Здравствуйте. Ситуация такая: стоял очень много лет проточный водонагреватель и в один прекрасный день стало вырубать автоматы на которых он сидел сразу после его включения. Подключен он следующим образом: без УЗО или Дифавтомата, а через обычный двухполюсный автомат, как таковой земли в доме нет, но ещё при строительстве дома в санузле на медные водопроводные трубы были закреплены клеммы под заземление, что весьма удивительно. Водонагреватель поменяли, поставили новый, но ситуация та же самая. Он великолепно работает, но при подсоединении земли на трубу вырубает автомат. Между фазной клеммой и земляной КЗ нет (я прозванивал), так же как и между фазной и N естественно, так как без земли он работает. Но между фазой и любым участком корпуса напряжение 220 вольт. Подводка к нему на гибких шлангах. Индикаторная отвёртка фазу на корпусе не определяет. Получается где-то фаза пробивает на корпус? Скажите, в чём может быть дело, не могут же два водонагревателя иметь один дефект?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Здравствуйте.
Могут совершенно спокойно. Пробой на корпус в нагревателях - самое распространенное явление. Пробник может и не показывать, либо слабо светиться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ситуация такая: стоял очень много лет проточный водонагреватель ...без УЗО или Дифавтомата.. Ситуация сама по себе стрёмная. Много лет удалось не задуматься о последствиях пробоя..Индикаторная отвёртка фазу на корпусе не определяет. При включенной воде? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Индикаторная отвёртка фазу на корпусе не определяет. несерьёзный инструмент... ![]() Получается где-то фаза пробивает на корпус? Скорее всего, дане могут же два водонагревателя иметь один дефект? не обольщайтесь, могут ещё как запросто...-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Федя рашпиль_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Потому и спросил
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2018 Пользователь №: 53446 ![]() |
Ситуация сама по себе стрёмная. Много лет удалось не задуматься о последствиях пробоя.. Цитата Земля же была на медную трубу сделана. Я не знаю кто её делал, но это не самоделка. На сколько мне известно, заземление запрещено делать на все водопроводные трубы без исключения. При включенной воде? Цитата Я проверял при выключенной. Но какая разница, ведь автоматы вырубает и при выключенной воде? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |