![]() Подключение трансформатора тока т 0.66 уз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение трансформатора тока т 0.66 уз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Это правильно кто то поделючил ? Землю на одну из обмоток
http://pixs.ru/showimage/2017122523_7941316_28780696.jpg http://pixs.ru/showimage/2017122523_8565187_28780697.jpg |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Правильно!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Правильно! Что то не могу найти такую схему. Везде начало конец обмоток идут на счетчик и все. Ну и фазы. И ноль. Но земля ... Помоему землю если подкл в концу обмотки трасформатора тока то там не будет тока индецироваться. И счетчик не будет считатьь Сообщение отредактировал VDJMAR - 25.12.2017, 1:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
VDJMAR всё правильно. Всё будет работать-считать!
Требование заземлять один из концов вторичной обмотки появилось довольно-таки давно. Делается это для безопасности. Только шлейфом подключать неправильно. Плохо видно. Проводник целый? Некоторые инспекторы обращают на это внимание и требуют, чтобы каждый ТТ был заземлён отдельным проводником. А схему можно посмотреть на обратной стороне клеммной крышки счетчика. И в РЭ на счётчик. Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2017, 1:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(ЛЕША) Только шлейфом подключать неправильно. Странно.... Почему? Цитата(ЛЕША) Некоторые инспекторы обращают на это внимание и требуют, чтобы каждый ТТ был заземлён отдельным проводником. Принципиальной разницы конечно нет, но у нас обычно напротив, что вполне логично во всех отношениях. Цитата(VDJMAR) Что то не могу найти такую схему. Что-то сходу не нашёл у себя, но схема такого включения есть.Знаю, что такая схема была/есть ещё и у модератора нашего "savelij®" - обратись к нему.... Сообщение отредактировал Rezo - 25.12.2017, 20:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Странно.... Почему? Немного неправильно выразился... У нас. Ситуация - собран узел учёта. ТТ заземлены неразрывным проводником. Всё аккуратно и правильно. Приходят два инспектора и начинается.... КТП сдавать надо... Споры, в принципе "ни о чём".. Инспекторы на вопрос "Почему" и упоминание о неразрывном-целом проводнике, гнут своё - "Делайте отдельными проводниками." После того случая прошло почти 8 лет... Ответа на вопрос "Почему?" я так и не получил... Но с тех пор заземляю отдельными проводниками. ![]() У "них" - " печать и подпись", а признавать свои ошибки не все могут... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 22:17 |
|
![]() |