![]() Каким сечением купить медный кабель КГ, что бы выдержал 1.5 киловатта? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Каким сечением купить медный кабель КГ, что бы выдержал 1.5 киловатта? |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Нужно сделать переноску для улицы 10 метров, что бы выдерживала холод, буду брать медный кабель КГ. будет подключаться только один электроприбор на 1.5 киловатта и ничего более! каким сечением взять КГ 2х1 кв. или 2х1.5 ??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Для себя да еще на улице я бы взял 1.5или2.5
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
2х1 кв достаточно для 1,5 кВт. Но здесь нужно еще учитывать как и чем защищена розетка в которую включена переноска. по вашей логике удлинитель должен быть не менее 2,5 квадрата если автомат 16А? если я правильно вас понял. тогда все потребители включаемые в эту розетку должны иметь провод не менее 2.5 квадрата, от настольной лампы до утюга на все 2,5 квадрата! ![]() автор, 1 квадрат достаточно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
по вашей логике удлинитель должен быть не менее 2,5 квадрата если автомат 16А? Ну почему сразу 2.5 и 1.5 хватит. А вот если удлинитель был бы 2 х1 мм и нагрузка через него 1.5 квт, тогда безопаснее запитать через автомат 10А. Я бы так сделал. Мыж не знаем куда ТС переноску собрался подключать. Часто на стройках встречается такая картина, когда от ШР , через вставки ПН на 100 ампер подключают сопливые переноски. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Ну почему сразу 2.5 и 1.5 хватит. А вот если удлинитель был бы 2 х1 мм и нагрузка через него 1.5 квт, тогда безопаснее запитать через автомат 10А. Я бы так сделал. Ну тогда опять по вашей же логике если автор решит использовать удлинитель 0.75 квадрата то ему автомат нужно будет срочно заменить на 6 амперный? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 13:32 |
|
![]() |