Мнения разделились.
То что эл. плита (с надписью на стикере Siemens) на номинальное напряжение 230В, это точно, мне даже хрустальный шар доставать не нужно icon_smile.gif
Ну а теперь по Георгу I=P\U=3650\230=15.87А
Для полноты картины высчитаем R=U^2\P=230*230\3650=14.49Ом
Ну и ток для 240В уже тогда составит I=U\R=240\14.49=16.56 Мощность плитки также возрастет P=U^2\R=240*240\14.49=3975Вт.
Если напряжение в квартире 220, то соответственно I=15.18А P=3340Вт.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.1.2018, 9:59
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Volt380 @ 14.1.2018, 12:28) *
Ну не потребляют никогда духовки указанную на них мощность, указывают суммарную мощность всех нагревателей, но на практике такие режимы никогда не используются. К тому же духовка работает в режиме термостата, То есть она не потребляет мощность постоянно пока включена.. 16А автомат надо ставить.

НО при этом я не сильно удивляюсь что автор данной темы написав что в духовке провода сечением 1,5 имел в виду просто диаметр, а не мм2 это обычное дело для обывателя. ХОТЯ может там сечение просто написано на кабеле, и тогда автор все правильно говорит.

Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2018, 21:03) *
Вот в этом и вопрос: есть у меня резистор сопротивлением 1000 Ом, и что, увеличив приложенное напряжение, его сопротивление изменится?

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИЗМЕНИТСЯ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ РЕЗИСТОРОМ. 220/1000= 0.22А, 220х 0,22=48.2Вт или 240/1000=0,24 А, 0,24х 240= 57,6Вт. Что правда закон Ома не знаете? Прикольно.

А автомат я бы поставил на 20 Ампер.

Сообщение отредактировал шахтер - 16.1.2018, 9:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2018, 11:48
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:42) *
Можно ростом сопротивления пренебречь
Это я для щепетильных )). Забыл колобка вставить.


Цитата(шахтер @ 16.1.2018, 9:59) *
А автомат я бы поставил на 20 Ампер.
Зачем ? Что бы провод потолще взять ?
Если в группе нет доп.розеток, подключение через коробку, то ТР не отщелкнется. Чтобы на 1,13Iн срабатывал, еще сильно поискать надо. А у нас и того нет.
Не известно что на вводе в квартиру стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.1.2018, 14:11
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Олега, Проводам в духовке ничего не будет, производитель не дурней нас. А вот если в духовке что то жарится и автомат выбивает.это раздражает очень.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2018, 15:35
Сообщение #25





Гости






Цитата(Marten @ 16.1.2018, 7:50) *
Мнения разделились.
...

Спасибо, уважаемый Marten! Вы сделали то, что надо! Надеюсь, что "чайникам" (как и моим студентам) будет полезно знать приведённые расчёты!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
furian
сообщение 19.1.2018, 7:53
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.1.2018
Из: г. Чита
Пользователь №: 53514



Соглашусь с Виталичем, провод лучше поменять на 2,5... А вообще, я бы поставил автомат в 25А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.1.2018, 15:30
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(furian @ 19.1.2018, 7:53) *
.. провод .. 2,5... автомат в 25А

Из каких соображений ? (с учетом 3.1.10 ПУЭ)

Цитата(шахтер @ 16.1.2018, 14:11) *
Проводам в духовке ничего не будет,..
Про те, что в духовке я не задумывался )


Цитата(шахтер @ 16.1.2018, 14:11) *
..если в духовке что то жарится и автомат выбивает.это раздражает очень.
Не с чего путнему АВ выбиваться. Тепловик в среднем имеет условный (за час) ток срабатывания 1,25Iн, и чаще бо̀льший.
Номинал АВ выбирается ближайший бо̀льший или равный расчетному току, посмотрите токи от Martenа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.1.2018, 14:07
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(шахтер @ 16.1.2018, 14:11) *
Олега, Проводам в духовке ничего не будет, производитель не дурней нас. А вот если в духовке что то жарится и автомат выбивает.это раздражает очень.

про провода согласен, а про автомат не понял, почему он должен выбиваться если ток не превышает расчетный? если 16а автомат будет отключаться при 16-16,5А - значит он не исправен..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 1:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены