сообщение 11.1.2018, 15:07
Сообщение #1





Гости






Дом старый, но ремонт по электрике проводился и стоят новые счетчики на 50А, основные автоматы на 40, распределительные 2 по 16.
Дом на газу, поэтому отдельных автоматов и розеток на плиту или духовку не предусмотрено. Хочу подключить духовой шкаф(2750 Ватт по документам), но по нагрузке автомат на 16 с дополнительной техникой точно не выдержит. При обращение в ЖЭК встретил нервных и тупых работников, и электрика алкоголика(совет про ЖЭК отпадают).

Вопрос 1. (вариант простой) Возможно ли поменять один автомат 16 на 25 с превышением на основной автомат. Проводка медная на 1,5 сечение? И поможет ли это?
Вопрос 2. (вариант желательный) Возможно ли поменять основной автомат на 50А и добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки.
Вопрос 3. (проблематичный) Обязан ли я ту или другую процедуру согласовывать с ЖЭКом, если обращусь к опытному электрику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 11.1.2018, 15:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Как это понять новые счетчики их что у вас много.
Вот хотелось бы у вас сначала уточнить у вас эл чайник есть или утюг.
По вопросу 3 нет не надо согласовывать.
По вопросу 2. возможно если проводка до автомата будет соответствовать этому току.
По вопросу 1.Это зависит от внутренний разводки, если у вас все розетки сидят на одном проводе (шлейфом)то нет.
А если на каждую розетку идут отдельные провода, от автомата,то можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 11.1.2018, 15:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



1. нет
2. АВ 20А поставьте параллельно двум АВ16А и проведите к Вашей духовке 2,5мм2 медного кабеля и будет Вам счастье.
3. нет


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.1.2018, 15:49
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.1.2018, 15:07) *
...
Вопрос 2. (вариант желательный) Возможно ли поменять основной автомат на 50А и добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки.
...

Не надо менять основной автомат. Просто
Цитата
добавить третий распределительный на 16А и провести проводку с сечением 2,5 отдельно для духовки.

Будет вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.1.2018, 15:56
Сообщение #5





Гости






Большое спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.1.2018, 23:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.1.2018, 15:07) *
но по нагрузке автомат на 16 с дополнительной техникой точно не выдержит.

что так много техники? у вас почти киловатт запас мощности до предела автомата, а учтивая то что на духовке скорее всего указана суммарная мощность нагревателей, в реале она меньше, и работает в режиме термостата - и того больше. хотя если проводка действительно 1,5квадрата, то лучше кинуть от щитка отдельный провод на духовку..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 12.1.2018, 5:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Volt380 @ 12.1.2018, 0:01) *
что так много техники? у вас почти киловатт запас мощности до предела автомата, а учтивая то что на духовке скорее всего указана суммарная мощность нагревателей, в реале она меньше, и работает в режиме термостата - и того больше. хотя если проводка действительно 1,5квадрата, то лучше кинуть от щитка отдельный провод на духовку..

Киловатт запаса-вопрос спорный: включили еще чайник с микроволновкой, да и жена вдруг захотела погладить... family.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.1.2018, 9:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Искра, но это же уже не киловатт! между прочим многие жёны услышав стоимость замены проводки ответственно соглашаются пользоваться приборами по очереди, постепенно это входит в привычку и ничего не выбивает..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 12.1.2018, 13:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Volt380 @ 12.1.2018, 10:29) *
Искра, но это же уже не киловатт! между прочим многие жёны услышав стоимость замены проводки ответственно соглашаются пользоваться приборами по очереди, постепенно это входит в привычку и ничего не выбивает..

А я о чем? beer.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы