позиция не секретная. Через двадцать метров от ТП при отсутствии повторок (естеств. или искусств.) от глухого заземления нейтрали трансформатора толку ноль. Чем больше повторок, тем лучше. Сообщение отредактировал Олега - 26.1.2018, 19:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
мы вообще то говорим про стояк выполняющий рабочую функцию (не защитную).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |