Всех с наступающим!
Не будете ли вы так любезны объяснить мне работу данной схемы: Насколько я понял, НТМИ - это специальный измерительный трансформатор напряжения, имеющий три первичные обмотки, соединённые по схеме звезды, и шесть вторичных, три из которых соединены по схеме звезды, а оставшиеся три - по схеме разомкнутого треугольника. Первичная сеть работает в режиме изолированной нейтрали. Если я всё правильно представляю, при нормальном(безаварийном) режиме работы первичной сети геометрическая сумма напряжений первичных обмоток НТМИ будет равна нулю, поэтому вольтметр V2 покажет на выходе обмоток II нулевое напряжение, а вольтметр V1 покажет номинальные фазные напряжения на всех фазах относительно нуля. При замыкании одной из фаз первичной сети на землю нарушится симметрия напряжений в первичных обмотках НТМИ, вследствие чего появится напряжение на выходе обмоток II, и реле напряжения замкнёт защитную цепь. Вольтметр V1 при этом покажет наименьшее напряжение на замкнутой на землю фазе. А какова в данной схеме функция заземления точки, отмеченной на рисунке красным кружком? Сообщение отредактировал Alexey104 - 26.12.2017, 5:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18039 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В книге Вавина В.Н. сказано: Заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения требуется ПУЭ для повышения безопасности обслуживающего персонала при повреждениях трансформаторов напряжения и попадании высокого напряжения во вторичные цепи.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 ![]() |
То есть это просто уравнивание потенциалов, выполненное для безопасности обслуживающего персонала?
Тогда понятно, спасибо! С наступающим! Сообщение отредактировал Alexey104 - 26.12.2017, 14:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Так повелось с незапамятных времен. Заземлять фазу В. Относительно неё релейную защиту настраивать удобно
![]() Где-то читал объяснение сколько там вольт относительно В. Взять НТМИ-10 кВ (100 В вторичка). Фаза В - ноль. Вот между А и В - 57,5 В, А и С - 100 В, С и В - 57,5 В. Как-то так. Правда как трехфазный счетчик на двух фазах работает понять не могу ![]() ![]() А вторая обмотка там два провода, один ноль кажется. Она только для контроля изоляции. Сообщение отредактировал DaaN - 26.12.2017, 16:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 ![]() |
Взять НТМИ-10 кВ (100 В вторичка). Фаза В - ноль. Вот между А и В - 57,5 В, А и С - 100 В, С и В - 57,5 В. Как-то так. Насколько я понял, это если основная вторичка НТМИ двухобмоточная. Вот такая: Сообщение отредактировал Alexey104 - 27.12.2017, 8:13 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |