Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.1.2018, 5:28
Сообщение #1





Гости






Всем привет! Ищу схему АВР для разных типов питания - фаза/ноль и с изолированной нейтралью!
Имеется АВР на двух контакторах с приоритетом по основному электропитанию (с изолированной нейтралью). В качестве резервного питания используется фаза/ноль. При переходе с основного и наоборот вырубаются автоматы, так как два разных питания включаются навстречу.. Может есть у кого схемка? или какую АВР выбрать? спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 8:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



фаза/ноль и с изолированной нейтралью!
Что вы тут имеете ввиду.
Могу только предположить.
Вам нужно сделать питание дома 220в от сети, а в случае его отсутствия от генератора 220в.С автоматическим переходом туда сюда.
Уточните.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.1.2018, 9:18
Сообщение #3





Гости






Цитата(гудвин 30 @ 12.1.2018, 8:36) *
фаза/ноль и с изолированной нейтралью!
Что вы тут имеете ввиду.
Могу только предположить.
Вам нужно сделать питание дома 220в от сети, а в случае его отсутствия от генератора 220в.С автоматическим переходом туда сюда.
Уточните.


Не для дома, а для аппаратуры связи! без генератора. В наличии два источника питания - основной (с изолированной нейтралью) и резервный (с глухозаземленной нейтралью).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 10:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Гость_Иван_* @ 12.1.2018, 5:28) *
Всем привет! Ищу схему АВР для разных типов питания - фаза/ноль и с изолированной нейтралью!
Имеется АВР на двух контакторах с приоритетом по основному электропитанию (с изолированной нейтралью). В качестве резервного питания используется фаза/ноль. При переходе с основного и наоборот вырубаются автоматы, так как два разных питания включаются навстречу.. Может есть у кого схемка? или какую АВР выбрать? спасибо!

А можно посмотреть вашу схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.1.2018, 10:44
Сообщение #5





Гости






Как вставить картинку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 10:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



пошлите сюда rydnika.65@mail.ru или сюда vania.goodwin@yandex.ru я потом выложу тут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.1.2018, 11:00
Сообщение #7





Гости






Выслал на vania.goodwin@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 12:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Выкладываю, пока без рассмотрения.

У вас где цифра 1 контакты нормально замкнуты или разомкнуты (должно быть н.з).+ вам нужно дополнить н.з контакт КМ2 в цепи питания пускателя км1.Это пока просто по вашей схеме вопросы.А так будем думать.

Если вам нужен АВР с приоритетом по основному вводу то ещо проще.На одном пускателе.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 11:55
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
951 x 683 (51.64 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
951 x 683 (46.96 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
Прикрепленное изображение
457 x 333 (17.24 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.1.2018, 12:42
Сообщение #9





Гости






там где цифра 1 при наличии основного питания контакты должны быть разомкнуты. Контакт KM2 в цепи питания пускателя убран, иначе не обеспечивается приоритет основного питания!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.1.2018, 12:49
Сообщение #10





Гости






какой тип пускателя использовать при такой схеме? типа "тройник" ? название, марку, если можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 13:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А у вас какие. может быть к ним можно прикупить дополнительную голову с доп контактами.
Наберите в поиске, приставки для контакторов и пускателей.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 12.1.2018, 13:56
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Гость_Иван_* @ 12.1.2018, 14:49) *
какой тип пускателя использовать при такой схеме? типа "тройник" ? название, марку, если можно

Любой двухконтакторный пускатель первой величины. Обязательно с механической блокировкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 14:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Zernomor @ 12.1.2018, 14:56) *
Любой двухконтакторный пускатель первой величины. Обязательно с механической блокировкой.

А как вы при мех блокировки обеспечите приоритет от основного ввода. icon_biggrin.gif
Если ему нужен приоритет, то схема на одном пускателе.
А ввиду того что ему нужно 2 н.з и 2 н.о контакта то ему нужен пускатель с дополнительной пристегивающийся головой с 2 контактами Н.З.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 12.1.2018, 14:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Иван_* @ 12.1.2018, 6:28) *
При переходе с основного и наоборот вырубаются автоматы, так как два разных питания включаются навстречу.. Может есть у кого схемка? или какую АВР выбрать?
Думаю подобная схема не будет включаться навстречу (РВ - реле задержки включения)

Сообщение отредактировал off.open - 12.1.2018, 14:08
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 83%
Прикрепленное изображение
357 x 563 (29.63 килобайт)

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 12.1.2018, 14:25
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(гудвин 30 @ 12.1.2018, 16:05) *
А как вы при мех блокировки обеспечите приоритет от основного ввода. icon_biggrin.gif

Приорита не будет. А это обязательно? АВР будет работать и ладно. Переходить на основной источник придётся вручную Если нужен автоматический приоритет, то схему нужно усложнять и обеспечивать при переключении временную задержку хотя бы в несколько милисекунд. Иначе может быть кратковременное параллельное включение. Если ввода сфазированы - это не страшно, а если нет - коротыш.

Цитата(off.open @ 12.1.2018, 16:06) *
Думаю подобная схема не будет включаться навстречу (РВ - реле задержки включения)

Верно. И я же об этом. Но если не нужен обязательный автоматический приоритет, то подойдёт механическая блокировка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 15.1.2018, 5:07
Сообщение #16





Гости






Zernomor все верно! Приоритет необходим, потому что резервное питание нестабильно. Частые скачки и просадки, ИБПшники их "ловят". Тоже склоняюсь к тому, что нужно реле с задержкой времени включения..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 1:58
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены