Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение к городской сети , Какую максимальную мощность можно подключить к сети 0,4кВ

Гость_Гость_*
сообщение 12.1.2018, 9:09
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую максимальную мощность можно подключить к сети 0,4кВ от городской подстанции? Планируется использование сети как резерва, а основной источник - газопоршневая установка. И если вдруг кто-то знает, то как при этом будет происходить оплата? Если цена э/э на оптовом рынке зависит от прогнозируемого потребления, то как поступать при рассмотрении сети в качестве резерва?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.1.2018, 11:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость @ 12.1.2018, 13:09) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую максимальную мощность можно подключить к сети 0,4кВ от городской подстанции?

Дык это надо в местных РЭСах узнавать. Есть ли у них свободные мощности... Может "вылететь в копеечку"...
Подать заявку на выдачу технических условий и т.д....
Цитата(Гость @ 12.1.2018, 13:09) *
Планируется использование сети как резерва, а основной источник - газопоршневая установка.

Не важно резерв или основное питание. В случае отказа ГПУ Ваше оборудование должно продолжать работать? Значит и мощность заявлять согласно вашего оборудования.
Цитата(Гость @ 12.1.2018, 13:09) *
И если вдруг кто-то знает, то как при этом будет происходить оплата? Если цена э/э на оптовом рынке зависит от прогнозируемого потребления, то как поступать при рассмотрении сети в качестве резерва?

Опять же в местные РЭСы. За "недобор" кажется нет санкций...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 12.1.2018, 11:32
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(ЛЕША @ 12.1.2018, 11:19) *
Опять же в местные РЭСы. За "недобор" кажется нет санкций...


ТС спрашивает про оптовый рынок, а там от заявки зависит. По-моему если подавать нулевую заявку, то ничего не будет (не уверен). Но ТС нужен аварийный режим, а когда он случится никто не знает.
Есть ли смысл, да и мощность, лезть в этой ситуации на опт. На рознице все просто будет - не взял, значит не платишь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.1.2018, 11:55
Сообщение #4





Гости






Цитата(Ant29 @ 12.1.2018, 11:32) *
ТС спрашивает про оптовый рынок, а там от заявки зависит. По-моему если подавать нулевую заявку, то ничего не будет (не уверен). Но ТС нужен аварийный режим, а когда он случится никто не знает.
Есть ли смысл, да и мощность, лезть в этой ситуации на опт. На рознице все просто будет - не взял, значит не платишь

Могут ли предприятия брать розницей, везде фиксированная ставка оглашена для категории "население" и "организации приравненные к населению"?
Проблема в том, что знания нужны для написания магистерской диссертации, будь она не ладна... Так в качестве вопроса никто не жаждет общаться из сетей... Мощность планируется около 400 кВт. Если рассматривать 10кВ, то подстанцию содержать чисто для резерва нет никакого смысла. Так что вопрос только в том есть ли вообще возможность такого подключения в теории. Помогите, люди добрые, пожалуйста, если кто с этим сталкивался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 12.1.2018, 12:07
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



1. Есть розничный и оптовый рынок электроэнергии. Предприятия могут работать и там, и там.
2. у предприятий нет фиксированной ставки за электроэнергию. Цена зависит от очень многих факторов.
3. 400 кВт получить по 0.4 кВ нормальная практика, но при конкретном вопросе могут быть "нюансы" icon_biggrin.gif
4. Ответ на вопрос: в теории это возможно, на практике вылезет целая куча всяких нюансов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.1.2018, 12:10
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



400 кВт свободной мощности на подстанциях в городе - это фантастика.
Подстанцию можно и не содержать - отдать на баланс городских электросетей. Но строить ТП + КЛ(скорее всего) придётся за свой счет. Либо модернизировать существующую, но это уже точно - индивидуальный расчет.

Почитайте про опт. Чтобы покупать ЭЭ на опте - ваши 400 кВт - ни о чем, на опт вы не выйдете - только договор с существующим ГП.

Что за объект по вашей магистерской планируется к подключению?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 12.1.2018, 12:22
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(S-cream @ 12.1.2018, 12:10) *
400 кВт свободной мощности на подстанциях в городе - это фантастика.

Да, согласен.
Имел ввиду, что 400кВт на подстанции это не проблема, но строить придётся за свой счет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 12.1.2018, 14:10
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Ant29 @ 12.1.2018, 12:22) *
...но строить придётся за свой счет.

Строить будет сетевая за свой счет, но компенсировать часть расходов заявителю придется, оплатив по тарифу на технологическое присоединение. На сегодняшний день эта часть устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение, утверждается уполномоченными органами исполнительной власти и, если не ошибаюсь, составляют не более 70% от фактической стоимости работ по строительству объектов электросетевого хозяйства. А с заявителей, желающих присоединить до 150 кВт, вообще не берется эта часть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.1.2018, 16:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Ant29 @ 12.1.2018, 12:07) *
1. Есть розничный и оптовый рынок электроэнергии. Предприятия могут работать и там, и там.
2. у предприятий нет фиксированной ставки за электроэнергию. Цена зависит от очень многих факторов.
3. 400 кВт получить по 0.4 кВ нормальная практика, но при конкретном вопросе могут быть "нюансы" icon_biggrin.gif
4. Ответ на вопрос: в теории это возможно, на практике вылезет целая куча всяких нюансов.

самое главное - непонятно, какую цель преследует ТС...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.1.2018, 16:28
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Valerapol, строить можно и самостоятельно, либо с привлечением монтажных организаций. Главное - утрясти вопросы с сетевой.
Насчет 70% первый раз слышу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 14.1.2018, 9:00
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Ant29 @ 12.1.2018, 14:07) *
3. 400 кВт получить по 0.4 кВ нормальная практика, но при конкретном вопросе могут быть "нюансы" icon_biggrin.gif

Это не нормальная практика. Это практически невозможно. Чтобы у СО была была поблизости от вашего объекта подстанция, недогруженная на 400кВт - это из области фантастики. И строить для вас новую подстанцию СО тоже не будет. Подключаться предложат по напряжению 10 кВ. Но в диссертации можно предположить, что в 50-ти метрах от ГПУ имеется КТП 10/0.4 кВ с т-ром 1600 кВА, загруженным всего на 60 - 70%. Это же теория. Кто проверит? Да и платить за тех. присоединение нужно тоже теоретически... Так что вперёд!

А не лучше ли запроектировать резервную ГПУ и не связываться с СО? Или небольшую ДГУ только для потребителей 1-й категории?

Сообщение отредактировал Zernomor - 14.1.2018, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 14.1.2018, 10:24
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Zernomor @ 14.1.2018, 9:00) *
Это не нормальная практика. Это практически невозможно. Чтобы у СО была была поблизости от вашего объекта подстанция, недогруженная на 400кВт - это из области фан

ТС спрашивает про возможностьподключения. А не про возможность взять рядом. Ему надо в свои расчеты заложить стоимость технологического поисоединени в соответствии с методическими указаниями. Резервная ГПУ тоже не вариант, газ и денег стоит, и аварии на газопроводах тоже бывают. ДГУ в принципе вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 15.1.2018, 8:37
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Что бы разобраться в вопросах ценообразования в сфере технологического присоединения, надо начать с ознакомления с Приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17. Только, сдается мне, вопросов появится еще больше ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_павел_*_*
сообщение 9.2.2018, 9:04
Сообщение #14





Гости






Здравствуйте подскажите пожалуйста какой работник имеет право менять амперметры подключенные к трансформатора тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.2.2018, 12:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тот у кого входит это в обязанности


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова