Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2017 Пользователь №: 53243 ![]() |
Всем привет, такой вопрос от чайника. Купил себе реле напряжения.
Вопрос по нулю. У меня в щитке. ( на парадной, советский дом ) Подключение такое. Стоит вводной - после него Счетчик - от счетчика ноль на нулевую колодку, фаза на автоматы разные, между которыми перемычки. Проблема вся в том, что в нулевой колодке больше нету мест для нуля. Поставить другую, которая длиннее, попросту некуда. Там в этой щитовой, тихий ужас. Могу ли, взять ноль с вводного автомата, путем перемычки?? А фаза уже будет в разрыв после счетчика. Счетчик электронный если это имеет значение. Прикрутить ноль, к общей домовой шине, не могу тоже, т.к к ней путем винта и шайб прикручены нули от разных квартир. Сверлить в ней дырку под новый винт, я шото не хочу. и не буду. Всем спасибо, перелопатил много форумов, но такой вопрос ни у кого не возникал. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2017 Пользователь №: 53243 ![]() |
От шины идут 2 нуля, один на вводной автомат. второй на саму колодку.
Т.е можно ноль тот который идет от шины на колодку разрезать, и образно соединить уже его путем зажима в РН. Правильно я понял. Цитата А вообще этих реле пруд пруди - как вы собираетесь делать развязку? Т.е. реле само будет отключать или через пускатель? Я к сожалению не совсем понял вопроса, Реле ZUBR или RBUZ D32. я так понимаю оно само отключает при скачке, и потом включает через заданное время. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2017 Пользователь №: 53243 ![]() |
Зубр замечательный аппарат, но тогда получается что вы "ноль" всей квартиры посадите перед счётчиком - это нехорошо. И что-то мало верится, чтобы нельзя было подключиться к нулю в более "пристойном" месте. А почему перед счетчиком, если ноль на счетчик идет свой от вводного автомата. А уже ноль из счетчика идет на колодку? Насколько я понимаю, ноль он там везде ноль, что у меня, что у соседа, шина та одна. Мне просто жалко вызвать электрика, за 20-30$ чтобы он просто вставил пару проводов и зажал их отверткой. Я и сам это умею, просто в плане правильной коммутации всего этого, возникли вопросы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Какая разница откуда брать ноль на реле? Оно (реле) ноль не коммутирует. Так что берите в любом месте, но после счётчика... хотя они все с одной бочки...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
шахтер, спору нет. Рекомендация заниматься творчеством только после счётчика родилась на фоне сообщения про проверяющих... много их и всяких и разных...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
шахтер, спору нет. Рекомендация заниматься творчеством только после счётчика родилась на фоне сообщения про проверяющих... много их и всяких и разных... ![]() Да тут согласен, прийдет идиот и не докажешь что ты не ежик. Я бы пожалуй тоже не стал рисковать, нервы дороже. На колодке места нет? Место там всегда есть.только смекалку нужно проявить, вот почему электрик и возьмет с автора те 20 баксов.это не за работу а за смекалку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2017 Пользователь №: 53243 ![]() |
Все с этим вопрос закрыт. Всем спасибо.
Появился еще один в ходе мыслей, чтобы не создавать новую тему тут спрошу. Схему снизу приложу, как у всех все сделано в щитке. Сейчас завел новую линию на кухню, хочу эту линию дополнительно защитить УЗО или сразу дифф.автоматом. На ней будет висеть духовка, холодильник и чайник. + рабочие розетки там для блендера или мясорубки, но это то чем кратковременно пользуются. Вопрос первый, могу ли я поставить в щитке обычный c16. а уже после него УЗО. или УЗО ставится до автомата?? Проблема в том, что впихнуть в щиток 2din устройство большая проблема, я и так собрался этот автомат цеплять на соседкую рейку. Если автомат нужно ставить обязательно после УЗО, то схема как на картинке имеет право на жизнь? Просто дифф.автомат и УЗО почти в одну цену, а автомат c16 уже есть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Если автомат нужно ставить обязательно после УЗО... Тут скорее наоборот, так что ставьте свой С16.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49767 ![]() |
Сейчас завел новую линию на кухню, хочу эту линию дополнительно защитить УЗО или сразу дифф.автоматом. На ней будет висеть духовка, холодильник и чайник. + рабочие розетки там для блендера или мясорубки, но это то чем кратковременно пользуются. Вопрос первый, могу ли я поставить в щитке обычный c16. а уже после него УЗО. или УЗО ставится до автомата?? Проблема в том, что впихнуть в щиток 2din устройство большая проблема, я и так собрался этот автомат цеплять на соседкую рейку. ...а не проще в этажном щите оставить вводной автомат со счетчиком, а в квартире (в прихожей) собрать полноценный щиток?? И не пытаться ущемлять себя в защите линий только из-за того что там не хватает места? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
dom1n1c, не ставьте УЗО НА РОЗЕТКУ ДЛЯ ХОЛДИЛЬНИКА. Уехали летом на пару дней, УЗО СРАБОТАЛО ВСЕ ПРОТУХЛО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
шахтер, не поставили УЗО - вернулись, а ужин готов! В смысле продукты из холодильника прожарились на открытом огне.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2017 Пользователь №: 53243 ![]() |
...а не проще в этажном щите оставить вводной автомат со счетчиком, а в квартире (в прихожей) собрать полноценный щиток?? И не пытаться ущемлять себя в защите линий только из-за того что там не хватает места? Оно то проще, но в квартире присутствует старая проводка. 2 линии, а 3 новые. А делать щиток на 3 линии, а 2 оставлять в парадной. это глупо. В общем всем спасибо, за оперативные ответы и помощь. Сегодня все собрал. Фото кучи проводов прилагаю. Единственный минус получился, что с счетчика выходит провод алюминиевый, а я купил медь. Получилось что алюминь и медь зажаты в одном контакте. Тоже самое и с перемычками на автоматах сверху, с 1 на 2 идет медь, а с 2 на 3 и далее идет алюминиевые. Вроде почитал что не критично, через пару недель надо просто поджать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1006 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Смотрю на фото Вашего щита и радуюсь за Вас! (просто Вы не видели "настоящих ужасных щитов)
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49767 ![]() |
Оно то проще, но в квартире присутствует старая проводка. 2 линии, а 3 новые. А делать щиток на 3 линии, а 2 оставлять в парадной. это глупо. зачем оставлять в парадной? Все линии запитать с нового щитка...найти их просто . Все линии в квартиру заходят одним пучком в одном месте. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |