Помогите тогда разобраться в данном вопросе, не останавливайтесь на полуслове, не томите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 22.12.2017, 23:29
Сообщение #42


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Было разъяснение Главгосэнергонадзора о соединении шлейфом штепсельных розеток. Эта информация приведена в нашей статье "Заземляющие устройства и защитные проводники" в Вестнике Главгосэнергонадзора России, 1997, № 4: "... В случае соединения штепсельных розеток шлейфом подключение их защитных контактов должно производиться к ответвлениям от защитного проводника ...".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2017, 9:58
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Насколько актуально в наше время "информационное письмо от 16.12.94 №42-6/39" ? (в нем есть требования, которые перечеркнуты требованиями ПУЭ уже в 2003-м году). Были ли подобные позже ?
2. Что есть "информационное письмо от 16.12.94 №42-6/39" ? Это нормативный документ ? Обязательный или добровольный ? Где его место в свете Закона о ТР ?
3. Может быть это письмо является всего лишь мнением чиновника (на 1994 год), который вполне искренне считает, что контакт розетки (для подключения проводника) является ОПЧ ? Очевидно, что надзорный орган должен надзирать за исполнением НД, а не дополнять его (от себя).
4. Существует ли требование по ответвлению к контакту розеток в современных обязательных нормативах ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.12.2017, 12:48
Сообщение #44





Гости






Тэкст письма огласите пож.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2017, 15:08
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Товарищ, Ю.В.Х. еще на мои вопросы не ответил, а вы уже со своими лезете. Соблюдайте очередь, я не на долго отлучился, мне надо было.. icon_wink.gif

"информационное письмо от 16.12.94 №42-6/39" легко находится поисковиком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.12.2017, 16:37
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Если розеточная магистраль проложена "шлейфом", это не всегда означает, что и ПОДКЛЮЧЕНЫ розетки "шлейфом"

Если в подрозетнике выполнена отпайка от магистрального провода и этой отпайкой подключена розетка, никакого шлейфа нет и в помине, кроме геометрической формы магистрали.

А вот когда к каждой клемме розетки подключены по 2 (а иногда и по 3) провода - это и есть "соединение шлейфом", ИМХО = колхоз.
Повреждение одной розетки приведет к обрыву в магистрали (в.т.ч и РЕ, как повезет) + клеммы ближних розеток перегружаются током своих "соседок" по магистрали.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.12.2017, 23:40
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Сунцов Денис @ 27.12.2017, 16:37) *
А вот когда к каждой клемме розетки подключены по 2 (а иногда и по 3) провода - это и есть "соединение шлейфом", ИМХО = колхоз.

И все производители розеток "колхозники", ибо делают механизмы для подключения к каждой клемме по два провода!
Что хотят, то и творят!
(тут смайлик саркастический должен быть)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.12.2017, 23:48
Сообщение #48


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11140
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(savelij® @ 27.12.2017, 22:40) *
(тут смайлик саркастический должен быть)


Вот этот подошёл бы:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.12.2017, 0:24
Сообщение #49





Гости






Цитата(Олега @ 23.12.2017, 9:58) *
контакт розетки (для подключения проводника) является ОПЧ

тут смайлик саркастический должен быть, а лучше несколько
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.12.2017, 0:28
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А не кажется ли вам, что смысл фразы, вырванной из полного сообщения Олега, сильно изменился?...
Негоже так.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2017, 9:06
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сунцов Денис @ 27.12.2017, 16:37) *
Повреждение одной розетки приведет к обрыву в магистрали (в.т.ч и РЕ, как повезет) + клеммы ближних розеток перегружаются током своих "соседок" по магистрали.

Какое повреждение (в результате чего) предполагаете при нормально затянутых клеммах ?
Разговор про клеммы РЕ, там в нормальном режиме никаких перегружающих токов нет (только ток утечки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2017, 9:27
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Я про не только электрическое повреждение.
Когда к розетке подходит аж 6 концов 2,5 мм, какие усилия нужно приложить при установке в подрозетник?
И после монтажа клемма останется под приличным усилием

Провод проводу рознь, "коловой" провод сейчас почти весь, поэтому и многие применяют ПВС вместо ВВГ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.12.2017, 9:31
Сообщение #53





Гости






Цитата(Олега @ 27.12.2017, 15:08) *
Товарищ, Ю.В.Х. еще на мои вопросы не ответил, а вы уже со своими лезете. Соблюдайте очередь, я не на долго отлучился, мне надо было.. icon_wink.gif

"информационное письмо от 16.12.94 №42-6/39" легко находится поисковиком.

Уже пришел. Давай текст письма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2017, 15:11
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 28.12.2017, 9:31) *
Уже пришел. Давай текст письма.

Что значит "давай".. тебе кто обещал?

Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2017, 9:27) *
Когда к розетке подходит аж 6 концов 2,5 мм, какие усилия нужно приложить при установке в подрозетник?
Предварительно складываю провода, сначала к задней стенке розетки, получается нормально. Это раньше сами клеммы вываливались, выламывались с карболита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.12.2017, 18:05
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Сунцов Денис @ 28.12.2017, 9:27) *
Когда к розетке подходит аж 6 концов 2,5 мм, какие усилия нужно приложить при установке в подрозетник?
Трудно, но не невозможно.
Цитата
И после монтажа клемма останется под приличным усилием
После предварительной "формовки" проводников (см. выше у Олега) усилия на выталкивание механизма минимальны.

Цитата
Провод проводу рознь, "коловой" провод сейчас почти весь, поэтому и многие применяют ПВС вместо ВВГ
А вот этих "многих", вероятно, не стоит упоминать в качестве аргумента... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2017, 8:53
Сообщение #56





Гости






Цитата(savelij® @ 28.12.2017, 0:28) *
А не кажется ли вам, что смысл фразы, вырванной из полного сообщения Олега, сильно изменился?...
Негоже так.

Олега переврал письмо - контакт розетки (для подключения проводника) является ОПЧ. Разместить здесь письмо он не хочет.
К чему такая трогательная забота об этом переверателе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.12.2017, 9:33
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Перевиратель сидит в кустах (стесняясь своего имени ?)
Цитата(Олега @ 23.12.2017, 9:58) *
3. Может быть это письмо является всего лишь мнением чиновника (на 1994 год), который вполне искренне считает, что контакт розетки (для подключения проводника) является ОПЧ ?

1. Это лишь предположение
2. Предположение, что так считает чиновник, подписавший. Это не цитирование письма.
3. Письмо сам найдешь, не маленький. Тебе тут никто не должен.
4. savelij попытался поправить тебе голову, до адекватного восприятия текста.
5. Теперь въехал ?

Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2017, 15:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2017, 13:19
Сообщение #58





Гости






Цитата(Олега @ 29.12.2017, 9:33) *
4. savelij попытался поправить тебе голову, до адекватного восприятия текста.
5. Теперь въехал ?

Ты еще не въехал, что вопрос был задан другому?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.12.2017, 13:21
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3935
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Что за шум, а драки нет? О чём спор, когда 90% жилфонда страны вообще не знает, что такое защитные РЕ-проводники!
 Уменьшено до 64%
Прикрепленное изображение
720 x 198 (50.29 килобайт)



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.12.2017, 13:24
Сообщение #60





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 29.12.2017, 13:21) *
О чём спор

Перевератель отбрехивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 4:53
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены