Антабак
сообщение 21.11.2017, 12:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.11.2017
Пользователь №: 53208



Доброго дня. Подскажите, уважаемые, такой вопрос, в квартире выполнена розеточная сеть кабелем 3*2,5 до распред коробок, а от коробок до каждой розетки кабелем 3*1,5, причем кабель явно не ГОСТ, сечение визуально отличается. Насколько безопасно использовать такую сеть, главное подозрение вызывает то, что кабель ТУ. (Покупался в аксоне)

Сообщение отредактировал Антабак - 21.11.2017, 12:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.11.2017, 12:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Антабак @ 21.11.2017, 13:02) *
Насколько безопасно использовать такую сеть

смотря что собираетесь включать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антабак
сообщение 21.11.2017, 12:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.11.2017
Пользователь №: 53208



Цитата(с2н5он @ 21.11.2017, 12:15) *
смотря что собираетесь включать

Как обычно, чайник, утюг, микроволновка, вряд-ли что то больше 2 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 21.11.2017, 12:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Эх, я уже был в предвкушении описания, как в квартире организовали розничную точку продажи чего-то интересного icon_biggrin.gif
Оценить кабель можно включив через него нагрузку на пару кВт минут на 10. Если греется слабо, то пойдёт. Желательно поставить хороший автомат на 10 А.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.11.2017, 13:12
Сообщение #5





Гости






1,5 заменить на 2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антабак
сообщение 21.11.2017, 13:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.11.2017
Пользователь №: 53208



Цитата(Гость @ 21.11.2017, 13:12) *
1,5 заменить на 2,5.

Вопрос в том, насколько это целесообразно, розетки идут не шлейфом, кабель 1,5 держит 4 кВт, это если ГОСТ, вопрос только в том, насколько кабель по ТУ может быть хуже и какую мощность он сможет выдерживать. Замена кабеля обернётся полным ремонтом квартиры включая стяжку

Сообщение отредактировал Антабак - 21.11.2017, 13:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 21.11.2017, 13:37
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Ничего страшного, у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток 21А. Это 4.5кВт. Правда, сейчас весь кабель идёт в минусовых допусках. В лучшем случае 1.3. Но всё равно для 2-х кВт это с избытком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.11.2017, 1:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
... у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток 21А. Это 4.5кВт.
Полагаю, не стоит устраивать краш-тест домашней проводке... особенно на основании сомнительных данных.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.11.2017, 2:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



ТС, а какой "автомат" стоИт-то на розет.сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 22.11.2017, 9:08
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(savelij® @ 22.11.2017, 3:51) *
Полагаю, не стоит устраивать краш-тест домашней проводке... особенно на основании сомнительных данных.

Официальный сайт завода-изготовителя Вы называете сомнительным источником? И где написано, что одиночную розетку нужно подключать проводом 2.5 мм2?

Сообщение отредактировал Zernomor - 22.11.2017, 9:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.11.2017, 12:09
Сообщение #11





Гости






Там же, где написано:
Цитата(Zernomor @ 21.11.2017, 11:46) *
От мобильников люди гибнут

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.11.2017, 14:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Официальный сайт завода-изготовителя Вы называете сомнительным источником?
Просто покажите, где на сайте производителя указан допустимый ток кабеля без условий прокладки.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
Прикрепленное изображение
871 x 296 (12.86 килобайт)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антабак
сообщение 22.11.2017, 18:03
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.11.2017
Пользователь №: 53208



Цитата(ЛЕША @ 22.11.2017, 2:15) *
ТС, а какой "автомат" стоИт-то на розет.сети?

Автомат iec c16 групповой, с50 вводной. Кабель фирмы КАТЭМ

Сообщение отредактировал Антабак - 22.11.2017, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.11.2017, 18:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
вопрос только в том, насколько кабель по ТУ может быть хуже и какую мощность он сможет выдерживать
Не только. Заниженное сечение может ухудшить сопротивление петли фаза-ноль.
Цитата
3*2,5 до распред коробок, а от коробок до каждой розетки кабелем 3*1,5,
Не понятно такое решение. Копеечная экономия в обмен на переживания по поводу безопасности.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антабак
сообщение 23.11.2017, 7:30
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.11.2017
Пользователь №: 53208



Цитата(uvk2 @ 22.11.2017, 18:42) *
Не только. Заниженное сечение может ухудшить сопротивление петли фаза-ноль.Не понятно такое решение. Копеечная экономия в обмен на переживания по поводу безопасности.

Решение не моё, квартира уже с ремонтом. Вводной кабель в квартиру кстати 2.5, тоже не ГОСТ ни разу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.11.2017, 17:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Антабак @ 23.11.2017, 7:30) *
Вводной кабель в квартиру кстати 2.5, тоже не ГОСТ ни разу
как 2,5? и на него автомат на 50? icon_eek.gif
а про розетки... меняйте автомат на 10А и оставляйте линии как есть


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антабак
сообщение 23.11.2017, 17:19
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.11.2017
Пользователь №: 53208



Цитата(haramamburu @ 23.11.2017, 17:17) *
как 2,5? и на него автомат на 50? icon_eek.gif
а про розетки... меняйте автомат на 10А и оставляйте линии как есть

Вводной в щиток 50А, на группы 16А. Может я что то не понимаю, но автомат 10А, будет держать всего 2,2 кВт, и если я в разные розетки одной группы воткну допустим чайник и пылесос, то он просто отключится, хотя допустимую нагрузку на кабель это не превысит, ведь суммарный ток пойдет по сечению 2,5

Сообщение отредактировал Антабак - 23.11.2017, 17:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.11.2017, 18:06
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если вводной кабель честный, то можно поставить автомат на 20 А, не больше. Но лучше 16, т. к. вижу - не доверяете ему. На розетки, я уже говорил - 10. Хотя бы один из них по-лучше ИЭКа. Да, может выбивать, но не сразу. Нынешний вариант небезопасен.

Сообщение отредактировал Инк - 23.11.2017, 18:08


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антабак
сообщение 23.11.2017, 19:27
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.11.2017
Пользователь №: 53208



Автоматы какой фирмы поставить стоит? Вводной автомат на 16 А для всей квартиры это же очень мало, я сомневаюсь не в вводном кабеле до щитка, который стоит в общем коридоре, а от щита до квартиры, куда уже заходит 3 группы (2 розеточные и 1 освещение) и от коробок на входе расходится до комнат кухни и ванны кабелем 2,5, причем кабель по квартире от вводных коробок до коробок в комнатах нормальный ГОСТ или очень близко, а от щитка до первых коробок видимо заложен строителями по сечению явно уступает, ну и соответственно от коробок в комнате до розеток расходится 1,5 по сечению больше похоже на 1мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.11.2017, 20:01
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Антабак @ 23.11.2017, 18:27) *
Автоматы какой фирмы поставить стоит?

Я сейчас ставлю Итон, они в 2 раза дороже ИЭКов.
Цитата(Антабак @ 23.11.2017, 18:27) *
от щита до квартиры, куда уже заходит 3 группы (2 розеточные и 1 освещение)

3 кабеля висят на 16 А автомате? Если так, то можно разделить и защитить каждый своим автоматом на 10 А, если есть хоть одно слабое звено (1,5).


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения