Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в

ooosr4
сообщение 12.1.2018, 16:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 53478



Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста решить проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер), пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках. Я живу в деревне, обращался к местным электрикам, но хороших электриков нет.

Характеристики электродвигателя
• АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)
• Мощность 3 кВт
• Частота вращения 1500 об/мин
• Напряжение 380 либо 220/380 В
• Ток статора 11.7/6.8 А
• КПД 82 %
• Коэф. мощности 0.82
• Mmax/Mн 2.3
• Мп/Мн 2.3
• Iп/Iн 7
• Класс защиты, IP 55
• Климатическое исполнение У3

Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ
Характеристики пускателя
Артикул 229746
Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220В на номинальный ток 25А.
Основные характеристики
Классификация
• Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик
Электротехнические характеристики
• Количество полюсов: 3
• Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.
• Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.
• Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.
• Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.
• Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2
• Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1
• Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.
• Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.
• Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.
• Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
• Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
[atta
c
hment=53016:IMG_2018...0_172935.jpg]

Сообщение отредактировал ooosr4 - 13.1.2018, 12:28
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 12.1.2018, 16:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Если сеть 220 В, то звездой не выйдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 12.1.2018, 18:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ooosr4 @ 12.1.2018, 17:08) *
Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках.
На картинке двигатель в "треугольнике", а у Вас "звезда".
Остальные картинки Вам не понадобятся, по причине ненадобности.
Расскажите для чего и в каких условиях хотите применять двигатель ... может Вам проще будет приобрести (около 10тыс. руб.) частотник?

Сообщение отредактировал off.open - 12.1.2018, 18:57
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooosr4
сообщение 12.1.2018, 19:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 53478



Цитата(off.open @ 12.1.2018, 18:47) *
На картинке двигатель в "треугольнике", а у Вас "звезда".
Остальные картинки Вам не понадобятся, по причине ненадобности.
Расскажите для чего и в каких условиях хотите применять двигатель ... может Вам проще будет приобрести (около 10тыс. руб.) частотник?


Извиняюсь, Вы верно подметили , мне нужно подключение через треугольник, у меня станок подключен к 380 Вт, а нужно переделать на 220 Вт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 12.1.2018, 20:45
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Вы учли, что при подключении через конденсаторы двигатель будет уже максимум 2 киловатта, а то и того меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooosr4
сообщение 12.1.2018, 20:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 53478



Цитата(Tad @ 12.1.2018, 20:45) *
Вы учли, что при подключении через конденсаторы двигатель будет уже максимум 2 киловатта, а то и того меньше?


Да учел, 2 кВт достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 12.1.2018, 22:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Tad @ 12.1.2018, 16:54) *
Если сеть 220 В, то звездой не выйдет.

Почему не выйбет.Есть расчеты конденсаторов на звезду и на треугольник.По молодости запускали,правда несколько тяжелее,да и по мощности тоже не подарок,но все же можно.Была книжонка:Спутник Электрика:по моему так называлась,там все и описано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 12.1.2018, 23:18
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Пожалуйста, поподробнее об этом, или дайте ссылку на литературу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 12.1.2018, 23:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Tad @ 12.1.2018, 22:18) *
Пожалуйста, поподробнее об этом, или дайте ссылку на литературу.
http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaz...-dvigatelya.php

Табличка Б информирует, что обмотки двигателя подсоединены по схеме "звезда", и в распределительной коробке не предусмотрена возможность переключить их на "треугольник" (имеется всего лишь три вывода). В этом случае остается или смириться с большой потерей мощности, подключив двигатель по схеме "звезда", или, проникнув в обмотку электродвигателя, попытаться вывести недостающие концы, чтобы соединить обмотки по схеме "треугольник".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 12.1.2018, 23:56
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Спасибо, сами-то внимательно читали, что там написано? Сами-то подключали звездой к однофазной сети 220 В 3х фазный двигатель звезда/треугольник 380/220 В?

Я говорю не за принцип, а за реальную работу движка с таким подключением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooosr4
сообщение 13.1.2018, 12:54
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 53478



Прошу прощения, была допущена ошибка, нужно подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 13.1.2018, 14:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Tad @ 12.1.2018, 23:56) *
Спасибо, сами-то внимательно читали, что там написано? Сами-то подключали звездой к однофазной сети 220 В 3х фазный двигатель звезда/треугольник 380/220 В?

Я говорю не за принцип, а за реальную работу движка с таким подключением.

Я все прочитал и все прекрасно понимаю.Там четко написано;Про нормальную мощность забудте;Да сам подключал ради эксперемента.В книге Спутник электрика приведены не только две схемы а много больше,напр с не полной звездой и еще куча.Зы в советское время в основном были движки с тремя шнурками и что?Брали что было,подключали и все работало,в основном на наждаки,ну на циркулярку конечно же не потянет.А еще перематывали(если договаришься) статора с трехфазных на однофазные.
Я понял так что вы имели в виду принцип,поэтому и ответил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 13.1.2018, 14:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ooosr4 @ 13.1.2018, 13:54) *
Прошу прощения, была допущена ошибка, нужно подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник.
Мне кажется Вы не понимаете, смысл слов "звезда" и "треугольник", в отношении к двигателю.
У Вас, в данный момент, имеется двигатель, у которого обмотки (они внутри двигателя) собраны в "звезду" ... их надо переключить в "треугольник". Вы это можете сделать?
Фото клеммника двигателя, можете выложить? Сколько проводов выведены изнутри двигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooosr4
сообщение 13.1.2018, 14:59
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 53478



Цитата(off.open @ 13.1.2018, 14:22) *
Мне кажется Вы не понимаете, смысл слов "звезда" и "треугольник", в отношении к двигателю.
У Вас, в данный момент, имеется двигатель, у которого обмотки (они внутри двигателя) собраны в "звезду" ... их надо переключить в "треугольник". Вы это можете сделать?
Фото клеммника двигателя, можете выложить? Сколько проводов выведены изнутри двигателя?


Я могу подключить через треугольник, я не знаю как подключится к пускателю ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ. по очередность фаза ноль выход

Сообщение отредактировал ooosr4 - 13.1.2018, 15:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 13.1.2018, 15:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Питание фаза ноль на пускатель,с пускателя на любые клеммы двигателя.Третью клемму двигателя через конденсатор на любую из двух клемму двигателя.Е сли реверс то конденсатор подключить к другой клемме.

Сообщение отредактировал zendo057 - 13.1.2018, 15:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 13.1.2018, 15:42
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ooosr4 @ 13.1.2018, 15:59) *
... я не знаю как подключится к пускателю ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ. по очередность фаза ноль выход
Давайте разберемся до конца ... что у Вас имеется в наличии, окромя двигателя?
Если еще ничего не приобретено - можно будет сначала выяснить как решить Вашу проблему попроще, дешевле и с большей эффективностью.
Ваше желание использовать конденсаторы, честно сказать, анахронизм. Этот метод устарел и потребуется покупать не только конденсаторы, реле времени и пускатели (не меньше четырех точно, а может ...) ... так мне кажется. И после окончания Вы получите сложную схему и на треть меньшую мощность двигателя.
Современное решение даст Вам полную (заводскую) мощность с дополнительной плюшкой - возможность плавной регулировки оборотами.
Выбор за Вами.

Сообщение отредактировал off.open - 13.1.2018, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 13.1.2018, 17:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Вот вам не сложная схема на пускателях, придумал много лет назад. РАБОТАЕТ ВСЕ ЧЕТКО.

Кнопку пуск нужно придержать пока двигатель разгоняется.

Сообщение отредактировал шахтер - 13.1.2018, 17:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 13.1.2018, 19:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



От того что вы подали на конденсатор фазу или ноль направление не поменяется,нужно конденсатор подключить на другую обмотку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 13.1.2018, 23:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(zendo057 @ 13.1.2018, 19:24) *
От того что вы подали на конденсатор фазу или ноль направление не поменяется,нужно конденсатор подключить на другую обмотку.

Разве я говорил другое? А где фаза где ноль я нарисовал именно для чайников,они это всегда просят почему то уточнить. Почему это решили уточнить вы я не знаю. Получается или вы чайник ,или меня за чайника держите. Скажем так, не ожидал от вас такого. УДИВИЛИ.. smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 14.1.2018, 12:40
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



шахтер,дАВАЙТЕ ЧАЙНИКАМИ не бросать друг в друга,но на вашей схеме А1 именно это это и выполняет.Что меня и удивило.
Вернуться в начало страницы