Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53208 ![]() |
Я сейчас ставлю Итон, они в 2 раза дороже ИЭКов. 3 кабеля висят на 16 А автомате? Если так, то можно разделить и защитить каждый своим автоматом на 10 А, если есть хоть одно слабое звено (1,5). Да нет же, у каждого 16А автомат, а на 3 кабеля групповых +эл.плита 50А автомат. А себе ставите какой номинал? А какой максимальный ток и какое время сможет выдерживать 10А автомат, просто боюсь что в большой кухне гостиной куда приходит одна группа его будет вышибать при включении скажем компьютера телевизора холодильника и чайника Сообщение отредактировал Антабак - 23.11.2017, 20:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А какой максимальный ток и какое время сможет выдерживать 10А автомат, просто боюсь что в большой кухне гостиной куда приходит одна группа его будет вышибать при включении скажем компьютера телевизора холодильника и чайника изучайте-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Соотношение 1,5 кв.мм - АВ 10 А, 2,5 кв.мм - АВ 16 А.
На этом обсуждение нужно завершить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |