![]() 15 кВт 380В, сделать 220В с сохранением наибольшей мощности , Есть помещение, подведено 15кВт, 3фазы 380В, переводим на 220В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 15 кВт 380В, сделать 220В с сохранением наибольшей мощности , Есть помещение, подведено 15кВт, 3фазы 380В, переводим на 220В |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всех приветствую!
Прошу оказать помощь вот в каком вопросе. Что имеем. В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В. Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования. При преобразовании из 380В на 220В мы теряем в мощности, если не ошибаюсь, то получается максимум 5-6 кВт. Каким-то образом возможно извлечь напряжение 220В, сохранив при этом мощности приближенные к 15 кВт? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
А нейтраль не заходит? Тогда трансформатор. КПД мощных трансов высокий.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Не понимаю в чем проблема подключить оборудование на 220 вольт к трехфазной сети 380 вольт без всяких преобразований.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Не понимаю в чем проблема подключить оборудование на 220 вольт к трехфазной сети 380 вольт без всяких преобразований. проблема в потере мощности, прочтите пожалуйста первый пост А нейтраль не заходит? Тогда трансформатор. КПД мощных трансов высокий. нейтраль...четыре провода есть, 4-ый как понимаю есть земля |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Не понимаю в чем проблема подключить оборудование на 220 вольт к трехфазной сети 380 вольт без всяких преобразований. какой Равномерно по фазам распределите ваши нагрузки.Или у вас нагрузка 3х фазная?Тогда транс и помощнее,это с точки зрения безопасности самый лучший вариант,т.к сеть развязана от нагрузки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата проблема в потере мощности, прочтите пожалуйста первый пост В чем же заключается Ваша проблема? Где Вы видите потерю мощности и какую?Почему Вы хотите что-то во что-то преобразовывать? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В. Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам:Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования. 1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль) 2-я группа: фаза L2 - N 3-я группа: фаза L3 - N. Потери мощности (суммарной) при этом не будет. Если Ваше 220В - оборудование требует 3-фазного питания (клеммы L1, L2, L3, N и возможно защитный РЕ), то только трансформатор. Если Вы хотите получить 220В, 15 кВт (однофазных) из 380В, 15 кВт (трехфазных) без существенной потери в мощности и ограничительных условий, то это вполне решаемо, но вопрос не для чайника и трансформатор не поможет. Надеюсь, это не Ваш случай. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам: 1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль) 2-я группа: фаза L2 - N 3-я группа: фаза L3 - N. Потери мощности (суммарной) при этом не будет. Спасибо, очень понятно для чайника ) Оборудование работает от однофазного питания 220В, потребляет 1,5 КВт/ч. Правильно ли я понимаю , что равномерно распределив оборудование по фазам ( подключив 3 единицы оборудования на каждую фазу) и при одновременном использовании всех 3-х групп , будет одновременно работать 9 единиц оборудования? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Оборудование работает от однофазного питания 220В, потребляет 1,5 КВт/ч. Правильно ... 4,5кВт (1,5х3) на каждой фазе (группе) ... 13,5кВт. общее от сети (9 единиц). Правильно ли я понимаю , что равномерно распределив оборудование по фазам ( подключив 3 единицы оборудования на каждую фазу) и при одновременном использовании всех 3-х групп , будет одновременно работать 9 единиц оборудования? ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
будет одновременно работать 9 единиц оборудования? Если под "оборудованием" понимается что-то типа ТЭНов или ламп накаливания, то вопрос заголовка темы можно считать решенным. Если же это мощные импульсные блоки питания, то ещё надо позаботиться о не только защитном, но и об информационном "заземлении" (в каком-то из ПУЭ даже картинка есть наглядная, как это сделать в частном доме с компьютерной техникой). В противном случае мы имеем в домашней сети 9 мощных генераторов несинхронных импульсных помех с неправильно работающими сетевыми фильтрами и плавающими потенциалами корпусов, и если на это забить, то ни о каком стабильном майнинге не может быть и речи. Впрочем, это уже совсем другая история. Нужную мощность с 3-х фаз мы забрали. С Новым годом! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Если под "оборудованием" понимается что-то типа ТЭНов или ламп накаливания, то вопрос заголовка темы можно считать решенным. Если же это мощные импульсные блоки питания, то ещё надо позаботиться о не только защитном, но и об информационном "заземлении" (в каком-то из ПУЭ даже картинка есть наглядная, как это сделать в частном доме с компьютерной техникой). В противном случае мы имеем в домашней сети 9 мощных генераторов несинхронных импульсных помех с неправильно работающими сетевыми фильтрами и плавающими потенциалами корпусов, и если на это забить, то ни о каком стабильном майнинге не может быть и речи. Впрочем, это уже совсем другая история. Нужную мощность с 3-х фаз мы забрали. С Новым годом! Вы правильно уловили суть, под оборудованием понимается серверные блоки питания. Спасибо всем за участие в решении вопроса. С Новым Годом и Рождественским праздниками! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |