Добрый день. Подскажите -есть трехфазный пускатель который включает 3 фазы на мощные лампы высоко на потолке. Я могу измерить токи с помощью токовых клещей во всех трех фазах.Как рассчитать сколько квт\час накрутит счетчик если лампы на 380В, а также если лампы на 220В?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Сложить ток всех фаз вместе и умножить на 0,22.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Это если лампы на 220В.А если там лампы на 380в?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Это если сеть на 220 однофазная, а если трехфазная? Какая разница. Мощность трехфазной системы, если нагрузка активная, равна P=3хIхUфазн, при одинаковом токе в каждой фазе. При неодинаковом, складываем ток в каждой фазе. Сообщение отредактировал rosck - 21.11.2017, 21:20 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ТС, к сожалению, не указал тип ламп, но я допускаю, что не лампы накаливания. В таком случае проявится такое явление, как пусковые токи, достигающие значительной величины, действующие в пределах 7-10 минут. Вот и получим разницу в фактических показаниях счётчика и рассчётным.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Какая разница. Мощность трехфазной системы, если нагрузка активная, равна P=3хIхUфазн, при одинаковом токе в каждой фазе. При неодинаковом, складываем ток в каждой фазе. Да мой вопрос не совсем тактичный потому что откуда у автора может быть сеть 220 три фазы. Но вам бы нужно понимать что если вы имеете все же три фазы 220 вольт то напряжение 220 в этом случае ЛИНЕЙНОЕ. И формула в этом случае выглядит так P=3*127*I Или так P=220*1.73* I. ВЫ не согласны? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да мой вопрос не совсем тактичный потому что откуда у автора может быть сеть 220 три фазы. Автор написал 380, значит 380. Лучше бы про косинус вспомнили, господа электрики. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
ВЫ не согласны? Автор написал же есть 220 есть 380. Значить сеть 220/380 вольт. Если берём линейное напряжение тогда. Р= 1.73*I*Uлин. Лучше бы про косинус вспомнили, господа электрики. Я же написал это для чисто активной, то есть для ламп накаливания. Если лампы с дросселями то с клещами бесполезно считать какой будет расход активной энергии. В этом случаи мощность будет полной. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
rosck, Не передергивайте я спросил вас а не автора, как считать если сеть на 220 трехфазная, Вы ответили без разницы. Я вам указал что разница есть, будьте мужчиной.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Я вообще не понял, что Вам нужно. Формулы в посте # 7 хоть и выглядят по разному, но суть у этих формул одна и таже . можно посчитать и по той и по другой. Ответ будет одинаковый.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если лампы с дросселями то с клещами бесполезно считать какой будет расход активной энергии. В этом случаи мощность будет полной. Почему? Сейчас, по-моему, у большинства ламп косинус меньше единицы, и его обычно пишут на светильниках (или полный ток). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
rosck, Ну не поняли и ладно. И так бывает.
Добрый день. Подскажите -есть трехфазный пускатель который включает 3 фазы на мощные лампы высоко на потолке. Я могу измерить токи с помощью токовых клещей во всех трех фазах.Как рассчитать сколько квт\час накрутит счетчик если лампы на 380В, а также если лампы на 220В? В вашем случае без разницы на какое напряжение Ваши лампы,пусть они хоть на 12 вольт.Замеряете ток в каждой фазе, высчитывается средний ток в одной фазе. ПОТОМ ЭТОТ СРЕДНИЙ ТОК подставляете в формулу P= 1.73*380* I I =(Ваша средняя цифра) Потом смотрите поиском какой конус Фи имеют ваши лампочки. И умножается на эту цифру.Так вы узнаете приблизительно что намотает ваш счётчик за один час.Пусковыми токами можно пренебречь, потому что цифры вы получите все равно приблизительные. Напряжение у вас наверняка не ровно 380 вольт, и очень разное в понедельник и субботу. Так что забейте на точность в своих расчетах. Удачи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Какой то странный диспут среди электриков.
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Сегодня замерил токи в пускателях.Там высоко на потолке стоят 12 ламп которые запитываются двумя пускателями. Токи в первом пускателе-5.6А, 1.4A, 0A.Во втором-3.0A, 3.0A, 3.0A.
Суммарно получилось 16А.Значит-как я понял потребляемая мощность-(5.6+1.4+3.0+3.0+3.0)Х0.22=3.52кВт. Правильно я понял? -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
ТАМ где 3, 3, 3, если напряжение 380 вольт это примерно 1.9 кВт если лампочки ваши типа накаливания. На втором пускателе нагрузка примерно 1.5 кВт опять же если у вас лампочки накаливания. Вопрос у меня простой, вот висят у вас те лампочки, Вы что не знаете мощность этих лампоче? Какого хрена вам надо? Почему просто не сложить на калькуляторе, или просто в столбик мощность всех лампочек? Зачем вам это все.?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Да в том то и дело что не я их ставил. Они очень высоко и еще за решетками.Мощность неизвестна. Похоже что это не лампы накаливания. Но какие не знаю. Начальник хочет знать потребляемую мощность. Вот в этом то и проблема.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
rosck, Ну не поняли и ладно. И так бывает. Я не понял, что Вам не понравилось в моём ответе. Если Вы так не делаете это не означает , что так не правильно. И операции с цифрами раза в три меньше. Три числа сложить и умножить на четвёртое можно даже в уме. А вот в вашем случаи без калькулятора или листка с карандашом ни как. Если нагрузка реактивная, нужно умножить на cos. Начальник хочет знать потребляемую мощность. Вы можете точно сказать, что эти лампы будут потреблять не больше той мощности , что у Вас получилась. Сообщение отредактировал rosck - 23.11.2017, 5:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9266 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Самый простой способ - найти где нибудь счётчик, может даже однофазный и померять.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
slonik, Даже если это ставили не вы кто то должен знать что там стоит, неужто все старые электрики умерли. Пусть начальник бумажки полистает в кабинете. Если у вас там лампочки накаливания все эти расчеты почти правильные,если что то другое то все коту под хвост,потому что косинус фи может быть и 0,6.
rosck, Я вам все написал что хотел, что не так? Сообщение отредактировал шахтер - 23.11.2017, 5:51 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |