![]() Частота электрической сети , 47 гц |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Частота электрической сети , 47 гц |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Подскажите , дизель генератор выдает частоту сети 47 гц. Допустимо ли это значение ? Какая может быть погрешность?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
смотря какая нагрузка, имхо значительно не повлияет ни на что..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Частота зависит от оборотов , больше обороты, больше частота. Чтобы увеличить обороты нужно немного натянуть пружину в регуляторе оборотов.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Спасибо за ответы. Что будет с эл оборудрванием если оставить 47 гц.? Частота скачет от 47 до 47.8 гц
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какое оборудование?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Какая-то может быть погрешность? Нужно смотреть на оборудования которое питает ДЭС. Есть оборудование не критичное изменению частоты, а есть критичное. Например трансформаторы и электродвигателя, если их питать частотой 45 ГЦ и номинальным напряжением могут запросто перегреться и сгореть. Судя по вашим вопросам у вас уже возникли проблемы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Оборудование разное, начиная от офисных компьютеров заканчивая эл насосами, подъемниками авто, вентиляцией. Пока только пищат бесперебойники и вырубаются.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Ну а критичное отклонение в сети, если читать Вики
Цитата Диапазон уставок АЧР-I лежит от 48,8 Гц до 46,5 Гц с шагом в 0,1 Гц
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |