Дом старый, но ремонт по электрике проводился и стоят новые счетчики на 50А, основные автоматы на 40, распределительные 2 по 16.
Дом на газу, поэтому отдельных автоматов и розеток на плиту или духовку не предусмотрено. Хочу подключить духовой шкаф(2750 Ватт по документам), но по нагрузке автомат на 16 с дополнительной техникой точно не выдержит. При обращение в ЖЭК встретил нервных и тупых работников, и электрика алкоголика(совет про ЖЭК отпадают). Вопрос 1. (вариант простой) Возможно ли поменять один автомат 16 на 25 с превышением на основной автомат. Проводка медная на 1,5 сечение? И поможет ли это? Вопрос 2. (вариант желательный) Возможно ли поменять основной автомат на 50А и добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки. Вопрос 3. (проблематичный) Обязан ли я ту или другую процедуру согласовывать с ЖЭКом, если обращусь к опытному электрику? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Как это понять новые счетчики их что у вас много.
Вот хотелось бы у вас сначала уточнить у вас эл чайник есть или утюг. По вопросу 3 нет не надо согласовывать. По вопросу 2. возможно если проводка до автомата будет соответствовать этому току. По вопросу 1.Это зависит от внутренний разводки, если у вас все розетки сидят на одном проводе (шлейфом)то нет. А если на каждую розетку идут отдельные провода, от автомата,то можно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
1. нет
2. АВ 20А поставьте параллельно двум АВ16А и проведите к Вашей духовке 2,5мм2 медного кабеля и будет Вам счастье. 3. нет -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Вопрос 2. (вариант желательный) Возможно ли поменять основной автомат на 50А и добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки. ... Не надо менять основной автомат. Просто Цитата добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки. Будет вполне достаточно. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Большое спасибо за ответы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
но по нагрузке автомат на 16 с дополнительной техникой точно не выдержит. что так много техники? у вас почти киловатт запас мощности до предела автомата, а учтивая то что на духовке скорее всего указана суммарная мощность нагревателей, в реале она меньше, и работает в режиме термостата - и того больше. хотя если проводка действительно 1,5квадрата, то лучше кинуть от щитка отдельный провод на духовку.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
что так много техники? у вас почти киловатт запас мощности до предела автомата, а учтивая то что на духовке скорее всего указана суммарная мощность нагревателей, в реале она меньше, и работает в режиме термостата - и того больше. хотя если проводка действительно 1,5квадрата, то лучше кинуть от щитка отдельный провод на духовку.. Киловатт запаса-вопрос спорный: включили еще чайник с микроволновкой, да и жена вдруг захотела погладить... ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Искра, но это же уже не киловатт! между прочим многие жёны услышав стоимость замены проводки ответственно соглашаются пользоваться приборами по очереди, постепенно это входит в привычку и ничего не выбивает..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Искра, но это же уже не киловатт! между прочим многие жёны услышав стоимость замены проводки ответственно соглашаются пользоваться приборами по очереди, постепенно это входит в привычку и ничего не выбивает.. А я о чем? ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |