Всем привет! Скажите пожалуйста правильно ли прикреплены провода к автомату вот расшифровка..
Зеленым провода идущие от нового автомата на улице
Красным обозначены провода от основной проводки старой еще с 70х годов
Синим обозначен провод раздвоенный идущий на отдельную две розетки в спальне делались примерно 5лет назад.
Проблема в том что меня начала волновать данная схема после того как начало прыгать электричество и люстры горят с каким то запахом гари уже не одна лампочка взорвалась аж искры летели..Подскажите пожалуйста
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.1.2018, 14:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да весь СССР так раньше был подключен. По старым нормам это нормально. Да и "горелого" не видать..
Надо бы напряжение измерить вольтметром. И фото того, что на улице.
Потом все остальное.
Есть подозрение, что напряжение повышенное из-за "плохого нуля" на воздушной линии..

Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2018, 14:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
komodo
сообщение 21.1.2018, 14:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2018
Пользователь №: 53525




А как это исправить это на столб нужно лезть??
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.1.2018, 14:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Сами вряд ли справитесь...
Для начала для себя замерить напряжение.
Потом обратиться в местные РЭС. Пусть принимают меры.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2018, 14:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
komodo
сообщение 21.1.2018, 14:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2018
Пользователь №: 53525




Замерял напругу днем 230-240 ночью до 260-255 почти постоянно держит..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.1.2018, 15:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(komodo @ 21.1.2018, 18:50) *
ночью до 260-255 почти постоянно держит..

Если подстанция недалеко, то ничего удивительного..
Варианта 2 - либо в РЭС - пусть думают, либо стабилизатор покупать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2018, 15:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 21.1.2018, 14:05) *
Да весь СССР так раньше был подключен. По старым нормам это нормально. Да и "горелого" не видать..

Где тут нормально ?
Номинал вводного АВ (на улице) всяко не меньше групповых. Если подключен не шнур, то сечение все равно вызывает настороженность.

Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 15:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.1.2018, 15:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Олега @ 21.1.2018, 19:21) *
Где тут нормально ?

Разговор-то был не за выбор номиналов, а про другое. icon_biggrin.gif
До номиналов потом дойдёт.. Если дойдёт..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2018, 15:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Автомат на 25А для проводки в домике стопудово поставлен по принципу "чтоб не выбивало". Однако розетки подключили даже ДО групповых АВ !

Цитата(ЛЕША @ 21.1.2018, 15:36) *
Разговор-то был не за выбор номиналов, а про другое.

Я понял, что о месте подключения (до групповых АВ)
Цитата(komodo @ 21.1.2018, 13:33) *
правильно ли прикреплены провода к автомату

К части про повышенное напряжение это никак не относится.

Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 15:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
komodo
сообщение 21.1.2018, 16:09
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2018
Пользователь №: 53525



Цитата(Олега @ 21.1.2018, 15:43) *
Автомат на 25А для проводки в домике стопудово поставлен по принципу "чтоб не выбивало"...

Да вы правы когда сгорела полностью пробка то поменяли на автомат позвали человека не электрика он и поставил..Теперь пробка которая слева это на 16а а автомат справа на 25а так возможно такое сочетание?? И еще расскажите как правильно нужно что на рисунке я вызову электрика он все сделает по уму
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2018, 16:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Судя по подключению проводников к розеткам спальни можно утверждать, что нулевом проводнике стоит аппарат защиты (16 или 25 нам не видно). Сочетание 16 и 25 для защиты от перегрузки возможное, хотя на 25 очевидно лишний. Это одна цепь, и её защита - на 16А. Проводники необходимо подключить снизу АВ. Сечение медных для АВ 16А д.б. 2,5 мм2. Если у вас 1,5 мм2 - поставьте дополнительный автомат на 10А.

Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
komodo
сообщение 21.1.2018, 17:03
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2018
Пользователь №: 53525



]
Я низнаю на 16 автомат или на 25 там не написано.

Сообщение отредактировал savelij® - 21.1.2018, 18:08
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2018, 18:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(komodo @ 21.1.2018, 17:03) *
Я низнаю ..
А я тем более. На торце (где кнопочки) должно быть.


Обратите внимание на последнюю фотку, у левой стрелочки не запеканка ? не оттуда ли вонь ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
komodo
сообщение 21.1.2018, 18:11
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2018
Пользователь №: 53525



Цитата(Олега @ 21.1.2018, 18:04) *
А я тем более. На торце (где кнопочки) должно быть.


Обратите внимание на последнюю фотку, у левой стрелочки не запеканка ? не оттуда ли вонь ?

Черная пробка на 16а белый автомат на 25а
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.1.2018, 18:56
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(komodo @ 21.1.2018, 13:50) *
Замерял напругу днем 230-240 ночью до 260-255 почти постоянно держит..

Поскольку указанный диапазон напряжений явно не попадает ни в нормы, ни в параметры, осмелюсь сказать: у Вас там с нулевым проводником оёйёй как плохо. А если кто-то коротнёт, получите триста восемьдесят в хату, и похороните всю бытовуху нахрен совсем.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2018, 19:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(komodo @ 21.1.2018, 18:11) *
Черная пробка на 16а
Ну вот, а то "низнаю"... Что там под карболитом основания пробки ?


Цитата(Roman D @ 21.1.2018, 18:56) *
.. похороните всю бытовуху нахрен совсем..
Возможно вместе с хатой. icon_sad.gif тьфу-тьфу..

Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 19:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
komodo
сообщение 21.1.2018, 20:36
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2018
Пользователь №: 53525



Цитата(Roman D @ 21.1.2018, 18:56) *
Поскольку указанный диапазон напряжений явно не попадает ни в нормы, ни в параметры, осмелюсь сказать: у Вас там с нулевым проводником оёйёй как плохо. А если кто-то коротнёт, получите триста восемьдесят в хату, и похороните всю бытовуху нахрен совсем.

Где этот ноль находится что бы его исправить? на самом столбе высоковольтной линии или в щитке на улице??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.1.2018, 20:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



komodo, этот ноль идет от самой трансформаторной подстанции до вашего дома, не факт конечно что проблемы конкретно с нулём, может просто сильная несимметрия нагрузки..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
komodo
сообщение 21.1.2018, 20:43
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2018
Пользователь №: 53525



Цитата(Олега @ 21.1.2018, 19:50) *
Ну вот, а то "низнаю"... Что там под карболитом основания пробки ?


Возможно вместе с хатой. icon_sad.gif тьфу-тьфу..

Извините а где это если это то что я думаю то вот там написано кстати у меня она по чему то вверх ногами
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2018, 21:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(komodo @ 21.1.2018, 20:43) *
Извините а где это если это то что я думаю то вот там написано кстати у меня она по чему то вверх ногами

Извините, что вы думаете и что там у вас вверх ногами - мне с этого момента до лампочки.. Пойду-ка лучше танчики погоняю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены