Начал переделывать проводку, кинул отдельную линию(провод) на свет 3×1.5, в щите схема такая главный автомат-> счетчик->УЗО-> автомат на свет.
При включении срабатывает УЗО, ноль на месте-> на шине, фаза с автомата. Пробовал сразу с УЗО подключить ноль и фазу, все работает, пробовал фазу с УЗО ноль с шины,работает., в чем причина срабатывания УЗО при подключении фазы к автомата, а ноль с шины?? Есть у кого варианты?) Буду признателен. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Не на ту шину сажаете ноль. В щитке две шины: рабочий ноль и защитный проводник. Вы их перепутали.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
либо ноль до узо подключаете, либо фаза на автомат берется до узо..