Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прокладка кабеля ввгнг по асвальтом на парковке

Павел47
сообщение 29.11.2017, 15:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6 ми светодиодными фонарями. Питание решили провести под асвальтом кабелем ввгнг 5 жильным в стальной трубе. Подскажите пожалуйста, на какой глубине , и вообще можно ли так прокладывать ввгнг ? Если можно то ссылку на документ или разъяснение

Сообщение отредактировал Павел47 - 29.11.2017, 17:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2017, 17:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



таки определитесь под "асвальтом" или "освальтом "


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 29.11.2017, 17:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



А что так не понятен смысл текста ? С телефона не очень удобно если что набирать

Сам себе отвечу: можно так прокладывать, глубина заложения 0.7 м , 10 см песочна подушка под кабелем, также сверх трубы 10 см песка, на 250 мм выше кабеля сигнальную ленту
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.11.2017, 18:10
Сообщение #4





Гости






Цитата(Павел47 @ 29.11.2017, 15:44) *
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6 ми светодиодными фонарями. Питание решили провести под асвальтом кабелем ввгнг 5 жильным в стальной трубе. ...

Не знаю расположения ваших объектов, поэтому вопрос: С фасада салона нельзя парковку осветить, чтобы не заморачиваться с асфальтом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 29.11.2017, 18:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Цитата :Не знаю расположения ваших объектов, поэтому вопрос: С фасада салона нельзя парковку осветить, чтобы не заморачиваться с асфальтом?

Нет нельзя, новый регламент предприятия
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 30.11.2017, 2:25
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



А зачем в стальной трубе, она заржавеет и сгниёт быстро, положите в пластике или в асбестовой трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 30.11.2017, 10:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 30.11.2017, 11:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



В ПУЭ, если считать это кабельной линией, нашёл, что в таком случае (под освальтом icon_smile.gif ) можно положить на глубине 1 м и не защищать. Думаю, проще прокопать поглубже, чем возиться с трубами.

Сообщение отредактировал Инк - 30.11.2017, 11:21


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.11.2017, 11:35
Сообщение #9





Гости






Цитата(Инк @ 30.11.2017, 11:21) *
...Думаю, проще прокопать поглубже, чем возиться с трубами.

В трубе, при необходимости, проще заменить кабель, чем вести раскопки и потом благоустройство восстанавливать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.11.2017, 12:23
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.



Цитата
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1м.
..


Сообщение отредактировал Pantryk - 30.11.2017, 12:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 30.11.2017, 12:27
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 30.11.2017, 13:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата
2.3.83. ...При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2017, 14:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3909
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Павел47 @ 29.11.2017, 15:44) *
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6-ю светодиодными фонарями...

Уважаемый Павел47! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте, а нужен ли Вам весь этот гемор с подземной кабельной линией? Светодиодные светильники будут установлены на каких-то опорах, или они у Вас будут левитировать в воздухе волшебным образом? Скорее всего они будут установлены на опорах, расположенных по периметру Вашей парковки. Так не проще ли (дешевле, надёжнее и т.п.) перекинуть между этими опорами СИП и забыть об этой стальной трубе вместе с этим кабелем как о страшном сне? Или воздушная линия для вашего предприятия не по Фен-Шую?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 30.11.2017, 14:12
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



спасибо за подсказку, предложу руководству
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.11.2017, 17:44
Сообщение #15


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Для воздушки нужно будет ставить опоры типа СВ, а не осветительные. Т.е эстетика пострадает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.12.2017, 7:49
Сообщение #16





Гости






Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле. Поэтому только в трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.12.2017, 9:38
Сообщение #17


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Трубы под проездами вопрос экслуатирующей организации. Готова ли она, если что, вскрыть дорогу, а потом ее восстановить. Ну и конечно, если кабель не бронированный.

Сообщение отредактировал Pantryk - 1.12.2017, 9:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.12.2017, 10:09
Сообщение #18


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Раскопать парковку и восстановить, чтобы проложить без труб, это не городить огород. А сразу же положить туда трубу, чтоб больше не копать, так это уже огород.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел47
сообщение 1.12.2017, 19:49
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Ввгнг не рекомендуется прокладывать без защиты, это для тех кто говорит поглубже закопать. Регламент я сам не видел, сказали надо сделать так, мы и делаем. А вообще изменения не только в електрике, а также и дизайне , плакатах и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал Павел47 - 1.12.2017, 20:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 1.12.2017, 22:25
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Павел47 @ 1.12.2017, 18:49) *
Ввгнг не рекомендуется прокладывать без защиты

"Не рекомендуется" - значит можно, но нужно смотреть по месту. А вообще я невнимательно прочитал первое сообщение (освальт отвлёк icon_wink.gif ), поэтому написал не по сути.
Цитата
Питание решили провести


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 19:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены