Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста с таким вопросом. Подбираю оборудование на подстанцию тупикового типа и вопрос с трансформатором. По высокой стороне у меня 110 кв, сеть среднего напряжения 35 кв с проектной мощностью потребителей 24 МВА, низкая сторона 10 кв с потребителями 18 МВА, причем в обеих сетях есть первая категория. У меня получается пиковая нагрузка в послеаварийном режиме (зимой) 27-42 МВА 12 часов общей сложностью и один ТДТН на 25 МВА едва ли потянет - 68% перегрузки получается в час-пик и это не есть хорошо в плане износа. По остальным режимам + ремонт летом все нормально. А проектировать с ТДТН на 40 МВА будет нерентабельно опять же потому, что летом по факту дай бог 30% загрузки каждого. Ставить двухобмоточные отдельно на 110/35 и 110/10...по 2 штуки? тоже не выгодно. По проектному заданию в послеаварийном режиме трансформатор должен обеспечивать всех потребителей. Как быть?
С уважением, надеюсь на ответ ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Ну так а в чем сложность? Определяйте коэфициент заполнения графика нагрузки и продолжительность максимума. По ним и сможете оценить насколько и как долго сможете перегружать трансформатор в послеаварийном режиме.
И почему выбираете между 40 МВА и 25 МВА? В стандартном ряде есть 32 МВА. Посчитайте для него. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...По высокой стороне у меня 110 кв, сеть среднего напряжения 35 кв с проектной мощностью потребителей 24 МВА, низкая сторона 10 кв с потребителями 18 МВА, причем в обеих сетях есть первая категория... Уважаемый sxsx! Давайте грубо прикинем Вашу суммарную номинальную нагрузку: 24+18 = 42 МВА. Вспомним ключевое слово первая категория, которое подразумевает автоматическое переключение источников питания. Так в чём Ваш вопрос? Вам надо забыть о трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформаторы мощностью 32 МВА, как Вы понимаете, тоже не потянут эту мощность в случае отключения одного из них. Поэтому остаётся двухтрансформаторная ПС с двумя трёхобмоточными трансформаторами мощностью как минимум по 40 МВА, работающими параллельно (без учёта перспектив развития предприятия и увеличения номинальной нагрузки в будущем). Как-то так... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Трансформаторы мощностью 32 МВА, как Вы понимаете, тоже не потянут эту мощность в случае отключения одного из них... Ну почему так категорично?Сможет ли трансформатор потянуть такую нагрузку в послеаварийном режиме зависит от загрузки трансформаторов в нормальном режиме. И как я уже говорил - продолжительность максимума нагрузки тоже имеет значение. Если нагрузка трансформатора до аварийной перегрузки не превышала 0,93 паспортной мощности, его можно перегружать до 5 сут на 40%. Однако при этом продолжительность перегрузки в каждые сутки не должна превышать 6 часов. UPD: Есть ГОСТ 14209 — 85, где подробно всё это рассматривается. Там указаны допустимые коэффициенты нагрузки для разных режимов работы трансформаторов. Сообщение отредактировал Valerapol - 6.12.2017, 11:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Если нагрузка трансформатора до аварийной перегрузки не превышала 0,93 паспортной мощности, его можно перегружать до 5 сут на 40%. Однако при этом продолжительность перегрузки в каждые сутки не должна превышать 6 часов... И что мне прикажете делать, когда истекут эти 6 часов, а второе питание не удалось восстановить?! Я бы не пожелал и врагу такой вариант! Нормальный проектировщик двухтрансформаторной ПС или ТП "закладывает" такую мощность трансформаторов, чтобы один из них при отключении другого взял ВСЮ нагрузку на себя без перегруза и каких-либо ограничений, тем более если имеются потребители первой категории. Поэтому, уважаемый Valerapol, не следует экономить там, где эта мнимая экономия может "выйти боком". -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Ваня Иванов, бесполезно спорить на эту тему. "Грамотный" проектировщик как раз и должен оценить все риски, возможности и стоимость. А потом уже и выбрать оборудование исходя из экономической целесообразности.
Я высказался в отношении этого утверждения - "68% перегрузки получается в час-пик и это не есть хорошо в плане износа", показав, что перегрузочная способность силовых трансформаторов достаточно высокая. А в отношении сказоного вами соглашусь, не следует экономить там, где эта мнимая экономия может "выйти боком". Надо содержать соответствующий штат сотрудников, вовремя и правильно их обучать, иметь необходимый аварийный запас оборудования, что бы не пришлось потом говорить, что не уложились в нормативные (расчетные) сроки устранения неисправностей на оборудовании потому, что "ну не успели мы...". ) Надежность системы - это не только надежность оборудования, но и способность обслуживающего персонала эту надежность поддерживать. Сообщение отредактировал Valerapol - 13.12.2017, 9:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Valerapol! Всё Вами сказанное правильно, но в контексте вопроса, поставленного ТС, неверно. О каком времени отключения Вы ведёте речь, когда есть потребители первой категории? Вы в своём уме? Легко разглагольствовать сидя в тёплом, мягком кресле у компьютера, а Вы только представьте себе ситуацию: Вечер накануне празднования Нового года, когда нагрузки возрастают в разы относительно номинальных, и тут отключается один из силовых трансформаторов, а второй в силу своей малой мощности может "протянуть" всю нагрузку не более 2-3 часов. На дворе зима, мороз градусов 20-25, и Вам нужно восстановить работу этого отключившегося трансформатора... Лёжа на диване мы все умные, но когда столкнёшься с этим лично (как я, и не раз), то будешь потом орать на всех дичью, чтобы не экономили на установленных мощностях, запас - он, как известно, есть не просит, монах хоть девок не ..ёт, но член на всякий случай носит!
![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.12.2017, 13:07 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Есть такое, ввели 10 лет в эксплуатацию ГПП 110/6кВ с двумя тр-рами 25МВА, по проекту мощности хватало заглаза. Через 5 лет начали менять оборудование на производстве, немного увеличили планы, проектанты поосчитали. что мощностей хватает, но по факту, теперь даже для того чтобы вывести в ремонт трансформатор надо останавливать половину производства. А когда однажды, один из тр-ров отключился от дифф.защиты, то при испытытании трансформатора тремя работниками ЭТЛ, рядом стояло человек 10 разных руководителей и постоянно звонило ещё человек 10.
А вообще, надо знать процент потребителей 1 категории от мощности тр-ров. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |