![]() Всегда ли спасает заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Всегда ли спасает заземление? |
![]()
Сообщение
#81
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Что хотелось бы ещё добавить, это различие между TN-C и глухозаземлённой нейтралью из более ранних правил.
Несчастный случай произошёл в системе прошлого века, когда время срабатывания защит описывалось словами "надёжно срабатывает". У времятоковых характеристик не было той "вилки" 3...5, 5...10 и тэ дэ номиналов. Сказано - десять номиналов - значит 10. Вот и получается, что по КЗ данный автомат не отключится вообще никогда, а по перегрузке он не защищает. При токе в три номинала, исходя из приложенных Ваней кривых, он отключится примерно через минуту. Вот отсюда и вопрос: правильно ли была выбрана защита от КЗ и перегрузки на данном подключении? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Всё именно так!
А Ваня Иванов в заключении своей статьи, как раз иошибочно и делает весь упор на АВ, не понимая, что механика не может со 100%-й гарантией отработать как следует, как по факту физического срабатывания, так и по времени. И задавая название темы, Ване Иванову говорилось с самого начала, что ни один подход не может на 100% дать гарантии безопасности. По этой причине какя-то хотя бы одна форма/подход в обеспечении безопасности просто обязан быть как-минимум (как вынужденно-крайний случай), а в целом - это должен быть только комплексный подход, применительно в том или ином случае! И последнее...... Ваня Иванов! Никто никогда не говорил, что заземление, это панацея в решении защиты. В одних случаях заземление может быть/оказаться основным (но не единственным) видом защиты, в других что-то другое будет основным, т.к. скажем нельзя выполнить токарный станок полностью из изолирующего пластика или оградить его (а как же работать тогда?) ограждением. Всё применительно к той или иной ситуации и исходя из этого выполняются проекты и сама реализация. Таким образом, сама по себе постановка вопроса "Всегда ли спасает заземление?" просто некорректна и ошибочна изначально, поскольку в любом случае первоочередное предназначение заземления, это - максимально снизить появившееся напряжение на установке/оборудовании. А Вы же Всё смешали в совершенно непонятный "винегрет", из которого сами не можете выбраться и пытаетесь непонятно, что и о чём-то говорить и убеждать, не отвечая при этом на поставленные перед Вами вопросы и расчётно-доказательные ответы на них..... PS: Все пришли к выводу (в т.ч. и автор), что тема не имеет перспективы и смысла на своё продолжение, поскольку тема - ни о чём!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я бы сказал: любую электроустановку можно довести до такого состояния, чтобы она не смогла защитить ни себя, ни работников.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Независимый наблюдатель_* |
![]()
Сообщение
#84
|
Гости ![]() |
...При токе в три номинала, исходя из приложенных Ваней кривых, он отключится примерно через минуту... У Вани расчетный ток однофазного КЗ более 2000А, что для автомата на 250А составляет более 8 номиналов, но менее 10. Поэтому время срабатывания теплового расцепителя автомата (около 9 секунд) Ваня определил правильно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уважаемый Олега! Не кипятитесь, пожалуйста, а посмотрите в моём первом PDF-файле приведенную уточняющую картинку, она там показана не случайно, а именно для того, чтобы подчеркнуть опасность выносных повторных ЗУ без выравнивания потенциалов. Эта же картинка имеется на стр. 108 знаменитого учебного пособия П.А.Долина, только не цветная. Последняя картинка опуса и рис.108 учебника не имеют никакого отношения к отсутствию у тебя понимания о значении Uпр. для человека находящегося в локальной зоне повторного ЗУ.Обе картинки имеют прямое отношение к измеряемому тобой суммарному сопротивлению всех ЗУ сети за пределами зоны локальной земли конкретного здания. В том здании всем по барабасу чего ты тама намерил по планете. Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2017, 20:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У Вани расчетный ток однофазного КЗ более 2000А, что для автомата на 250А составляет более 8 номиналов, но менее 10. Поэтому время срабатывания теплового расцепителя автомата (около 9 секунд) Ваня определил правильно. Так то расчетный. Реальный всяко был меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(_Независимый наблюдатель_*) Ваня определил правильно. Продолжение будет?Ну 3-6-9-12 секунд - дальше что? Ведь это нужно же к чему-то "привязать" и "привязать" показательно в явной, а не фантастической форме без единого расчёта. Вот Ваня "напирает" на ВТХ автоматов, считая это практически единственно верным решением. Так никто не спорил и не против применения быстродействующих автоматов, чтобы можно было как можно за более короткое время снять напряжение с установки, но реальность несколько иначе идеалистической теории Вани. Да хотя бы вот навскидку: Цитата(Y.Kharechko) Автоматические выключатели В,С, D могут быть только до 125 А Что делать будем Ваня, а вместе с ним и сторонний наблюдатель?Ваня хочет АВ на 240А с ВТХ "А". Что дальше кроме его "хотелок"? Наблюдателей всегда много, а делать-то, что кроме того, что "брякнул" и ладно? А Ваня упёрся в своё и видимо не до конца понимая свой же вопрос, говорит о TN-C, а на его картинках видится система ТТ. Конечно тут ЗУ само по себе ничего не даст. Когда его выводишь на конкретику - её нет и нет на протяжении всей темы ни одной. Ну бывает, не знал, запутался, что-то не так понял (все мы не всё знаем), так нет же - бездумно упрямо "буровит" на своём и всё тут! Цитата(Олега) Высокопарный птиц достал. Получается так.....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.12.2017, 20:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ввня, я вас поздравляю! На примерах неправильного исполнения сетей, на учебных задачах, которые не должны встречаться в реальности, вы доказали всем, то, что и так было очевидно, что заземление не поноцея для защиты от поражения электрическим током! Я как-то в этом никогда и не сомневался! Или Вы хотели сообщить еще что-то, что я пропустил? Извините, если не вник в суть проблемы! Не могли бы Вы в тезисах повторить по пунктам то, за что Вы здесь сражались?
В любом случае снимаю перед вами шляпу! Сообщение отредактировал sasha4312 - 24.12.2017, 21:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Не могли бы Вы в тезисах повторить по пунктам то, за что Вы здесь сражались? 1. Невозможно создать заземляющее устройство (ЗУ) с сопротивлением равным нулю! 2. Само по себе ЗУ даже с нормированным сопротивлением не спасает от поражения электрическим током, потому что (см. п.1). 3. Протокол измерения сопротивления ЗУ с положительными результатами не является прямым доказательством, что всё ЗУ в целом соответствует требованиям всех нормативных документов! 4. Чтобы ЗУ могло защитить от поражения электрическим током, кроме него должно быть выполнено дополнительное уравнивание и выравнивание потенциалов, а также применено быстрое автоматическое отключение повреждённого участка за время не более 0,4 с (не более 0,2 с для больниц) при напряжении источника с глухозаземлённой нейтралью 380/220 В. 5. Выполнение требований п. 4 должно быть проверено и измерено в установленные сроки и занесено в протоколы. 6. Даже при выполнении всех вышеизложенных требований нет гарантии полной и абсолютной безопасности! 7. Чтобы остаться в живых при эксплуатации и ремонте действующих электроустановок, надо строго соблюдать требования всех нормативных документов и избегать формализма при их выполнении, но (см. п. 6)! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Это совершенно не нужно делать. Ты прикинь,какое напряжение достанется персоналу на ТП во время КЗ у потребителя, имеющего сопр. ЗУ, стремящееся к нулю. Придут и в морду дадут.
2. Само по себе повторное ЗУ в ЭУ потребителя эффективно снижает Uпр. Находясь как можно ближе к заземлителю, человек практически зашунтирован (потенциал земли подтянут максимально). В производственных цехах как правило выполнялся контур. Полы - бетон, металл. Обилие металлоконструкций. Вот тебе и выравнивание. По трубам, коробам, конструкциям даже мог протекать некоторый рабочий ток. Здесь рулил "крепкий сталинский PEN"©. 3. Это прямое доказательство, что ЗУ (здания) соответствует требованию документа, установившему данную норму. Твое дело не разглагольствовать (теоретизировать), а выполнять предписанное. 4. Про это додумались еще задолго до тебя. Потому и переписали главу 1.7. 5. Г-н ревизионист посягает на ПУЭ7 ? 6. Особенно если некоторые лаборанты на собственное усмотрение будут задвигать пункты НД. 7. Да-да, см.п.6. Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2017, 1:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Да-а-а-а!..... "Ваня Иванов" полностью вошёл в невыводимый штопор со своими тезисами.
Цитата 7. Чтобы остаться в живых при эксплуатации и ремонте действующих электроустановок, надо строго соблюдать требования всех нормативных документов и избегать формализма при их выполнении Так почему же Вы их не выполняете сами? Цитата 1. Невозможно создать заземляющее устройство (ЗУ) с сопротивлением равным нулю! Ага! Сегодня Вы на одной стороне (потребителя), а завтра?2. Само по себе ЗУ даже с нормированным сопротивлением не спасает от поражения электрическим током, потому что (см. п.1). Значит человека у потребителя нужно обезопасить, а того же человека со стороны ИП не нужно, да Ваня? Я же давал Вам картинку и просил внимательно просчитать всё по ней и сли бы Вы не были бездумно-упрямы в очередной раз, то такую глупость не написали бы в своих тезисах. Пока в нашей жизни не существует в общем применении сверхпроводников, однако Вам наплевать на данный факт. Ваня! С таким подходом, эл.установки по Вашим тезисам будут напротив самыми опасными! Цитата 4. Чтобы ЗУ могло защитить от поражения электрическим током, кроме него должно быть выполнено дополнительное уравнивание и выравнивание потенциалов.... Собственно уважаемый "Олега" Вам ответил на это весьма просто и очень наглядно, но Вы призывая соблюдать требования всех нормативных документов, тут же нарушаете их в этой части.Дополню.... Дополню потому, что Вы "выкручиваясь" на ходу уже приплели к своему примеру выносной зеземлитель. Так вот.... В Вашем случае ЗУ в целом, всё равно остаётся в зоне этого повторного ЗУ, т.к. данная эл.установка (эл.щитовая) находится внутри корпуса здания, контур которого (армированный фундамент), совместно с прочими естественными заземлителями, образуют достаточно неплохое УП. Ко всему прочему, эл.щитовая никогда не находится посреди цеха, а где-то рядом со стеной со стороны ввода, таким образом приближая эл.установку в непосредственную близость к заземлителю. Повторюсь - я по-доброму давал Вам картинку и если бы всё же удосужились просчитать всё по ней, то не выдумывали все эти глупости..... Цитата 6. Даже при выполнении всех вышеизложенных требований нет гарантии полной и абсолютной безопасности! Ура! Дошло до Вани! Хотя и без признания в этом (да Бог с ним), но дошло - уже хорошо.Ваня!.... Об этом мной было сказано с самого начала и ещё 2 раза на протяжении всех этих диспутов. И так же говорил Вам, что вопрос Вашей темы не корректен и глуп по этой причине. Почему ВЫ такой упрямый? Так нужно? Для чего? Есть цель? Дальше будете переписывать ПУЭ, ГОСТы или всё же нормальным образом проработаете материал?..... Сообщение отредактировал Rezo - 25.12.2017, 10:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
.... В Вашем случае ЗУ в целом, всё равно остаётся в зоне этого повторного ЗУ, т.к. данная эл.установка (эл.щитовая) находится внутри корпуса здания, контур которого (армированный фундамент), совместно с прочими естественными заземлителями, образуют достаточно неплохое УП... ...Повторюсь - я по-доброму давал Вам картинку и если бы всё же удосужились просчитать всё по ней, то не выдумывали все эти глупости... Уважаемый Rezo! Вы "притянули за уши" свою картинку, где выполнено выравнивание потенциалов, которая радикально отличается от рассматриваемого мной примера. Для моего примера больше подходит картинка, приведённая на странице 108 в учебном пособии П.А.Долина, которую так упорно не желает замечать уважаемый Олега: Эта картинка полностью соответствует описанному мной случаю, когда в электроустановке по каким-то причинам не было выполнено выравнивание потенциалов (забыли сделать), а фундамент для этого - слишком плохое средство. Посмотрите более внимательно и сравните со своей. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#93
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) Вы "притянули за уши" свою картинку, где выполнено выравнивание потенциалов, которая радикально отличается от рассматриваемого мной примера. Во-первых я ничего "не притягивал" и это общая картинка, где всё наглядно.Во-вторых в Вашем примере нет ни слова о какой-либо специфичности ЗУ. Где в Вашей статье сказано, что в Вашем случае(примере) это отдельный единственный одиночный заземлитель? Что опять "дуру" включаешь? Цитата Эта картинка полностью соответствует описанному мной случаю, когда в электроустановке по каким-то причинам не было выполнено выравнивание потенциалов (забыли сделать) Не понял! Что значит "забыли сделать"?Мы такое разве в условие задачи ставили? Вы же сами говорили, что в Вашем случае/примере у "испектора" всё было в идеале! Или он не видел, что оболочка кабелей не подключена? Не может буть такого у "правильного идеального испектора". Опять на ходу "дуру включаем"? Для отговорок, можно придумать забыть что угодно. А если вопреки Вашму желанию, монтажники установят АВ с ВТХ "Д", вместо Вашего желания "В". Ну подумаешь - "забыли" на это обратить внимание. К чему весь это бред, лепет и отговорки? Цитата фундамент для этого - слишком плохое средство. А это откуда?Когда читать ПУЭ будете? И такие бредни говорит инженер по в,в испытаниям. Кто Вас допустил до этого? Запомните Ваня Иванов! З/З проектируется комплексно, исходя из определённых данных, условий и возможностей. На этой основе закладывается та или иная конструкция, где есть место и фундаменту. А уж какой фундамент, подходит ли он по своим условиям - вопрос другой и всё это учитывается. Если не фундамент, то будет что-то иное, вплоть до железного листа, если потребуется. Ну и так далее и тому подобное. А бред нести типа ЗУ в виде провдника в 500 метрах от установки и заземлителем в виде гвоздика "сотки" (строители поленились и "забыли" хороший длинный электрод вогнать) - оставьте себе и следователю прокуратуры в случае несчастного случая ("ть-фу" 3 раза). Здесь Вам не детский сад и тема не шуточная. А Вы тут развели непонятно, что показываю полную свою некомпетентность в данном вопросе. Я такие вещи обычно никогда не говорю, но в данном случае просто приходится это констатировать. Всего доброго! И упаси Бог, если кто-то попытается привести свою эл.установку по Вашим понятиям.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 25.12.2017, 17:45 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#94
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Здесь Вам не детский сад и тема не шуточная. А Вы тут развели непонятно, что показываю полную свою некомпетентность в данном вопросе. Уважаемый Rezo! Вы вступили в полемику будучи явно не подготовленным. Вначале Вы несли чушь насчёт временного/переносного заземления. Потом поняв, что лоханулись, приплели рисунок с совершенно не подходящим примером, выдавая желаемое за действительное, а когда поняли (а может так и не поняли), что лоханулись во второй раз, то стали намеренно передёргивать факты (знакомый избитый приём). Как видно, у Вас весьма расплывчатые познания в данном вопросе, для Вас что выносное, что переносное заземление, что временное, что стационарное – один тёмный лес! Потом "докопались" до автомата, хотя ещё в посте №11 было сказано, что автоматов "B", "C", "D" тогда не было, а был установлен советский автомат А3726Ф на 250 А с уставкой ЭМР 10*Iном. и все умные люди это поняли. Но товарищ Rezo, как малый ребёнок носится с этим автоматом и кричит: "А я нашёл ошибку! А я нашёл ошибку!.." Этот вопрос уже давно проехали. Поэтому, уважаемый Rezo, именно Вы смешали всё в совершенно непонятный "винегрет", из которого сами же и не можете выбраться и пытаетесь непонятно что и о чём-то говорить и убеждать всех, что это Ваня во всём виноват... Не позорьтесь, демонстрируя всем свою абсолютную безграмотность и некомпетентнось в данном вопросе, а лучше займитесь своими слаботочными схемами. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. картинка, приведённая на странице 108 в учебном пособии П.А.Долина, которую так упорно не желает замечать уважаемый Олега.. Еше раз. Не имеет отношения эта картинка к случаю. Ликбез про выравнивание в трактат пристегнут. Но в описании нет намека ни на какие выносные ЗУ. Нормальному человеку и не взбредет даже тащить ЗУ на 20м от здания, это на любителя землю копать, у которого железа прорва, да и не понятно для чего ![]() Ваня, если ты был однажды в производственном здании, то должен бы заметить, что изолировать от земли ОПЧ и СПЧ просто нет технической возможности и предполагать выносное (удаленное) ЗУ - дичь. На первой картинке (твоей), на схемке замещения, в расчетах - нет ничего про выносное ЗУ Зато в трактате четко указано, что U2=70,9В (падение напр. на нулевом проводнике), и сравниваешь ты это значение с безопасным для человека напряжением, подразумевая напряжение прикосновения. То есть растянул Ваня человечка, сделал одновременно доступными ЗУ нейтрали и корпус ГРЩ в здании. Всего-то на 65 м. Требование МЭКов про 25В не корректно пристегивать. Уж коль используешь ПУЭ 6, то в нем безопасными считаются 42В переменки (да и то, для повышенно- и особо опасных), выше 42-х требуется заземлять (занулять). Под них проектировалось предприятие. Про пол. Если токопроводящий и на нем стоят цоколи РУ, то все должно уравниваться (п.1.7.47 ПУЭ6), уравнивание в щитовой никто не отменял. Если изолированный (паркет ![]() Если ОЭХ такой скрупулезный, поди и коврики резиновые по полу расстелены. Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2017, 19:29 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Уважаемый Rezo! Ваня всегда прав,....чтоб последнее слово не за ним осталось! Да это я собственно давно понял, но надеялся, что должен же человек попытаться понять, что ему говорят и зачем говорят.Но видимо он из этих..... "толстокожих", которым всё до лампочки, кроме своего "Я". Он даже не понял (а может не знает, что это такое), когда я сказал ему о сосредоточенном заземлении после упоминания временного/переносного (пришлось собрать всё, но толку так и нет). Да Бог с ним! Я давно слежу за его "опусами" и мнение о нём было у меня намного более позитивное думая, что во многом напрасно "наезжают" на "Ваню Иванова". Увы - ошибся..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На первой картинке (твоей), на схемке замещения, в расчетах - нет ничего про выносное ЗУ Посмотрел, как там в трактате 2 Нет и там ничего про выносное. Зато все те же залепухи с растягиванием человечков ![]() Roman D все за сову беспокоится, как бы не порвалась при натяжке на глобус (школьный). А тут человеков на 65м растягивают.. Неправильно это. ![]() |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#99
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) А тут человеков на 65м растягивают.. Неправильно это. Ага! А потом удивляется автор, почему в его эл.установке человека убило....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. удивляется автор, почему в его эл.установке человека убило.. Ване на это пох.. веники. Лишь бы "по селу" параллельных 4 Ома набралось ![]() Впрочем, четыре страницы кропотливого труда (оно и понятно, ведь там с точностью до 9-го знака !) дали нам возможность увидеть заветную величину сопротивления безопасного ЗУ. Это 0,01276 Ом Запомните господа эту цифирь, эпохальное открытие (и автор не попал на костёр ![]() .. вводной автомат Q мог иметь номинал 400 А, а в ТП мог быть автомат на 600 А с уставкой ЭМР 10*Iн, .. если ток ОКЗ превышает номинал автомата в 3 раза и более, такой автомат годен Тоже не факт, а вдруг там 4 АВ по 250А стоят, а в голове 800.. Памяти-то нет.Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2017, 21:14 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 9:41 |
|
![]() |