Здравствуйте, подскажите какой ток трехфазного КЗ будет на шинах РУ-0,4кВ в ТП-400кВА. Дело в том что в ТП нужно установить автомат на 25А трехфазный на отходящую линию с максимальной отключающей способностью 6кА, у меня возник вопрос при трехфаном КЗ на шинах выше 6кА не выгорить ли мой автомат?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Привяжите к ниточке гаечку, М-6 вполне подойдёт. Возьмите ниточку в левую руку. Правой рукой ударьте по левой. Ниточка оборвалась? Если нет - Вашему автомату ничем не грозит 3х фазное КЗ на шинах
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Дело в том что в ТП нужно установить автомат на 25А трехфазный на отходящую линию с максимальной отключающей способностью 6кА, у меня возник вопрос при трехфаном КЗ на шинах выше 6кА не выгорить ли мой автомат? Гость_Миша - Вы кто по должности (профессии)? Какое отношение имеете К ТП и отходящей линии? Судя по заданному вопросу у Вас "нулевые" познания в данной теме, зачем лезете туда, в чём не разбираетесь? Так (тьфу-тьфу-тьфу ...) и до беды недалеко! А по сути - не сгорит Ваш автомат при КЗ на шинах РУ-0,4 кВ ТП, т.к. не протекает через него ток КЗ, в данном случае. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |