Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Частота электрической сети , 47 гц

Павел47
сообщение 15.1.2018, 12:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Подскажите , дизель генератор выдает частоту сети 47 гц. Допустимо ли это значение ? Какая может быть погрешность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 15.1.2018, 12:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Павел47 @ 15.1.2018, 12:28) *
, дизель генератор выдает частоту сети 47 гц.

Отрегулируйте обороты дизеля, немного увеличьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.1.2018, 13:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



смотря какая нагрузка, имхо значительно не повлияет ни на что..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.1.2018, 5:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Частота зависит от оборотов , больше обороты, больше частота. Чтобы увеличить обороты нужно немного натянуть пружину в регуляторе оборотов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 17.1.2018, 1:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Спасибо за ответы. Что будет с эл оборудрванием если оставить 47 гц.? Частота скачет от 47 до 47.8 гц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.1.2018, 7:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



какое оборудование?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 17.1.2018, 9:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Павел47 @ 15.1.2018, 12:28) *
Какая-то может быть погрешность?

Нужно смотреть на оборудования которое питает ДЭС. Есть оборудование не критичное изменению частоты, а есть критичное. Например трансформаторы и электродвигателя, если их питать частотой 45 ГЦ и номинальным напряжением могут запросто перегреться и сгореть. Судя по вашим вопросам у вас уже возникли проблемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 19.1.2018, 10:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Оборудование разное, начиная от офисных компьютеров заканчивая эл насосами, подъемниками авто, вентиляцией. Пока только пищат бесперебойники и вырубаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 19.1.2018, 12:38
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Павел47 @ 15.1.2018, 14:28) *
Подскажите , дизель генератор выдает частоту сети 47 гц. Допустимо ли это значение ? Какая может быть погрешность?

Нормальное допустимое отклонение всего 0,2 Гц, максимальное - 0,4 Гц. Делайте вывод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 19.1.2018, 15:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Ну а критичное отклонение в сети, если читать Вики
Цитата
Диапазон уставок АЧР-I лежит от 48,8 Гц до 46,5 Гц с шагом в 0,1 Гц