Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Думаю, вполне можно обойтись бесперебойником на пару киловатт при правильном подходе. Автору уже намекали на подобное решение, но он по этому поводу молчит, как рыба об лед.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Я упоминал выше, АВР SOCOMEC Atys 6e установлен, о замене АВР речь не идет.. Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ? Думаю, вполне можно обойтись бесперебойником на пару киловатт при правильном подходе. Автору уже намекали на подобное решение, но он по этому поводу молчит, как рыба об лед. Исходя из того что пишет ТС, там может вообще бесперебойник не понадобиться, или мизер на приборы автоматики. Но вы правы, похоже ТС не различает АВР от параллели. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ? Исходя из того что пишет ТС, там может вообще бесперебойник не понадобиться, или мизер на приборы автоматики. Но вы правы, похоже ТС не различает АВР от параллели. Повторяетесь. У меня два транса впараллель, третий через АВР. Но проблема уже решена, спасибо всем, кто откликнулся. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |