15 кВт 380В, сделать 220В с сохранением наибольшей мощности , Есть помещение, подведено 15кВт, 3фазы 380В, переводим на 220В

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.12.2017, 13:18
Сообщение #1





Гости






Всех приветствую!
Прошу оказать помощь вот в каком вопросе.
Что имеем.
В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В.
Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования.
При преобразовании из 380В на 220В мы теряем в мощности, если не ошибаюсь, то получается максимум 5-6 кВт.
Каким-то образом возможно извлечь напряжение 220В, сохранив при этом мощности приближенные к 15 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.12.2017, 13:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



А нейтраль не заходит? Тогда трансформатор. КПД мощных трансов высокий.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 20.12.2017, 13:40
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Не понимаю в чем проблема подключить оборудование на 220 вольт к трехфазной сети 380 вольт без всяких преобразований.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.12.2017, 13:46
Сообщение #4





Гости






Цитата(Tad @ 20.12.2017, 13:40) *
Не понимаю в чем проблема подключить оборудование на 220 вольт к трехфазной сети 380 вольт без всяких преобразований.

проблема в потере мощности, прочтите пожалуйста первый пост

Цитата(Инк @ 20.12.2017, 13:37) *
А нейтраль не заходит? Тогда трансформатор. КПД мощных трансов высокий.

нейтраль...четыре провода есть, 4-ый как понимаю есть земля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.12.2017, 14:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Tad @ 20.12.2017, 12:40) *
Не понимаю в чем проблема подключить оборудование на 220 вольт к трехфазной сети 380 вольт без всяких преобразований.
какой Равномерно по фазам распределите ваши нагрузки.Или у вас нагрузка 3х фазная?Тогда транс и помощнее,это с точки зрения безопасности самый лучший вариант,т.к сеть развязана от нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 20.12.2017, 15:35
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата
проблема в потере мощности, прочтите пожалуйста первый пост
В чем же заключается Ваша проблема? Где Вы видите потерю мощности и какую?

Почему Вы хотите что-то во что-то преобразовывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 20.12.2017, 15:40
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 20.12.2017, 13:18) *
В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В.
Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования.
Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам:
1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль)
2-я группа: фаза L2 - N
3-я группа: фаза L3 - N.
Потери мощности (суммарной) при этом не будет.

Если Ваше 220В - оборудование требует 3-фазного питания (клеммы L1, L2, L3, N и возможно защитный РЕ), то только трансформатор.

Если Вы хотите получить 220В, 15 кВт (однофазных) из 380В, 15 кВт (трехфазных) без существенной потери в мощности и ограничительных условий, то это вполне решаемо, но вопрос не для чайника и трансформатор не поможет. Надеюсь, это не Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.1.2018, 21:45
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Дачник_* @ 20.12.2017, 15:40) *
Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам:
1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль)
2-я группа: фаза L2 - N
3-я группа: фаза L3 - N.
Потери мощности (суммарной) при этом не будет.

Спасибо, очень понятно для чайника )
Оборудование работает от однофазного питания 220В, потребляет 1,5 КВт/ч.
Правильно ли я понимаю , что равномерно распределив оборудование по фазам ( подключив 3 единицы оборудования на каждую фазу) и при одновременном использовании всех 3-х групп , будет одновременно работать 9 единиц оборудования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 3.1.2018, 10:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Александр_* @ 2.1.2018, 22:45) *
Оборудование работает от однофазного питания 220В, потребляет 1,5 КВт/ч.
Правильно ли я понимаю , что равномерно распределив оборудование по фазам ( подключив 3 единицы оборудования на каждую фазу) и при одновременном использовании всех 3-х групп , будет одновременно работать 9 единиц оборудования?
Правильно ... 4,5кВт (1,5х3) на каждой фазе (группе) ... 13,5кВт. общее от сети (9 единиц). icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.1.2018, 17:33
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 2.1.2018, 21:45) *
будет одновременно работать 9 единиц оборудования?
Если под "оборудованием" понимается что-то типа ТЭНов или ламп накаливания, то вопрос заголовка темы можно считать решенным.
Если же это мощные импульсные блоки питания, то ещё надо позаботиться о не только защитном, но и об информационном "заземлении" (в каком-то из ПУЭ даже картинка есть наглядная, как это сделать в частном доме с компьютерной техникой). В противном случае мы имеем в домашней сети 9 мощных генераторов несинхронных импульсных помех с неправильно работающими сетевыми фильтрами и плавающими потенциалами корпусов, и если на это забить, то ни о каком стабильном майнинге не может быть и речи.

Впрочем, это уже совсем другая история. Нужную мощность с 3-х фаз мы забрали.
С Новым годом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 4.1.2018, 22:59
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость_Дачник_* @ 3.1.2018, 17:33) *
Если под "оборудованием" понимается что-то типа ТЭНов или ламп накаливания, то вопрос заголовка темы можно считать решенным.
Если же это мощные импульсные блоки питания, то ещё надо позаботиться о не только защитном, но и об информационном "заземлении" (в каком-то из ПУЭ даже картинка есть наглядная, как это сделать в частном доме с компьютерной техникой). В противном случае мы имеем в домашней сети 9 мощных генераторов несинхронных импульсных помех с неправильно работающими сетевыми фильтрами и плавающими потенциалами корпусов, и если на это забить, то ни о каком стабильном майнинге не может быть и речи.

Впрочем, это уже совсем другая история. Нужную мощность с 3-х фаз мы забрали.
С Новым годом!

Вы правильно уловили суть, под оборудованием понимается серверные блоки питания.
Спасибо всем за участие в решении вопроса.
С Новым Годом и Рождественским праздниками!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 13:26
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены