Как рассчитать потребленную электроэнергию?

slonik
сообщение 21.11.2017, 19:23
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 300
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Добрый день. Подскажите -есть трехфазный пускатель который включает 3 фазы на мощные лампы высоко на потолке. Я могу измерить токи с помощью токовых клещей во всех трех фазах.Как рассчитать сколько квт\час накрутит счетчик если лампы на 380В, а также если лампы на 220В?


--------------------
Отсутствие результата - тоже результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.11.2017, 19:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Сложить ток всех фаз вместе и умножить на 0,22.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonik
сообщение 21.11.2017, 20:17
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 300
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Это если лампы на 220В.А если там лампы на 380в?


--------------------
Отсутствие результата - тоже результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.11.2017, 20:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Измеряем ток по одной фазе и делим на 2.1 получаем кВт. Это при условии что питаете те лампы трехфазным напряжением 380 вольт .

Цитата(rosck @ 21.11.2017, 19:59) *
Сложить ток всех фаз вместе и умножить на 0,22.

Это если сеть на 220 однофазная, а если трехфазная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.11.2017, 21:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(шахтер @ 21.11.2017, 21:56) *
Это если сеть на 220 однофазная, а если трехфазная?

Какая разница. Мощность трехфазной системы, если нагрузка активная, равна P=3хIхUфазн, при одинаковом токе в каждой фазе. При неодинаковом, складываем ток в каждой фазе.

Сообщение отредактировал rosck - 21.11.2017, 21:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.11.2017, 23:17
Сообщение #6





Гости






ТС, к сожалению, не указал тип ламп, но я допускаю, что не лампы накаливания. В таком случае проявится такое явление, как пусковые токи, достигающие значительной величины, действующие в пределах 7-10 минут. Вот и получим разницу в фактических показаниях счётчика и рассчётным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.11.2017, 7:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(rosck @ 21.11.2017, 21:16) *
Какая разница. Мощность трехфазной системы, если нагрузка активная, равна P=3хIхUфазн, при одинаковом токе в каждой фазе. При неодинаковом, складываем ток в каждой фазе.
Да мой вопрос не совсем тактичный потому что откуда у автора может быть сеть 220 три фазы. Но вам бы нужно понимать что если вы имеете все же три фазы 220 вольт то напряжение 220 в этом случае ЛИНЕЙНОЕ. И формула в этом случае выглядит так P=3*127*I Или так P=220*1.73* I. ВЫ не согласны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.11.2017, 7:25
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 6:04) *
Да мой вопрос не совсем тактичный потому что откуда у автора может быть сеть 220 три фазы.


Автор написал 380, значит 380.

Лучше бы про косинус вспомнили, господа электрики.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.11.2017, 7:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 7:04) *
ВЫ не согласны?

Автор написал же есть 220 есть 380. Значить сеть 220/380 вольт. Если берём линейное напряжение тогда. Р= 1.73*I*Uлин.

Цитата(Roman D @ 22.11.2017, 7:25) *
Лучше бы про косинус вспомнили, господа электрики.

Я же написал это для чисто активной, то есть для ламп накаливания. Если лампы с дросселями то с клещами бесполезно считать какой будет расход активной энергии. В этом случаи мощность будет полной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.11.2017, 10:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



rosck, Не передергивайте я спросил вас а не автора, как считать если сеть на 220 трехфазная, Вы ответили без разницы. Я вам указал что разница есть, будьте мужчиной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.11.2017, 10:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Я вообще не понял, что Вам нужно. Формулы в посте # 7 хоть и выглядят по разному, но суть у этих формул одна и таже . можно посчитать и по той и по другой. Ответ будет одинаковый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 22.11.2017, 11:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(rosck @ 22.11.2017, 6:39) *
Если лампы с дросселями то с клещами бесполезно считать какой будет расход активной энергии. В этом случаи мощность будет полной.

Почему? Сейчас, по-моему, у большинства ламп косинус меньше единицы, и его обычно пишут на светильниках (или полный ток).


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.11.2017, 12:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



rosck, Ну не поняли и ладно. И так бывает.

Цитата(slonik @ 21.11.2017, 19:23) *
Добрый день. Подскажите -есть трехфазный пускатель который включает 3 фазы на мощные лампы высоко на потолке. Я могу измерить токи с помощью токовых клещей во всех трех фазах.Как рассчитать сколько квт\час накрутит счетчик если лампы на 380В, а также если лампы на 220В?

В вашем случае без разницы на какое напряжение Ваши лампы,пусть они хоть на 12 вольт.Замеряете ток в каждой фазе, высчитывается средний ток в одной фазе. ПОТОМ ЭТОТ СРЕДНИЙ ТОК подставляете в формулу P= 1.73*380* I I =(Ваша средняя цифра) Потом смотрите поиском какой конус Фи имеют ваши лампочки. И умножается на эту цифру.Так вы узнаете приблизительно что намотает ваш счётчик за один час.Пусковыми токами можно пренебречь, потому что цифры вы получите все равно приблизительные. Напряжение у вас наверняка не ровно 380 вольт, и очень разное в понедельник и субботу. Так что забейте на точность в своих расчетах. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 22.11.2017, 14:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Какой то странный диспут среди электриков. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ТС молчит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonik
сообщение 22.11.2017, 20:57
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 300
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Сегодня замерил токи в пускателях.Там высоко на потолке стоят 12 ламп которые запитываются двумя пускателями. Токи в первом пускателе-5.6А, 1.4A, 0A.Во втором-3.0A, 3.0A, 3.0A.
Суммарно получилось 16А.Значит-как я понял потребляемая мощность-(5.6+1.4+3.0+3.0+3.0)Х0.22=3.52кВт.
Правильно я понял?


--------------------
Отсутствие результата - тоже результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.11.2017, 21:45
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



ТАМ где 3, 3, 3, если напряжение 380 вольт это примерно 1.9 кВт если лампочки ваши типа накаливания. На втором пускателе нагрузка примерно 1.5 кВт опять же если у вас лампочки накаливания. Вопрос у меня простой, вот висят у вас те лампочки, Вы что не знаете мощность этих лампоче? Какого хрена вам надо? Почему просто не сложить на калькуляторе, или просто в столбик мощность всех лампочек? Зачем вам это все.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonik
сообщение 22.11.2017, 22:29
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 300
Регистрация: 27.2.2005
Из: latvija
Пользователь №: 2474



Да в том то и дело что не я их ставил. Они очень высоко и еще за решетками.Мощность неизвестна. Похоже что это не лампы накаливания. Но какие не знаю. Начальник хочет знать потребляемую мощность. Вот в этом то и проблема.


--------------------
Отсутствие результата - тоже результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 23.11.2017, 5:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 12:20) *
rosck, Ну не поняли и ладно. И так бывает.

Я не понял, что Вам не понравилось в моём ответе. Если Вы так не делаете это не означает , что так не правильно. И операции с цифрами раза в три меньше. Три числа сложить и умножить на четвёртое можно даже в уме. А вот в вашем случаи без калькулятора или листка с карандашом ни как. Если нагрузка реактивная, нужно умножить на cos.

Цитата(slonik @ 22.11.2017, 22:29) *
Начальник хочет знать потребляемую мощность.

Вы можете точно сказать, что эти лампы будут потреблять не больше той мощности , что у Вас получилась.

Сообщение отредактировал rosck - 23.11.2017, 5:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.11.2017, 5:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9266
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Самый простой способ - найти где нибудь счётчик, может даже однофазный и померять.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.11.2017, 5:50
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



slonik, Даже если это ставили не вы кто то должен знать что там стоит, неужто все старые электрики умерли. Пусть начальник бумажки полистает в кабинете. Если у вас там лампочки накаливания все эти расчеты почти правильные,если что то другое то все коту под хвост,потому что косинус фи может быть и 0,6.

rosck, Я вам все написал что хотел, что не так?

Сообщение отредактировал шахтер - 23.11.2017, 5:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения