![]() Внутренности электро щитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Внутренности электро щитка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
Всем привет!
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено: Сбоку проходят Два толстых кабеля с пометками маркером N и земля. Перед счетчиком стоит дифавтомат. От счетчика идут провода к автоматам на розетки и освещение. Освещение - двухжильная проводка, розетки - трехжильная. Земля и ноль присоединены к общей шине в щитке. От дифавтомата идут два кабеля - один на шину к толстому кабелю земли, второй - на шину толстого кабеля ноля. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Всем привет!
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено: Сбоку проходят Два толстых кабеля с пометками маркером N и земля.Это что? Перед счетчиком стоит дифавтомат.Зачем? От счетчика идут провода к автоматам на розетки и освещение. Освещение - двухжильная проводка, розетки - трехжильная. Земля и ноль присоединены к общей шине в щитке.Нужно сделать разделение на ноль и земля. От дифавтомата идут два кабеля - один на шину к толстому кабелю земли, второй - на шину толстого кабеля ноля.По вашему смыслу от дифа провода идут на счетчик. Сообщение отредактировал savelij® - 28.12.2017, 20:57
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
Два толстых кабеля - это земля и ноль идущие по всему дому.
Цитата Перед счетчиком стоит дифавтомат. - Зачем? это я так предположил. Может наоборот - от счетчика к дифавтомату. А два провода от дифавтомата идут на землю и ноль - это правильно? но если вырубить дифавтомат, то счетчик обестачивается. Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 15:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено... Что то мне подсказывает, что не совсем правильно, а местами абсолютно не правильно. Просто киньте фото щита в сообщение, так понятно будет без переводчика... ![]() Из абсолютно неправильного, это двухпроводная линия освещения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
А куда третий провод (заземление) подключать? Если светильник полностью пластиковый.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
karcus, правила на этот счёт четкие. Никуда. Но это не отменяет необходимости применения трехжильных кабелей.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
так читабельнее? Значительно. Теперь подробнее про ноль до и после дифавтомата, счётчика... где его шинка (клемма, болт)?... и про землю тоже. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
значит, дифавтомат и счетчик соединены коричневый и синим проводами, а сверху от дифавтомата идут два провода: один на общую землю, второй на общий ноль (толстые слева)
в верхнем правом углу куча проводов (над 4 автоматами) - вот там-то и шина ноля "запрятана". еще выше в правом углу - проводка трехжильная от розеток. и земля, и ноль подключены к шине ноля почему-то, а не к общей земле (толстый кабель слева) Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 20:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата проводка трехжильная от розеток. и земля, и ноль подключены к шине ноля почему-то, а не к общей земле (толстый кабель слева) Розетки работать не будут. Ноль после дифавтомата не должен соединяться с землёй нигде!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
так розетки работают, в том то и дело
![]() проверял патроном с лампой - загорается лампочка и при фаза+ноль, и при фаза+земля. И дифавтомат не размыкает цепь... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата и при фаза+земля. И дифавтомат не размыкает цепь... Варианты объяснения, почему диф не срабатывает при включении лампы к контактам фаза-земля 1. диф. неисправен 2. ток через лампу меньше 15 мА... к примеру, используется не лампа накаливания 3. что то в описании не соответствует реалиям о соединении нуля и земли. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Утюг в доме есть?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну и вперёд! На
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 ![]() |
я понял. хорошо. тогда мне перенести заземление на шину земли и всё? или еще что-то? я в электрике туговат. и я просто не понимаю почему землю поставили на одну шину с нулем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
я понял. хорошо. тогда мне перенести заземление на шину земли и всё? или еще что-то? я в электрике туговат. и я просто не понимаю почему землю поставили на одну шину с нулем. Хотелось бы надеяться на лучшее, однако похоже, что это были последние слова несчастного grishon... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 21:26 |
|
![]() |