Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
гудвин 30
сообщение 18.1.2018, 14:04
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06) *
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R
Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт.
Например:

Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется.


К чему вид именно этого транса.
Он же написал транс с дыркой под кабель. icon_biggrin.gif

Цитата(rosck @ 16.1.2018, 20:55) *
А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением?

Да я бы хотел посмотреть на такую нагрузку при которой расплавится первичка тт, которая из себя представляет кабель амперов предположим на 300.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.1.2018, 14:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2018, 20:06
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(гудвин 30 @ 18.1.2018, 13:04) *
К чему вид именно этого транса.
Он же написал транс с дыркой под кабель. icon_biggrin.gif


Мил человек, это всего лишь иллюстрация того, что подобные ТТ обладают очень маленькой мощностью и их очень легко перегрузить длинными проводами или последовательно включенными резисторами (негодный метод).
Пусть покупает на Али, там "раскрывающиеся" ТТ по лимонаду.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шкипер
сообщение 19.1.2018, 9:41
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.4.2016
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881



Проще я думаю как-то надо добиться *правдами и не правдами* отключения и заменить ТТ на 300/5 , ну и амперметр поставить 300/5. Согласны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.1.2018, 18:34
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(гудвин 30 @ 18.1.2018, 14:04) *
которая из себя представляет кабель амперов предположим на 300.

Не всегда так бывает. Под словом плавится имел ввиду изоляцию. Ну а как тогда еще может умереть нормально подключенный ТТ от перегруза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.1.2018, 19:53
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(rosck @ 19.1.2018, 17:34) *
Не всегда так бывает. Под словом плавится имел ввиду изоляцию. Ну а как тогда еще может умереть нормально подключенный ТТ от перегруза.

Если транс перегрузить, послушавшись плохих советов (или просто по незнанию), он сдохнет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы