Пользователь №: 33972



К сожалению у нас тоже качество проектов значительно снизилось. Тут есть несколько причин. Чтобы стать самостоятельным проектировщиком нужно с пяток лет работать под чьим-то руководством. А по конструктиву мой ГИП говорит, что не верит, что человек с 5летним стажем может самостоятельным конструктором (5 лет - это минимаальный стаж у нас при котором можно сдавать на аттестат глав.спеца.). В 90е много проектировщиков ушло на рынок. Сравнительно недавно начался набор молодежи, но крупные проектные разваливаются, среднего поколения, чтоб учить молодежь очень мало, а пенсионеров отправляют на пенсию. Только не воспринимайте буквально, конечно есть и среднее поколение и у кого-то достаточная мотивация заниматься саморазвитием, но я говорю про картину в целом. Плюс последнее время руководство частных фирм заботят только деньги. На вопрос о сроках отвечают "ну ты же знаешь, как обычно - вчера". Появилось модное понятие в среде руководства "агрессивное участие в тендере" Это когда идет сильный демпинг по ценам и срокам, и цена за срочность не растет. И на планерке радостно объявляют что вот мы выиграли тендер и за 2 месяца нужно сделать проект (на который по нормативным срокам пол года нужно, а за 2 месяца дай бог, чтоб они исходную и разрешительную документацию собрали). А проектировщика на сделку приняли и т.к. полугодовой объект по зарплате всего на 2 месяца по деньгам, то с проектировщика выдушивают, что вот руководство молодцы в кризис объекты добывают, а ты виноват, что сроки срываешь. Ну и когда работнику в такой организации повышать свой уровень?
Еще фактор - наше советское прошлое. Все мы смотрим на запад и все сравниваем, вон там так могут, а наши нифига не умеют. Но там строительство изначально развивалось в условиях рыночной экономики и там заказчик обычно является и эксплуатирующей организацией (или нанимает ее и поэтому сам заинтересован в оптимальности эксплуатации пусть и за счет больших капитальных вложений). А подрядчик это обычно строительно-монтажная организация у которой проектировщики свои и проектируют для своих строителей. У нас же с советского времени осталось, что заказчик, проектировщик, подрядчик и эксплуатирующая - разные юр лица и каждый тянет на себя. Заказчик вообще строит чтоб продать, поэтому более дорогое, но лучшее в эксплуатации решения тебе не позволят, потому, что тогда меньше прибыль у заказчика. Подрядчику понятно нужно чтоб попроще ( вот вы говорите, что там у вас кабели подраны и абы как висят. Ну так а кто ж их монтировал. существуют приспособления, чтобы пройти сложные трассы, но их же устанавливать надо, потом демонтировть, да и вообще иметь). И вот когда эксплуатирующая организация это все получает она уже материт и тех кто так придумал и криворуких строителей, которые нифига ровную стену не построят и монтажников,которые нифига нормально соединить не могут. Так что тут дело не только в хороших специалистах, но и в системе в целом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2017, 1:12
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 9.3.2017, 22:41) *
.. нужно сделать проект (на который по нормативным срокам пол года нужно..

Об этих сроках вспоминать никому кроме проектанта не интересно. Есть впечатление, что о них руководство даже не знает, честно. Как и о необходимом количестве спецов, их ранге под определенный объект. Потому потом для своевременного захода сдаются "куклы" (кроме обложки только макулатура) и соответственно добавляется работенка по ответам на 40-60 замечаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.4.2017, 22:53
Сообщение #43





Гости






В начале темы писалось, что кто-то там уже что-то намонтировал и все конем нае.... Дак так и обосновывайте заказчику: нет технической возможности проложить кабель, только провод и раскажите о дополнительных плюсах этого решения.
А проектировщики те хорошо делают проекты, кто сам работал монтажником хотя бы год. Да и потом не забывают появляться на своих проектируемых объетах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 20.4.2017, 0:05
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Свои пять копеек вставлю - прислушайся к вышенаписанным советам. Видать товарищь недавно начал работать, т.к. и я по первой бил себя пяткой в грудь в начале карьеры (аж смешно, чесс слово), но тут действовать нужно очень продуманно и осторожно, что бы не наломать дров и не оказаться самому виноватым, т.к. очень много в этой ситуции нюансов.

Во первых, нужно на 110 % быть уверенным в своей правоте, когда будешь бодаться с проектировщиками
Во вторых, что бы внести изменения в проект, нужно заплатить тому же проектировщику ( если конечно это не его косяк), а кто будет платить ? Тут конечно есть варианты если будет экономия, но не в нашем случае.
В третьих, даже если вы склонили заказчика и проектировщика внести изменения в проект, то этим добавляете огромный геморой заказчику, т.к. измененному проекту нужно еще раз проходидь экспертизу, а это снова деньги и время.
И в четвертых, прежде чем браться за работу нужно очень внимательно изучать проект и подготавливать смету, а не как в вашем случае махать кулаками после драки, т.к. заказчик уже утвердил свои затраты и, как правило, если вы ему несете доп. работы, то он (заказчик) начинает резать другие ваши работы
Это я так навскидку написал с чем придется столкнуться, можно много еще чего перечислить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dendi09740
сообщение 29.11.2017, 12:18
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.11.2015
Пользователь №: 47250



Кабель ВВГнглс 5*95(70) и провод ПВ3 95 для Магистрали этажных щитов.

Плюсы и минусы.
1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 - многожильный. Моножила всегда качественее многожильного провода. Тут и сказываются технические характеристики и способ и простота монтирования. (здесь + кабелю)
2. Кабель идет в общей обмотке , все пять жил. А провод раздельно, каждая жила отдельно. Следовательно кабель тяжелее, и при установке в стояке, от будет сильнее растягиваться и как следствие терять свои характеристики при уменьшении сечения. И как правило используют провод в магистралях стояка, чтоб уйти от этого недостатка. Но если качественно прикрепить кабель на хомуты к стояку, то можно убрать этот недостаток. (Отдадим + кабелю и проводу)
3. Монтаж, подключение провода от этажных щитков. Кто то выше писал что нужно изолировать 0,5 м кабеля???? Зачем? А как же прокалывающие зажимы?. В данном случае плюс на стороне провода ПВ3. Но и кабель можно аккуратно разделить на этажах.

Поэтому и провод и кабель использовать для стояков в многоквартирных жилых домов можно. Но хозяин - барин, поэтому....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.11.2017, 13:17
Сообщение #46





Гости






Цитата(dendi09740 @ 29.11.2017, 12:18) *
1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 - многожильный. ...

ПВ-3 - одножильный, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.11.2017, 21:09
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 - многожильный.
А жилы кабеля озвученного сечения уже не моножильные... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 3:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены