![]() Прокладка кабеля ввгнг по асвальтом на парковке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прокладка кабеля ввгнг по асвальтом на парковке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6 ми светодиодными фонарями. Питание решили провести под асвальтом кабелем ввгнг 5 жильным в стальной трубе. Подскажите пожалуйста, на какой глубине , и вообще можно ли так прокладывать ввгнг ? Если можно то ссылку на документ или разъяснение
Сообщение отредактировал Павел47 - 29.11.2017, 17:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
таки определитесь под "асвальтом" или "освальтом "
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
А что так не понятен смысл текста ? С телефона не очень удобно если что набирать
Сам себе отвечу: можно так прокладывать, глубина заложения 0.7 м , 10 см песочна подушка под кабелем, также сверх трубы 10 см песка, на 250 мм выше кабеля сигнальную ленту |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6 ми светодиодными фонарями. Питание решили провести под асвальтом кабелем ввгнг 5 жильным в стальной трубе. ... Не знаю расположения ваших объектов, поэтому вопрос: С фасада салона нельзя парковку осветить, чтобы не заморачиваться с асфальтом? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Цитата :Не знаю расположения ваших объектов, поэтому вопрос: С фасада салона нельзя парковку осветить, чтобы не заморачиваться с асфальтом?
Нет нельзя, новый регламент предприятия |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
А зачем в стальной трубе, она заржавеет и сгниёт быстро, положите в пластике или в асбестовой трубе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
В ПУЭ, если считать это кабельной линией, нашёл, что в таком случае (под освальтом
![]() Сообщение отредактировал Инк - 30.11.2017, 11:21 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата 2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах. Цитата 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1м.
.. Сообщение отредактировал Pantryk - 30.11.2017, 12:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Цитата 2.3.83. ...При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6-ю светодиодными фонарями... Уважаемый Павел47! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте, а нужен ли Вам весь этот гемор с подземной кабельной линией? Светодиодные светильники будут установлены на каких-то опорах, или они у Вас будут левитировать в воздухе волшебным образом? Скорее всего они будут установлены на опорах, расположенных по периметру Вашей парковки. Так не проще ли (дешевле, надёжнее и т.п.) перекинуть между этими опорами СИП и забыть об этой стальной трубе вместе с этим кабелем как о страшном сне? Или воздушная линия для вашего предприятия не по Фен-Шую? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
спасибо за подсказку, предложу руководству
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для воздушки нужно будет ставить опоры типа СВ, а не осветительные. Т.е эстетика пострадает.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле. Поэтому только в трубе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Трубы под проездами вопрос экслуатирующей организации. Готова ли она, если что, вскрыть дорогу, а потом ее восстановить. Ну и конечно, если кабель не бронированный.
Сообщение отредактировал Pantryk - 1.12.2017, 9:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Раскопать парковку и восстановить, чтобы проложить без труб, это не городить огород. А сразу же положить туда трубу, чтоб больше не копать, так это уже огород.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53249 ![]() |
Ввгнг не рекомендуется прокладывать без защиты, это для тех кто говорит поглубже закопать. Регламент я сам не видел, сказали надо сделать так, мы и делаем. А вообще изменения не только в електрике, а также и дизайне , плакатах и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Павел47 - 1.12.2017, 20:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Ввгнг не рекомендуется прокладывать без защиты "Не рекомендуется" - значит можно, но нужно смотреть по месту. А вообще я невнимательно прочитал первое сообщение (освальт отвлёк ![]() Цитата Питание решили провести
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 19:36 |
|
![]() |