Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение трансформатора тока т 0.66 уз

VDJMAR
сообщение 25.12.2017, 0:12
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Это правильно кто то поделючил ? Землю на одну из обмоток

http://pixs.ru/showimage/2017122523_7941316_28780696.jpg

http://pixs.ru/showimage/2017122523_8565187_28780697.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.12.2017, 0:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Правильно!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 25.12.2017, 0:41
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(Rezo @ 25.12.2017, 0:30) *
Правильно!


Что то не могу найти такую схему. Везде начало конец обмоток идут на счетчик и все. Ну и фазы. И ноль. Но земля ...


Помоему землю если подкл в концу обмотки трасформатора тока то там не будет тока индецироваться. И счетчик не будет считатьь

Сообщение отредактировал VDJMAR - 25.12.2017, 1:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.12.2017, 1:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



VDJMAR всё правильно. Всё будет работать-считать!
Требование заземлять один из концов вторичной обмотки появилось довольно-таки давно.
Делается это для безопасности.
Только шлейфом подключать неправильно. Плохо видно. Проводник целый?
Некоторые инспекторы обращают на это внимание и требуют, чтобы каждый ТТ был заземлён отдельным проводником.
А схему можно посмотреть на обратной стороне клеммной крышки счетчика. И в РЭ на счётчик.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2017, 1:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.12.2017, 20:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ЛЕША)
Только шлейфом подключать неправильно.
Странно.... Почему?
Цитата(ЛЕША)
Некоторые инспекторы обращают на это внимание и требуют, чтобы каждый ТТ был заземлён отдельным проводником.
Принципиальной разницы конечно нет, но у нас обычно напротив, что вполне логично во всех отношениях.
Цитата(VDJMAR)
Что то не могу найти такую схему.
Что-то сходу не нашёл у себя, но схема такого включения есть.
Знаю, что такая схема была/есть ещё и у модератора нашего "savelij®" - обратись к нему....

Сообщение отредактировал Rezo - 25.12.2017, 20:41


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.12.2017, 2:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Rezo @ 26.12.2017, 0:29) *
Странно.... Почему?

Немного неправильно выразился... У нас.
Ситуация - собран узел учёта. ТТ заземлены неразрывным проводником. Всё аккуратно и правильно. Приходят два инспектора и начинается....
КТП сдавать надо... Споры, в принципе "ни о чём"..
Инспекторы на вопрос "Почему" и упоминание о неразрывном-целом проводнике, гнут своё - "Делайте отдельными проводниками."
После того случая прошло почти 8 лет...
Ответа на вопрос "Почему?" я так и не получил... Но с тех пор заземляю отдельными проводниками. icon_biggrin.gif
У "них" - " печать и подпись", а признавать свои ошибки не все могут...


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены