![]() Всегда ли спасает заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Всегда ли спасает заземление? |
![]()
Сообщение
#101
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У Вани расчетный ток однофазного КЗ более 2000А, что для автомата на 250А составляет более 8 номиналов, но менее 10. Поэтому время срабатывания теплового расцепителя автомата (около 9 секунд) Ваня определил правильно. Я сказал про три (3) номинала. Чиста так, для сравнения с плавкими предохранителями. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Олега! Как ловко у Вас получается передёргивать и подтасовывать факты! Вам бы иллюзионистом в цирке работать или напёрсточником. Вы упорно продолжаете натягивать "сову на глобус", пытаясь выдавать желаемое за действительное, и доверчивый наивный зритель может даже поверить в эти фокусы, не заметив хитрого подлога, особенно после массивной "артподготовки", усыпляющей его бдительность (типа, что умного может сказать пенёк Ваня, ведь все Иванушки – дурачки и т.п.). Притянули "за уши" несуществующий проект, выравнивание потенциалов, коврики и прочие вещи, которые должны были бы быть, но их изначально не было, т.к. все надеялись на пресловутое "зануление" и повторное "заземление" (и даже пунктуальный Инспектор мог всего не знать, а верил только протоколам формальных измерений). Вам уже не раз предлагалось в качестве эксперимента взять картинку из учебника П.А.Долина (рис. 3.3 "в" на стр. 46), подсоединить к точке "d" выносное заземление сопротивлением 2 Ом и рассчитать, каким будет напряжение прикосновения в этом случае:
Может быть что-то в учебном пособии П.А.Долина подправить? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#103
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Фигня война....
Вано, лови следующую тему.... расчет шагового напряжения в зоне растекания потенциала от заземлителя.... для чайников)))) может тогда дойдет, что не нужно даже тех "цифриев" что ты приводил выше... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. не раз предлагалось.. взять картинку из учебника П.А.Долина (рис. 3.3 "в" на стр. 46), подсоединить к точке "d" выносное заземление сопротивлением 2 Ом и рассчитать, каким будет напряжение прикосновения в этом случае.. Может быть что-то в учебном пособии П.А.Долина подправить? Нахрен оно там нужно выносное ? Я бы еще понял для функционального заземлителя расстараться, а для защитных целей на кой карячиться ? Чтобы потом иметь под под ногами чистую землю? И гундеть про неэффективность сляпанного ЗУ ? Да, допускают ЗУ выносное, но это ведь при необходимости, к примеру ЭУ на скалах. Ты видимо и имел ввиду этот самый случай ? ![]() По Долину. Где брал представленную в п.102 страничку ? Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2017, 20:22 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#106
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
подсоединить к точке "d" выносное заземление сопротивлением 2 Ом и рассчитать, каким будет напряжение прикосновения в этом случае: Сопротивление заземления ТП и повторного заземления распред щита образуют делитель напряжения. При их одинаковом сопротивлении, как на рисунке выше, напряжение относительно точки КЗ, в распред щиту и точки за пределами растекания заземляющего устройства распред щита, будет равно половине напряжения 89,4 вольта, то есть 44,7 вольта. Это если пол возле распред щита находится вне зоны растекания заземляющего устройства, если в зоне, то напряжение прикосновения будет меньше. Напряжение 89,4 вольта будет относительно точек, в месте КЗ на распред щите и нейтрали ТП. Сообщение отредактировал rosck - 26.12.2017, 18:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну вот, пришел rosck и всё испортил..
![]() .. половине напряжения 89,4 вольта, то есть 44,7 вольта. Это Ваня еще "отщипнул" кое что, в основном дугу. Изначально он насчитывал 71 вольт. ![]() Да, допускают ЗУ выносное, но это ведь при необходимости, к примеру ЭУ на скалах. Об этом Ваня смотри у Долина:По контуру в цехах - см.про контурное ЗУ Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2017, 22:37 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Впрочем не факт, что Ваня согласится. Скорее всего так и будет. Но в чем то он прав. При стечении ряда неблагоприятных обстоятельств, считаю может произойти такой несчастный случай. Но вероятность небольшая, иначе уже давно было выработано противодействие. А не только сейчас. Понятно почему в ПУЭ есть требование - при невозможности обеспечения необходимой скорости отключения с помощью автоматических выключателей, из за низких токов КЗ, обязательное применение устройств защитного отключения. Но это все чисто теоретически. А практически у нас этим ни кто не занимается. Грамотных энергетиков очень мало. А где они есть работой загружены под завязку. Владельцам по барабану электробезопасность, работает ну и ладно. Проверяющим главное капусты побольше нарубить. Даже те кто проводят измерения не боятся выписывать липовые акты при этом не проводят ни каких измерений. Сообщение отредактировал rosck - 26.12.2017, 23:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При стечении ряда неблагоприятных обстоятельств.. От случайностей никто не застрахован. Однако с ваниной теорией - если не обеспечить ЗУ на 0 целых хрен десятых, то не стоит и норму 30 Ом выполнять (резюме с 2-х тем) - случайность перейдет в закономерность с большей вероятностью.Но в чем то он прав. Имеете ввиду липовые акты ? )) Ладно я, к лаборатории отношения не имею. Но почему лаборант (пардон, Инженер по высоковольтным испытаниям) толком не представляет что измеряет ?Дело даже не в том, что он в чем-то Не прав. Дело в подаче материала поучительно-назидательным тоном (не первый трактат на памяти). Когда же при этом выявляются "заковыки", все это выглядит и вовсе некрасиво. Были и до него "педагоги". Не понимаю этой тяги к статейкам. Получается переписывание известного, но с ошибками. Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2017, 9:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Имеете ввиду липовые акты ? Не совсем, чтобы липовые. Мерили-то в реале (я Ване верю), только вот толку от них менее чем. Стало быть, энергетика гниёт с Чубайса? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Имеете ввиду липовые акты ? Да нет, я про то, что многие думают сделали заземление и проблемы все решили. Про липовые акты, вызывал неоднократно лабораторию, так они ткут мегером пару раз и выписывают акты что все нормуль и не боятся ничего. Если даже измеряют сопротивление заземление ТП то и ноль им лень откинуть. Дело даже не в том, что он в чем-то Не прав. Дело в подаче материала поучительно-назидательным тоном (не первый трактат на памяти). Когда же при этом выявляются "заковыки", все это выглядит и вовсе некрасиво. Ну блин. И поражает, с каким упорством он это делает и при этом обвиняя всех в твердолобстве. Не понимаю этой тяги к статейкам. Очень много свободного времени. Наверное тяга к само пиару. Стало быть, энергетика гниёт с Чубайса? Здесь рулит бабло, когда шефу говоришь об опасности, он думает, что ты ему лапшу на уши вешаешь. Зачем тратить деньги, ведь все и так работает, все живые и здоровые. Но это пока кого нибудь не прихватит. Меня бог миловал за 15 лет работы ответственным за электро хозяйством ни одного несчастного случая. Когда пришел частник, всех по сокращал и по навесил дополнительных обязанностей, вообще стало некогда заниматься электро безопасностью. Это стало одной из причин моего увольнения, с прежнего места работы. Сообщение отредактировал rosck - 27.12.2017, 6:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А чё Вы по ночам то не спите? Какое то заземление в 0.09, в 2.12?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А чё Вы по ночам то не спите? Какое то заземление в 0.09, в 2.12? Вы не представляете, что делает с людьми полносрочный отпуск - первый за 20 лет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не совсем, чтобы липовые. Мерили-то в реале.., только вот толку от них менее чем. Про липовые акты, вызывал неоднократно лабораторию, так они ткут мегером пару раз и выписывают акты что все нормуль и не боятся ничего. Если даже измеряют сопротивление заземление ТП то и ноль им лень откинуть. В обоих случаях в результате фуфло. Мне после успешной приемки работ по кап.ремонту в доме предъявили акты, где всё пушисто. При том что в реальности даже ОСУП отсутствовала. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(rosck) Но в чем то он прав. При стечении ряда неблагоприятных обстоятельств, считаю может произойти такой несчастный случай. Но вероятность небольшая....Грамотных энергетиков очень мало. Что значит "может или не может"?Дела и вопрос не шуточный! В одних случаях действительно может, а в других этого быть не может. Это я к тому, что для недопущения того, что в итоге произошло в данной теме (в смысле неразберихи), сначала ставят не фантастические (типа кто-то забыл что-то сделать, кто-то не захотел, а кто-то вообще "болт" положил), а реальные возможные условия задачи, приводят доводы и свой расчёт. У автора же все условия посточнно меняются "по ходу пьесы". А если исходить из принципа защиты на все 100%, то она одна - не подходить к эл.установке вообще, т.к. 100%-й защиты в принципе не существует и быть не может, а с учётом того (как Ваня говорит), что кто-там что-то "забыл" сделать , "не захотел", "не знал" - и тем более. Это глупость и "детский лепет". Таким образом остаётся два пути: - исходить, рассуждать и спорить исходя из того как нужно и как должно быть - или переместиться в раздел "курилка" и фантазировать, рассуждать как угодно и на какого-угодно безмозглого дурака, который творит, что угодно или не делает вообще ничего. PS: Не только "Ваня Иванов" додумался до подобного рода ситуаций. Всё уже давно известно и если в реале выполнять всё комплексно и как предписано (осмотр на месте, проект, исполнение, приёмка, испытание), то безопасность будет обеспечена на должном уровне. А с учётом прочих мер (изоляция, ограждение, УЗО, коврики и пр....) и тем более. Последующая статистика это только подтверждает - опасность появляется/случается только по 2-м причинам: - совокупность ряда нарушений - человеческий фактор. А от "дурака" и "забывчивости", пофигизма - мер не существует никаких, о чём собственно уже говорил.... Сообщение отредактировал Rezo - 27.12.2017, 12:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемые коллеги! Приношу свои извинения за допущенную ошибку, да действительно мой "косяк", не доглядел! Огромное спасибо глубоко уважаемому rosck за обнаруженную ошибку! Представляю на ваш суд третью версию "трактата" с исправлениями и дополнениями. В связи с тем, что я исчерпал весь разрешённый лимит в 100 МБ, вынужден снова сделать PDF-файл (да простит меня уважаемый Олега и все, кому надоели мои "трактаты", ещё раз простите засранца!):
![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.12.2017, 17:33 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Что значит "может или не может"? Далеко не каждый удар напряжением 220 в и ниже приводит к летальному исходу. А если исходить из принципа защиты на все 100%, то она одна - не подходить к эл.установке вообще, В авто авариях гибнет гораздо больше. Тогда и к авто тоже не подходить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(rosck) В авто авариях гибнет гораздо больше. Тогда и к авто тоже не подходить? Это не ко мне! ![]() Поэтому и говорю, что либо всё организовывать как следует, либо уж не подходить вовсе. Тогда поражение эл.током не будет и гибели на автодорогах. Ну это как бы вынужденный лирический сарказм и не более того - все же всё понимают.... Цитата(Ваня Иванов) действительно мой "косяк", не доглядел!....Представляю на ваш суд третью версию.... Пока вкользь и по-диагонали посмотрел.Во-первых уже совсем другой расклад, как говорят в Одессе. В реале человек получит гораздо меньше Ваших расчётов. Попытайтесь теперь хотя бы то же самое, но пересчитать исходя из скорректированной Вашей картинки. У Ва почему-то всегда зона растекания тока однобока, но в реале это не так. Вот исходя из этого и просчитайте вновь, что получит человек с учётом того, что всё же находится в какой-то точке зоны растекания тока на расстоянии "L", а не в зоне нулевойго потенциала (вне зоны растекания). Сообщение отредактировал Rezo - 27.12.2017, 18:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
- совокупность ряда нарушений - человеческий фактор. Сегодняшний пример. У нас снегопад. Служба РЭС работает в авральном режиме. Наблюдал как два электрика выполняют работу. Воздушная линия 10 кВ разветвленная, с большим количеством ТП. Работают без ПЗ. Из средств защиты только перчатки и УВН. Налицо нарушение технических мероприятий. И так везде , там упростили, тут не выполнили. А там как повезет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Наблюдал как два электрика выполняют работу. ... так то не электрики вовсе, а заготовки для следующих трактатов ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 4:49 |
|
![]() |