#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Помогите тогда разобраться в данном вопросе, не останавливайтесь на полуслове, не томите.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Было разъяснение Главгосэнергонадзора о соединении шлейфом штепсельных розеток. Эта информация приведена в нашей статье "Заземляющие устройства и защитные проводники" в Вестнике Главгосэнергонадзора России, 1997, № 4: "... В случае соединения штепсельных розеток шлейфом подключение их защитных контактов должно производиться к ответвлениям от защитного проводника ...".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Насколько актуально в наше время "информационное письмо от 16.12.94 №42-6/39" ? (в нем есть требования, которые перечеркнуты требованиями ПУЭ уже в 2003-м году). Были ли подобные позже ?
2. Что есть "информационное письмо от 16.12.94 №42-6/39" ? Это нормативный документ ? Обязательный или добровольный ? Где его место в свете Закона о ТР ? 3. Может быть это письмо является всего лишь мнением чиновника (на 1994 год), который вполне искренне считает, что контакт розетки (для подключения проводника) является ОПЧ ? Очевидно, что надзорный орган должен надзирать за исполнением НД, а не дополнять его (от себя). 4. Существует ли требование по ответвлению к контакту розеток в современных обязательных нормативах ? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
Тэкст письма огласите пож.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Товарищ, Ю.В.Х. еще на мои вопросы не ответил, а вы уже со своими лезете. Соблюдайте очередь, я не на долго отлучился, мне надо было..
![]() "информационное письмо от 16.12.94 №42-6/39" легко находится поисковиком. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Если розеточная магистраль проложена "шлейфом", это не всегда означает, что и ПОДКЛЮЧЕНЫ розетки "шлейфом"
Если в подрозетнике выполнена отпайка от магистрального провода и этой отпайкой подключена розетка, никакого шлейфа нет и в помине, кроме геометрической формы магистрали. А вот когда к каждой клемме розетки подключены по 2 (а иногда и по 3) провода - это и есть "соединение шлейфом", ИМХО = колхоз. Повреждение одной розетки приведет к обрыву в магистрали (в.т.ч и РЕ, как повезет) + клеммы ближних розеток перегружаются током своих "соседок" по магистрали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А вот когда к каждой клемме розетки подключены по 2 (а иногда и по 3) провода - это и есть "соединение шлейфом", ИМХО = колхоз. И все производители розеток "колхозники", ибо делают механизмы для подключения к каждой клемме по два провода! Что хотят, то и творят! (тут смайлик саркастический должен быть) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11140 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А не кажется ли вам, что смысл фразы, вырванной из полного сообщения Олега, сильно изменился?...
Негоже так. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Повреждение одной розетки приведет к обрыву в магистрали (в.т.ч и РЕ, как повезет) + клеммы ближних розеток перегружаются током своих "соседок" по магистрали. Какое повреждение (в результате чего) предполагаете при нормально затянутых клеммах ? Разговор про клеммы РЕ, там в нормальном режиме никаких перегружающих токов нет (только ток утечки) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Я про не только электрическое повреждение.
Когда к розетке подходит аж 6 концов 2,5 мм, какие усилия нужно приложить при установке в подрозетник? И после монтажа клемма останется под приличным усилием Провод проводу рознь, "коловой" провод сейчас почти весь, поэтому и многие применяют ПВС вместо ВВГ |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#53
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уже пришел. Давай текст письма. Что значит "давай".. тебе кто обещал? Когда к розетке подходит аж 6 концов 2,5 мм, какие усилия нужно приложить при установке в подрозетник? Предварительно складываю провода, сначала к задней стенке розетки, получается нормально. Это раньше сами клеммы вываливались, выламывались с карболита.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Когда к розетке подходит аж 6 концов 2,5 мм, какие усилия нужно приложить при установке в подрозетник? Трудно, но не невозможно.Цитата И после монтажа клемма останется под приличным усилием После предварительной "формовки" проводников (см. выше у Олега) усилия на выталкивание механизма минимальны.Цитата Провод проводу рознь, "коловой" провод сейчас почти весь, поэтому и многие применяют ПВС вместо ВВГ А вот этих "многих", вероятно, не стоит упоминать в качестве аргумента... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#56
|
Гости ![]() |
А не кажется ли вам, что смысл фразы, вырванной из полного сообщения Олега, сильно изменился?... Негоже так. Олега переврал письмо - контакт розетки (для подключения проводника) является ОПЧ. Разместить здесь письмо он не хочет. К чему такая трогательная забота об этом переверателе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Перевиратель сидит в кустах (стесняясь своего имени ?)
3. Может быть это письмо является всего лишь мнением чиновника (на 1994 год), который вполне искренне считает, что контакт розетки (для подключения проводника) является ОПЧ ? 1. Это лишь предположение 2. Предположение, что так считает чиновник, подписавший. Это не цитирование письма. 3. Письмо сам найдешь, не маленький. Тебе тут никто не должен. 4. savelij попытался поправить тебе голову, до адекватного восприятия текста. 5. Теперь въехал ? Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2017, 15:14 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#58
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Что за шум, а драки нет? О чём спор, когда 90% жилфонда страны вообще не знает, что такое защитные РЕ-проводники!
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#60
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |