Тут есть проблема.Есть станок деревообрабатывающий.На нем штук десять моторов разных.Я смонтировал проводку к двигателям трехжильным проводом.А ноль защитный взял от электрощита,приварив полоску от щита к станку и еще приварил полоску от щита к арматуры колонны,на которой стоит щит.Вроде бы можно так делать.Но кое-кто говорит,что это неправильно.Кто рассудит?
|
|
|
bch5 Зануление 26.7.2005, 20:13
Ламер Я обычно пускаю 4 проводный 3 фазы и РЕ на корпус,... 27.7.2005, 11:47
100778 Цитата(Ламер @ 27.7.2005, 12:47) Я обычно... 5.5.2013, 8:03
volt Ты сделал только заземление, а про зануление забыл... 2.8.2005, 21:46
Феодор ???
Если щиток нормальный, больше никакого "занул... 3.8.2005, 1:04
volt Цитата1.7.6. Заземлением какой-либо части электроу... 3.8.2005, 18:54
Феодор К колонне - уравнивание потенциалов, к щитку - заз... 4.8.2005, 2:31
DiSar Здравствуйте. Прочитал прикрепленные темы, ответа ... 3.5.2013, 20:54
Sist Цитата(DiSar @ 3.5.2013, 20:54) а для тре... 5.5.2013, 10:05
Roman D Цитата(DiSar @ 3.5.2013, 20:54) ноль нуже... 5.5.2013, 10:27
Эльдар05 Цитата(bch5 @ 26.7.2005, 20:13) Тут есть ... 5.5.2013, 17:12
Roman D Цитата(Эльдар05 @ 5.5.2013, 17:12) у Вас ... 5.5.2013, 17:51
Эльдар05 Согласен, нулевой рабочий там не нужен только защи... 5.5.2013, 18:42![]() ![]() ![]() |
|