Всегда ли спасает заземление?

rosck
сообщение 28.12.2017, 22:59
Сообщение #121


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 27.12.2017, 18:21) *
Представляю на ваш суд третью версию "трактата" с исправлениями и дополнениями.

1)За точку нулевого потенциала нужно принимать не на земле, а на нейтрали трансформатора. Так как относительно этой точки будет корректно измерять напряжение.
2)В реальности может существовать множество других повторок, которые в зависимости от своих свойств, а также свойств заземления ТП и возникшем на них напряжении, в следствии протекании аварийного тока, в нулевом или защитном проводнике, будут влиять на общую картину ( напряжение прикосновения) в той или иной степени. Как увеличивать, так уменьшать это напряжение прикосновения. Соотношение сопротивлений заземляющих устройств (ЗУ) и напряжение на них, будет определять потенциал земли за зоной растекания ЗУ, относительно нейтрали трансформатора.
3)Наиболее эффективно ЗУ будет работать в зоне растекания. То есть ЗУ следует располагать как можно ближе к защищаемому объекту. Чем ниже сопротивление ЗУ тем зона растекания больше.
4)При таком аварийном режиме, опасный потенциал между нулем или защитным проводником и землей, может возникнуть далеко от места КЗ. И если там будет повторное заземление этот потенциал, в этом месте, будет значительно снижен.


Цитата(rosck @ 26.12.2017, 23:02) *
Понятно почему в ПУЭ есть требование - при невозможности обеспечения необходимой скорости отключения с помощью автоматических выключателей, из за низких токов КЗ, обязательное применение устройств защитного отключения.

Помимо обычных УЗОшек, рассчитанных на небольшой ток, гдето видел на ТП, УЗО на несколько другом принципе. Сначала не понял зачем это нужно. На ТП в нулевом проводнике, установлен трансформатор тока и этот трансформатор тока подключен к электронному устройству, типа реле тока. Которое в свою очередь, при определенном токе, дает команду на отключение вводного автомата.

Сообщение отредактировал rosck - 29.12.2017, 6:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2017, 8:43
Сообщение #122





Гости






Цитата(rosck @ 28.12.2017, 22:59) *
Помимо обычных УЗОшек, рассчитанных на небольшой ток, гдето видел на ТП, УЗО на несколько другом принципе. Сначала не понял зачем это нужно. На ТП в нулевом проводнике, установлен трансформатор тока и этот трансформатор тока подключен к электронному устройству, типа реле тока. Которое в свою очередь, при определенном токе, дает команду на отключение вводного автомата.

УЗОшки на ТП не применяют, а ставят автоматы с расцепителями, срабатывающими от замыкания на землю. За бугром их применяют лет 50.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.12.2017, 10:59
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 29.12.2017, 8:43) *
УЗОшки на ТП не применяют, а ставят автоматы с расцепителями, срабатывающими от замыкания на землю. За бугром их применяют лет 50.

Та я это и имел ввиду. Автомат с таким расцепителем выполняет функцию устройства защитного отключения (УЗО).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2017, 11:34
Сообщение #124





Гости






Цитата(rosck @ 29.12.2017, 10:59) *
Та я это и имел ввиду. Автомат с таким расцепителем выполняет функцию устройства защитного отключения (УЗО).

УЗО "вычисляет" замыкание на землю косвенным образом, а этот автомат непосредственно его "измеряет". Поэтому такие автоматы можно применять только на ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2017, 13:15
Сообщение #125





Гости






Y.Kharechko
Цитата(Rezo @ 22.12.2017, 23:49) *
тут на форуме "бараны"

спрашивают
Цитата(Rezo @ 22.12.2017, 23:49) *
зачем только, вопреки мнения Харечко, в указанный Вами ГОСТ IEC 61140

Вы ввели
Цитата(Rezo @ 22.12.2017, 23:49) *
понятие защитного (именно ЗАЩИТНОГО) заземления с целью обеспечения электрической безопасности?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.12.2017, 15:30
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 29.12.2017, 8:43) *
УЗОшки на ТП не применяют, а ставят автоматы с расцепителями, срабатывающими от замыкания на землю.
Цитата(Гость @ 29.12.2017, 11:34) *
.. этот автомат непосредственно его "измеряет"

В какой цепи производится непосредственное измерение тока замыкания на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.12.2017, 16:42
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_*)
Y.Kharechko....спрашивают.....Вы ввели
Это что и к чему?
Сказать нечего?
Понятно...... От бессилия и ненавистной вредности решили дурака повалять, поставив всё, что можно раком!
Очень знаком "почерк" и категория людей.... crush.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 29.12.2017, 16:43


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.12.2017, 17:11
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(rosck @ 28.12.2017, 22:59) *
1)За точку нулевого потенциала нужно принимать не на земле, а на нейтрали трансформатора. Так как относительно этой точки будет корректно измерять напряжение....
4)При таком аварийном режиме, опасный потенциал между нулем или защитным проводником и землей, может возникнуть далеко от места КЗ. И если там будет повторное заземление этот потенциал, в этом месте, будет значительно снижен.

...На колу мочало – начинай сначала! Мы уже пришли к выводу, что невозможно создать ЗУ с нулевым сопротивлением. Во-вторых, если сопротивления ЗУ двух электроустановок в системе TN-C (ЗУ ТП и ЗУ какой-то другой электроустановки, присоединённой к этому ТП) не равны между собой, то падения напряжений на сопротивлениях этих ЗУ при возникновении КЗ на занулённый и повторно заземлённый корпус распределяются пропорционально этим сопротивлениям: чем меньше сопротивление ЗУ, тем меньше падение напряжения на нём, и наоборот, чем больше сопротивление ЗУ, тем больше падение напряжения на нём. Следовательно, возникают так называемые "качели" напряжения прикосновения, которое будет выше в той электроустановке, где больше сопротивление ЗУ! Не зря уважаемый Олега в посте #61 заметил, что:
"повторное ЗУ образует с ЗУ ИП делитель напряжения (того напр., что на N-проводнике), и более, чем упадет на повторном ЗУ, телу не
достанется
",
а также в посте #90:
"...Ты прикинь, какое напряжение достанется персоналу на ТП во время КЗ у потребителя, имеющего сопр. ЗУ, стремящееся к нулю. Придут и в морду дадут",
но мало кто обратил на это внимание. Поэтому ошибочно считать, что напряжение на глухозаземлённой нейтрали трансформатора всегда равно нулю! Точка нулевого потенциала находится в так называемой "эталонной земле", расположенной на большой глубине или на большом удалении (обычно на удалении более 1,5-2 наибольших диагонали от любого из соединённых между собой ЗУ). Все другие точки (локальной земли), особенно расположенные рядом с заземлёнными электроустановками, в том числе и около ТП, во время КЗ имеют потенциал не равный нулю по отношению к "эталонной земле":
Прикрепленное изображение



Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.12.2017, 18:03


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.12.2017, 17:23
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Господа модераторы, понятно, что IP для поиска малополезен. Нельзя ли сопоставить адрес гостя с адресами зарегистрированных пользователей (хотя бы из числа подозреваемых)? icon_confused.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 29.12.2017, 17:11) *
.. Мы уже пришли к выводу, что невозможно создать ЗУ с нулевым сопротивлением.

Кто это "мы" ? При стремлении количества ЗУ в г.Иваново (включая естественные заземлители) суммарное сопротивление параллельных ЗУ по Иванову И. будет стремиться к нулю. Или я что-то пропустил ?

Сообщение отредактировал Олега - 30.12.2017, 1:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.12.2017, 18:20
Сообщение #130


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 29.12.2017, 17:23) *
Кто это "мы" ? При стремлении количества ЗУ в г.Иваново (включая естественные заземлители) суммарное сопротивление параллельных ЗУ по Иванову И. будет стремиться к нулю. Или я что-то пропустил ?

Уважаемый Олега! То, что технически невозможно создать искусственное ЗУ с нулевым сопротивлением - это постулат. В данном случае речь идёт об искусственном одиночном ЗУ ТП с одним повторным ЗУ РШ, имеющих сопротивление порядка нескольких Ом.
Но если все ЗУ какого-то города запараллелить проводниками с небольшим сопротивлением (например, медными кабелями сечением 240 мм кв.), то при достаточно большом количестве ЗУ, соединённых параллельно, их суммарное сопротивление будет стремиться к нулю, и это тоже не требует особых доказательств. icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.12.2017, 19:17
Сообщение #131


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 29.12.2017, 18:11) *
Поэтому ошибочно считать, что напряжение на глухозаземлённой нейтрали трансформатора всегда равно нулю! Точка нулевого потенциала находится в так называемой "эталонной земле", расположенной на большой глубине или на большом удалении (обычно на удалении более 1,5-2 наибольших диагонали от любого из соединённых между собой ЗУ).

Ну так эта "эталонная земля" будет плавать относительно глухозаземленной нейтрали ТП. В зависимости от сопротивлений ЗУ ТП и ЗУ повторок, при наличии тока между ними. Конкретно в вашем примере это напряжение 44, 7 вольта. Но бывают и другие случаи. Бывает и фаза заземлится. При этом такая "эталонная земля" может принять любой потенциал находящийся между нулем и фазой, в зависимости от сопротивления ЗУ ТП повторок и места где заземлялась фаза. Мне в этом случаи удобней измерять относительно нуля ТП.

Цитата(Ваня Иванов @ 29.12.2017, 19:20) *
То, что технически невозможно создать искусственное ЗУ с нулевым сопротивлением

Экономически не выгодно делать такие ЗУ. Это сколько в землю метала надо загнать и на не маленькой территории.

Сообщение отредактировал rosck - 29.12.2017, 19:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.12.2017, 19:24
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
"...Ты прикинь, какое напряжение достанется персоналу на ТП во время КЗ у потребителя, имеющего сопр. ЗУ, стремящееся к нулю. Придут и в морду дадут",
но мало кто обратил на это внимание.
А какой смысл в очередной раз обращать на это внимание, если это известно, прописано и на этот счёт сломано не мало "копий" на форуме.
Цитата(Ваня Иванов)
что технически невозможно создать искусственное ЗУ с нулевым сопротивлением - это постулат.
Вы так ничего и не поняли!
Даже если бы и было возможно получить нулевое сопротивление ЗУ, то это делать просто нельзя только на какой-то одной стороне (в нашем случае на повторке).
Либо везде - либо нигде!
И понятно, что в практическом плане невозможно получить абсолютное равнозначное рапределённое заземление в пределах всех ЭУ данного ИП.
Поэтому и существует п.1.7.101 ПУЭ.
Что выдумывать-то?
Цитата(Ваня Иванов)
...На колу мочало – начинай сначала!
Ну и зачем Вы всё начинаете сначала.
Ответ будет на Ваш предыдущий пост и чертёж?
Похоже, что нет и Вы теперь по ходу меняете условие - нехорошо так!
Ну да ладно.....
Теперь Вы не ответив на прошлое (как впрочем не поступают собеседники), решили вынести эл.установку за пределы зоны растекания ЗУ.
Вот что я Вам скажу на это.....
Перестаньте страдать хернёй!
Грубо?
Возможно.....
Объясняю..... В процессе проектирования и построения защиты, в первую очередь исходят из того, что она должна быть обеспечена обязательно.
По этой причине любую эл.установку и прочие потребители необходимо размещать в зоне действия ЗУ - это постулат, если хотите!
Что нужно ещё?
Дальше..... Если это требование обеспечить не удаётся, то применяют выносной заземлитель, чтобы как раз обеспечить нахождение установки в зоне действия ЗУ.
Что тут непонятного?
Если же и это невозможно, то применяют переностое ЗУ в непосредственной близости от установки.
А тут что непонятного?
В любом случае, человек должен находится в зоне действия ЗУ, что является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ мерой по снижению Uпр. и это обязательное требование, которое обсуждению и отмене не подлежит!
Зачем Вы идёте "напролом" на наружение этого требования?
Ваша картинка просто не имеет право на практическое существование, т.к. такое решение опасно для жизни!
Данная картинка из учебников говорит как раз о том, что может быть (в случае нахождения установки, оборудования ВНЕ зоны действия ЗУ) и чего допускать ни в коем случае нельзя.
Дальше что?
Ну а если совсем никак и никакими мерами не обеспечить нахождение установки в зоне ЗУ (хотя трудно представить такое), то применяют уже другие меры по безопасности в виде повышенной/двойной изоляции, ограждений, УЗО, разделительный трансформатор и так далее.....
Но в любом случае и в любом виде, защита с целью снижения Uпр. должна и обязана быть, а не так, как это представляете Вы.

PS: Возможно ошибаюсь, но Ваша ошибка в том, что Вы в любом случае хотите всячески показать, что только АВ может обезопасить человека.
Вот и выдумываете ситуации, которые просто запрещены в принципе.
А если запрещены, то в чём смысл обращать на них внимание?
На случай дурака?
А зачем?
Если кто-то ездит на автомобиле исключительно по встречке, какие меры против него Вы предпримите, относительно остальных?
Вот так и в нашем случае.... Нельзя - значит нельзя!
Нужно - значит нужно обеспечить безопасность, а не придумывать обратное....

Сообщение отредактировал Rezo - 29.12.2017, 22:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.12.2017, 19:38
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Rezo @ 29.12.2017, 20:24) *
Даже если бы и было возможно получить нулевое сопротивление ЗУ, то это делать просто нельзя только на какой-то одной стороне (в нашем случае на повторке).
Либо везде - либо нигде!

По моему верное замечание. Только ведь нигде нет ограничений для ЗУ в меньшую сторону, есть только в большую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.12.2017, 20:45
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rosck)
нигде нет ограничений для ЗУ в меньшую сторону, есть только в большую.
А иногда и вообще ненормировано даже в большую сторону. icon_biggrin.gif
Думаю, что невозможно в реале учесть все возможные условия, поэтому видимо на основе каких-то оценок тех или иных вариантов и вероятность их наступления, неким эмпирическим методом пришли к "обще-среднему"
результирующему варианту, который и прописали.
Лично то же считаю, что в вопросе заземления всё же пока есть некоторые "белые пятна" и хотелось бы чуть больше недвусмысленной конкретики.
Однако это уже другая тема.....



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.12.2017, 21:54
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Rezo @ 29.12.2017, 21:45) *
Лично то же считаю, что в вопросе заземления всё же пока есть некоторые "белые пятна" и хотелось бы чуть больше недвусмысленной конкретики.
Однако это уже другая тема.....

в России "идеальные" ЗУ применяются обычно для получения халявного электричества. Ежу понятно - чем хуже ЗУ,тем меньше допустимая нагрузка "мимо кассы"
а в остальных случаях.... бумажки все потерпят, даже если ЗУ и смонтировано только на бумаге.
Неправильно, но реальность.
Да, другая тема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.12.2017, 22:31
Сообщение #136


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2017, 21:54) *
в России "идеальные" ЗУ применяются обычно для получения халявного электричества.

тоже не в тему.. на мастерсити был такой ЭЛЕКТРИК40, утверждавший, что заземление бесполезно)))) Ну прям как Ваня))))
В ходе разговоров выяснилось, что сей чувак "засеял" весь или почти огород стежнями и уголками, а больше киловатта своровать не удалось icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.12.2017, 23:30
Сообщение #137


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У меня на железной дороге хоть и прописано не более 4 и 10 Ом, но затраты на достижения требуемого сопротивления (как денежные, так и физические) оказываюся порой весьма утомительными. Мелкозернистый мелкий "морской" песок доводит до бешенства.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.12.2017, 0:15
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Roman D)
Мелкозернистый мелкий "морской" песок доводит до бешенства.
Точно! "Свистопляска" ещё та.... aaa.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.12.2017, 0:16
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 29.12.2017, 23:30) *
У меня на железной дороге хоть и прописано не более 4 и 10 Ом, но затраты на достижения требуемого сопротивления (как денежные, так и физические) оказываюся порой весьма утомительными. Мелкозернистый мелкий "морской" песок доводит до бешенства.
А послабления ПУЭ по части грунтов с большим уд.сопротивлением к ж/д не подходят ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.12.2017, 11:36
Сообщение #140


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 29.12.2017, 18:20) *
если все ЗУ какого-то города запараллелить проводниками с небольшим сопротивлением (например, медными кабелями сечением 240 мм кв.), то при достаточно большом количестве ЗУ, соединённых параллельно, их суммарное сопротивление будет стремиться к нулю, и это тоже не требует особых доказательств.

При теоретическом обрыве PEN у мощного потребителя (ПуВнг(В)LS-1х400 и выше) что будет с этим запараллеливающим ?
Для развития воображения. Рациональнее будет сетка - сопротивление между двумя любыми точками = 1/2 сопротивления стороны клетки, на любой (бесконечной) площади. Красота ))
Понятно, мощных потребителей - к узлам сетки.


Цитата(Ваня Иванов @ 29.12.2017, 18:20) *
.. технически невозможно создать искусственное ЗУ с нулевым сопротивлением - это постулат. В данном случае речь идёт об искусственном одиночном ЗУ ТП с одним повторным ЗУ РШ, имеющих сопротивление порядка нескольких Ом.

Суровым ивановским лаборантам постулаты ни к чему. Они по-любому в протокол вносят суммарное по г.Иваново. Вот на эту величину (кстати, не озвученную) и следует ориентироваться. Как-то.
Ни к чему корячиться, добиваться, хоть нулевого, хоть рядом с нулем.. коль дальше никто это значение на повторке не контролирует ни разу, по-моему логично. ))

Сообщение отредактировал Олега - 30.12.2017, 11:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения