Доброго дня. Подскажите, уважаемые, такой вопрос, в квартире выполнена розеточная сеть кабелем 3*2,5 до распред коробок, а от коробок до каждой розетки кабелем 3*1,5, причем кабель явно не ГОСТ, сечение визуально отличается. Насколько безопасно использовать такую сеть, главное подозрение вызывает то, что кабель ТУ. (Покупался в аксоне)
Сообщение отредактировал Антабак - 21.11.2017, 12:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Насколько безопасно использовать такую сеть смотря что собираетесь включать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53208 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Эх, я уже был в предвкушении описания, как в квартире организовали розничную точку продажи чего-то интересного
![]() Оценить кабель можно включив через него нагрузку на пару кВт минут на 10. Если греется слабо, то пойдёт. Желательно поставить хороший автомат на 10 А. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1,5 заменить на 2,5.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53208 ![]() |
1,5 заменить на 2,5. Вопрос в том, насколько это целесообразно, розетки идут не шлейфом, кабель 1,5 держит 4 кВт, это если ГОСТ, вопрос только в том, насколько кабель по ТУ может быть хуже и какую мощность он сможет выдерживать. Замена кабеля обернётся полным ремонтом квартиры включая стяжку Сообщение отредактировал Антабак - 21.11.2017, 13:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Ничего страшного, у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток 21А. Это 4.5кВт. Правда, сейчас весь кабель идёт в минусовых допусках. В лучшем случае 1.3. Но всё равно для 2-х кВт это с избытком.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата ... у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток 21А. Это 4.5кВт. Полагаю, не стоит устраивать краш-тест домашней проводке... особенно на основании сомнительных данных.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ТС, а какой "автомат" стоИт-то на розет.сети?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Полагаю, не стоит устраивать краш-тест домашней проводке... особенно на основании сомнительных данных. Официальный сайт завода-изготовителя Вы называете сомнительным источником? И где написано, что одиночную розетку нужно подключать проводом 2.5 мм2? Сообщение отредактировал Zernomor - 22.11.2017, 9:09 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Официальный сайт завода-изготовителя Вы называете сомнительным источником? Просто покажите, где на сайте производителя указан допустимый ток кабеля без условий прокладки.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53208 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата вопрос только в том, насколько кабель по ТУ может быть хуже и какую мощность он сможет выдерживать Не только. Заниженное сечение может ухудшить сопротивление петли фаза-ноль.Цитата 3*2,5 до распред коробок, а от коробок до каждой розетки кабелем 3*1,5, Не понятно такое решение. Копеечная экономия в обмен на переживания по поводу безопасности.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53208 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вводной кабель в квартиру кстати 2.5, тоже не ГОСТ ни разу как 2,5? и на него автомат на 50? ![]() а про розетки... меняйте автомат на 10А и оставляйте линии как есть -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53208 ![]() |
как 2,5? и на него автомат на 50? ![]() а про розетки... меняйте автомат на 10А и оставляйте линии как есть Вводной в щиток 50А, на группы 16А. Может я что то не понимаю, но автомат 10А, будет держать всего 2,2 кВт, и если я в разные розетки одной группы воткну допустим чайник и пылесос, то он просто отключится, хотя допустимую нагрузку на кабель это не превысит, ведь суммарный ток пойдет по сечению 2,5 Сообщение отредактировал Антабак - 23.11.2017, 17:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если вводной кабель честный, то можно поставить автомат на 20 А, не больше. Но лучше 16, т. к. вижу - не доверяете ему. На розетки, я уже говорил - 10. Хотя бы один из них по-лучше ИЭКа. Да, может выбивать, но не сразу. Нынешний вариант небезопасен.
Сообщение отредактировал Инк - 23.11.2017, 18:08 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53208 ![]() |
Автоматы какой фирмы поставить стоит? Вводной автомат на 16 А для всей квартиры это же очень мало, я сомневаюсь не в вводном кабеле до щитка, который стоит в общем коридоре, а от щита до квартиры, куда уже заходит 3 группы (2 розеточные и 1 освещение) и от коробок на входе расходится до комнат кухни и ванны кабелем 2,5, причем кабель по квартире от вводных коробок до коробок в комнатах нормальный ГОСТ или очень близко, а от щитка до первых коробок видимо заложен строителями по сечению явно уступает, ну и соответственно от коробок в комнате до розеток расходится 1,5 по сечению больше похоже на 1мм.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Автоматы какой фирмы поставить стоит? Я сейчас ставлю Итон, они в 2 раза дороже ИЭКов. от щита до квартиры, куда уже заходит 3 группы (2 розеточные и 1 освещение) 3 кабеля висят на 16 А автомате? Если так, то можно разделить и защитить каждый своим автоматом на 10 А, если есть хоть одно слабое звено (1,5). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |